    Προεπιλογή FREON R22 με 82 psi...γίνεται;

    Καλησπέρα...πήγα σε για συντήρηση σε 2 κλιματιστικά panasonic με φρέον R22 και διαπίστωσα λόγω μέτριας απόδοσης ότι δουλεύανε στα 82 psi...δηλαδή πέρα από τις επιτρεπόμενες πιέσεις...είναι δυνατόν; για ποιό λόγο; είναι σίγουρο ότι πρέπει να αφαιρέσω φρέον; ευχαριστώ!

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.335

    Προεπιλογή

    Βρώμικα φίλτρα στην εσωτερική μονάδα? βρώμικα στοιχεία στην εξωτερική μονάδα? καθάρισμα?

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Φίλε μου Κυριακίδη καθάρισα όλα τα στοιχεία του κλιματιστικού...το θέμα είναι όπως γνωρίζω στο ότι τo R22 δουλεύει στα 55 με 65 psi ενώ τα συγκεκριμένα δείχνανε 82 psi...είναι λογικό;

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    μου εχει συμβει και εμενα, εαν ειναι τα μαλαισιας θα παρατηρησεις οτι ο εξωτερικος ανεμ.δεν γυριζει σε πληρως στροφες ,ορισμενα μοντελα εχουν ρυθμιστη στην εξωτερικη μοναδα για τις στροφες του εξ.ανεμ.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Φίλε Θανάση τι εννοείς εάν είναι τα μαλαισίας?που βρίσκεται ο ρυθμιστής?να πειράξω τις στροφές?τι μου προτείνεις να κάνω?

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    εαν ειναι made malaysias ο ρυθμιστης βρισκετε στην εξωτερικη μοναδα ανεβασε λιγο τις στροφες

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Είναι made malaysias...βέβαια δεν το έλυσα να ψάξω για ρυθμιστή αλλά θα το κάνω...τα psi να τα αφήσω στα 82;

  8. #8
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    τι μηκος εχουν οι σωληνες τον μηχανιματων?

  9. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Οι σωλήνες των κλιματιστικών είχανε μήκος 3 μέτρα περίπου.γιατί;

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] freon R22 και σχετικές ερωτήσεις...
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 23:44
  2. 12V χωρις φορτιο 13.3V με φορτιο.. πως γίνεται?
    από yanis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 20:45
  3. Έλεγχος Μοτέρ Διαδρόμου Γυμναστικής. Πως γίνεται;
    από innova στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 13:49
  4. Πολλές TV από την ίδια κεραία, γίνεται;
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 10:38
  5. [Κλιματιστικό] Freon 22
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-12, 20:22

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας