Αρχικό μήνυμα από
pliktras
η διαρροή φρεον ειναι η πιο βασανιστικη επιλυση σε εναν ψυκτικο.Σκεψου ολο το στοιχείο ποσο μηκος μπορει να εχει ο χαλκος και ειναι γυρισμενος αρκετες φορες, οποτε μπορει να χανει απο αρκετα σημεια και να μην εχει βρει ακομα απο που χανει .Μηχανηματα υπαρχουν καποια αλλα δεν ειναι και πολύ ευχαριστημενοι οι ψυκτικοι απο οσο ακουω.Μια πολυ καλη μεθοδος ειναι η υπερηχητική ανίχνευση που χρησιμοποιουν και σε ναυτιλία κλπ για ελεγχους διαρροών.Με ψυκτικους που συνεργάζομαι η καλύτερη μεθοδος μου ειπαν ειναι η υπερηχητική ανίχνευση κανει καλή δουλεια .Τωρα επειδη μας αναφερεις για ηχο, το πιθανότερο ειναι να ειχε τετοιο μηχανημα ο ψυκτικός, απο εκει και περα παιζουν και αλλα πολλα ρολο.Αυτό βέβαια εναπόκειται και στην κρίση του τεχνικού.Μπήκες παντως σε μεγάλη διαδικασία θα επρεπε να επαιρνες ενα καινουργιο καλύτερα.
120ε ειναι παρα πολλά λεφτα, το R22 ειναι ακριβο δε λεω αλλα δυστυχώς εμπλεξες τωρα.Θα επαιρνες ενα inverter πχ midea κλπ(μακριά απο samsung) και οσο αντεχε.
καλή τυχη .