    Προεπιλογή Τριφασική παροχή.

    Χαίρεται! Έχω μια απορία σε θέματα ρευμάτων. Στις τριφασικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν ουδέτερο όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια συσκευή βάζουμε την μια φάση με τη γείωση. Σε μια παρόμοια εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος που σύνδεσε μια πρίζα έβαλε το μπλε καλοδιο στη θέση της γης και το κίτρινο πάλι στη θέση της γης και σύνδεσε την πρίζα κανονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο σασί κάθε συσκευής ότι θα περνάνε οι επιστροφές των ρευμάτων? Μήπως υπό αυτές τις συνθήκες οι πρίζες να μην είχαμε καθόλου τη γείωση συνδεδεμένη? Παρακαλώ όποιος γνωρίζει να μου δώσει μια απάντηση για να προλάβω το κακό

  2. #2
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.151

    Προεπιλογή

    Αν χρειάζεται να συνδεθεί μονοφασική κατανάλωση σε τριφασική παροχή ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ, τότε μπαίνει μετασχηματιστής με πρωτεύον 400βολτ και δευτερεύον 230βολτ. Αν θεωρεί ότι το κόστος θα είναι μεγάλο ή ότι ο μετασχηματιστής θα είναι ογκώδης τότε μπορεί να παραγγείλει αυτομετασχηματιστή. Δεν κάνουμε επιστροφές μέσω γείωσης διότι θα σκοτωθούμε και ούτε θα καταλάβουμε πως πήγαμε αδιάβαστοι. Η γείωση πάντα στο περίβλημα της συσκευής για να μας προστατέψει από τυχόν διαρροές. Υγ: Αν ο ηλεκτρολόγος έκανε αυτό που έγραψες πιο πάνω σταμάτησέ τον ΑΜΕΣΩΣ.
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ezizu (04-08-22), mikemtb73 (11-07-22)

  4. #3

    Μέλος
    Όνομα
    σακης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    172

    Προεπιλογή

    Πρόκειται για μια παλιά εγκατάσταση σε αγροτική περιοχή. Για την παροχή τριφασικού μοτέρ γεώτρησης . Σε γενικές γραμμές και εγώ που δούλευα σε επαγγελματικό κλιματισμό και ιδικά σε ψύκτες όταν θέλαμε να δουλέψουμε μια αντλία κενού στο μηχάνημα βάζαμε φάση γείωση και προσέχαμε. Ο λόγος που προβληματιστηκα είναι γιατί εκεί πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση με φάση γείωση σαν ουδέτερο και τη γείωση ενομενη που σημαίνει ότι οι επιστροφές θα περνάνε από τα μεταλλικά μέρη των συσκευών.

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    σακης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    172

    Προεπιλογή

    Ένας ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να φέρει από το ρολόι της ΔΕΗ καλοδιο ουδέτερου στον πίνακα?

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον black arrow για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (11-07-22)

  7. #5
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.151

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από black arrow Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρόκειται για μια παλιά εγκατάσταση σε αγροτική περιοχή. Για την παροχή τριφασικού μοτέρ γεώτρησης . Σε γενικές γραμμές και εγώ που δούλευα σε επαγγελματικό κλιματισμό και ιδικά σε ψύκτες όταν θέλαμε να δουλέψουμε μια αντλία κενού στο μηχάνημα βάζαμε φάση γείωση και προσέχαμε. Ο λόγος που προβληματιστηκα είναι γιατί εκεί πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση με φάση γείωση σαν ουδέτερο και τη γείωση ενομενη που σημαίνει ότι οι επιστροφές θα περνάνε από τα μεταλλικά μέρη των συσκευών.
    Αν το μοτέρ πάθει εσωτερικά διακοπή δηλαδή μιλάμε για βλάβη, αυτομάτως η φάση από το τριφασικό θα βρίσκεται στο σασί της κατασκευής. Δεν είναι σωστό διότι η βλάβη θα γίνει ξαφνικά δεν μας ενημερώνει ποτέ και τότε όποιος πιάσει τη μεταλλική κατασκευή καταλαβαίνεις. Πάντως μετασχηματιστές με πρωτεύον 400 βολτ υπάρχουν. Στο τελευταίο δεν μπορώ να σου απαντήσω διότι δεν γνωρίζω.
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  8. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    84

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από black arrow Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαίρεται! Έχω μια απορία σε θέματα ρευμάτων. Στις τριφασικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν ουδέτερο όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια συσκευή βάζουμε την μια φάση με τη γείωση. Σε μια παρόμοια εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος που σύνδεσε μια πρίζα έβαλε το μπλε καλοδιο στη θέση της γης και το κίτρινο πάλι στη θέση της γης και σύνδεσε την πρίζα κανονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο σασί κάθε συσκευής ότι θα περνάνε οι επιστροφές των ρευμάτων? Μήπως υπό αυτές τις συνθήκες οι πρίζες να μην είχαμε καθόλου τη γείωση συνδεδεμένη? Παρακαλώ όποιος γνωρίζει να μου δώσει μια απάντηση για να προλάβω το κακό
    Εγκληματική! ενέργεια
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #7

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    299

    Προεπιλογή

    Παλιοτερα για θεμα οικονομιας εβαζαν 4Ρ καλωδια και δεν χρησιμοποιουσαν τον ουδετερο.Τα είχαν για τριφασικες παροχες και 400v υλικά αυτοματισμού.Λύχνιες ρελε κλπ.
    Με σωστη μελετη ,μπορει να λειτουργησει αφοβα.Αν ειναι κοντα μπορει να φερει εναν αγωγο γειωσης.ρελε διαρροης κλπ.Οι μετασχηματιστες λογω γαλβανικς απομονωσης θελουν ρελε ή επιτηρητές μόνωσης.

  10. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    1.919

    Προεπιλογή

    Φίλε Σάκη.
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Και θα ΄ναι πράγματι ΚΑΛΟΣ αν έχεις ήδη αποτρέψει αυτή τη παράνοια του ηλεκτρολόγου; που γράφεις ότι έφερες για την εγκατ/ση στην αγροτική περιοχή.
    Ποιος σ΄ ενημέρωσε ή από που έλαβες τη πληροφορία ότι το τριφασικό ρεύμα δεν έχει ΟΥΔΕΤΕΡΟ;

    Το τριφαφικό ρεύμα όπως παρέχεται από την εταιρεία ηλεκτροδότησης έχει 3 ΦΑΣΕΙΣ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ - κι υποχρεωτικά ΓΕΙΩΣΗ.
    Η τάση του τριφασικού ρεύματος κυμαίνεται από 340V ως 380V και γι΄ αυτό για να πάρουμε μονοφασική παροχή (220V ~ 230V) χρησιμοποιούμε Μ/Σ 400V.
    Πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τα τιμολόγια που ισχύουν για το τριφασικό και το μονοφασικό ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και που χρησιμοποιούνται και
    ποια τ΄ ιδιαίτερα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά τους μπορείς να διαβάσεις από την ιστοσελίδα : https://www.pir.gr/monofasiko-trifasiko-reyma/ .

    Επίσης από το link : https://www.youtube.com/watch?v=aZmigihg9MQ
    παρακολουθούμε τη συνδεσμολογία μίας τριφασικής πρίζας επέκτασης σ΄ ένα τριφασικό
    ηλεκτρικό πίνακα (τα καλώδια των τριών φάσεων μαύρο – γκρι – καφέ πηγαίνουν στον μαχαιρωτό δ/πτη το μπλε στη ράγα ουδετέρου και το κίτρινο στη ράγα
    της γείωσης).
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  11. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    84

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Di*Ca_Electronic Εμφάνιση μηνυμάτων



    Δημήτρης Καρούσης
    Καλησπερίζω, Δημήτρη
    <<Το τριφαφικό ρεύμα όπως παρέχεται από την εταιρεία ηλεκτροδότησης έχει 3 ΦΑΣΕΙΣ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ>> Σωστά! -<< κι υποχρεωτικά ΓΕΙΩΣΗ.>> Όχι τη γείωση την δίνει ο εγκαταστάτης
    <<Η τάση του τριφασικού ρεύματος κυμαίνεται από 340V ως 380V και γι΄ αυτό για να πάρουμε μονοφασική παροχή (220V ~ 230V ......)>> Η πολική τάση είναι περίπου 400 V Και η φασική τάση είναι περίπου 230V.
    <<Η τάση του τριφασικού ρεύματος κυμαίνεται από 340V ως 380V και γι΄ αυτό για να πάρουμε μονοφασική παροχή (220V ~ 230V) χρησιμοποιούμε Μ/Σ 400V.>> Δηλαδή ( για να καταλάβω για να μπορέσω να απαντήσω) Αν έχομε τριφασικη παροχή παροχή (τρίς φάσεις +ουδέτερο) για να πάρομε μονοφασική παροχή ( ~ 230V) θα βάλομε Μ/Σ 400V.........
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 04-08-22 στις 00:57
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ezizu (04-08-22)

  13. #10

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    1.919

    Προεπιλογή

    Φίλε Ηλία,
    εγώ συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σου, οι οποίες όμως αναφέρονται σε παρεξηγημένες κατανοήσεις των γραφομένων μου.
    - Εννοείται ότι η ΓΕΙΩΣΗ που θα μπει σε κάθε ηλεκτρολογικό πίνακα σ΄ οποιαδήποτε εγκατ/ση θα κατασκευαστεί από τον εγκαταστάτη,
    έκφραση την οποία γι΄ οικονομία χώρου και δικού μου χρόνου δεν απέδωσα στο post #8.
    - Ναι υφίσταται πολική και φασική τάση αλλά σε μία επιφανειακή κατά βάση και περιληπτική θεωρητική ανάλυση, (άλλωστε αναφέρω
    τη πηγή : https://www.pir.gr/monofasiko-trifasiko-reyma/), δεν νομίζω ότι βοηθά τόσο η συγκεκριμένη αναφορά, ούτε καν διευκρινιστικά
    καθόσον αυτό μπορεί να γίνει από αντίστοιχη μελέτη από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο αναγνώστη του συγκεκριμένου θέματος.
    - Τι εννοώ ότι χρειάζεται ο Μ/Σ των 400V; Νομίζω ότι είναι αρκετά απλό και κατανοητό ότι επαναλαμβάνω και θεωρώ σωστές όλες τις ρήσεις
    των συμμετεχόντων στο thread συναδέλφων ότι για να πάρουμε εναλ/νη τάση 220V από μία τριφασική παροχή 380V θα πρέπει χρησιμοποιώντας
    τον προαναφερόμενο Μ/Σ να υποβιβάσουμε τη εναλ/νη τάση των 380V σε 220VA.C.

    Όπως είχα αναφερθεί λοιπόν και στο thread 1366 του νήματος «Πλυντήρια» της ενότητας «Λευκές Οικιακές Συσκευές» συμφωνούμε απόλυτα
    και δεν διαφωνούμε πουθενά, ίσως όμως είμαι λίγο δυσκολονόητος στα γραφόμενά μου ή αυτά χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Ηλιας Α (04-08-22)

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Φίλτρο κεντρικής παροχής νερου προτάσεις.
    από cult στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-21, 07:48
  2. Παλια κεντρικη παροχης νερου
    από georgezaf1995 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-21, 14:26
  3. [Bosch] Πλυντήριο διπλής παροχής?
    από nikosi στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 11:45
  4. [Οθόνη LG] πρόβλημα παροχή τροφοδοσίας
    από glamor στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 11:46
  5. Παροχή ρεύματος από άλλο διαμέρισμα
    από bahamut21 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 16:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας