  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή Ξαφνικός Θάνατος μετά από service

    Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας και καλή χρονιά!!!!

    Την περασμένη εβδομάδα κατάλαβα πως ήρθε η ώρα να συντηρήσω το κλιματιστικό μου (ένα Fujitsu asya24lcc inverter),διότι δεν έβγαζε αρκετή ζέστη συγκριτικά με άλλες φορές.Οπότε κάλεσα τεχνικό, ο οποίος κατά την συντήρηση διαπίστωσε πως θέλει συμπλήρωμα στα υγρά του.Συμπλήρωσε λοιπόν αυτό που έλειπε και για δυο μέρες μπορώ να πω, πως το μηχάνημα φυσούσε!!!!

    Μετά από δύο μέρες όμως ξαφνικά εκεί που δούλευε ωραία και καλά σταμάτησε να δουλεύει!!!Αρχικά νόμιζα πως σταμάτησε για να κάνει <<ξεπάγωμα...>>.Τελικά μετά από μισή ώρα διαπίστωσα πως δεν δούλευε η εξωτερική μονάδα!!!!!

    Ξαναφέρνω τον τεχνικό που μου έκανε συντήρηση και αφού έκανε έλεγχο μου είπε πως μάλλον είναι η πλακέτα ή ο συμπιεστής!!!!! Δηλαδή;τον ρωτάω αλλάζουμε πλακέτα και αν δεν δουλέψει είναι ο συμπιεστής;;;;Κόστος αλλαγής 180 euro περίπου...Καλώς λοιπόν θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω μαζί σου...

    Επειδή κάτι δεν μ άρεσε η ''διάγνωση'' είπα να πάρω και μια δεύτερη γνώμη από το εξουσιοδοτημένο service αυτή την φορά.Αφού λοιπόν ενημέρωσα τον τεχνικό για το τι εργασίες έγιναν προχώρησε ο άνθρωπος σε μέτρηση υγρών....βρέθηκε 1 κιλό παραπάνω υγρό από το κανονικό!!!!!!!!! Διάγνωση:Μάλλον ο συμπιεστής...

    Φυσικά ο πρώτος τεχνικός δεν αναγνωρίζει πως η βλάβη οφείλετε στα παραπάνω υγρά και επιμένει για πλακέτα!!!!

    Καμιά ιδέα μπας και σώσουμε τον ασθενή;;;Δεν θέλω να πετάξω το μηχάνημα!!Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας και συγνώμη αν σας κούρασα...

  2. #2
    Το avatar του χρήστη νεκταριοος
    Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    347

    Προεπιλογή

    καλησπερα οι συμπιεστες ειναι πααααρα πολυ ακριβοι αλλα ολα φτιαζνωνται.....http://www.frigohellas.gr/sumpiestes...oducts&lang=el

  3. #3
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Μέλος
    Όνομα
    Jim Rhodoes
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    ΡΟΔΟΣ
    Μηνύματα
    260

    Προεπιλογή

    ο δεύτερος ψυκτικός που σου είπε ότι έχει προστεθεί 1 κιλό παραπάνω φρέο τι έκανε; ;;; το ανάκτησε όλο και μετά έβαλε τα σωστά κιλά; ;; μετά το δοκίμασε και έκανε το ίδιο σύμπτωμα; ;; μέτρησε τον συμπιεστή εάν είναι καλός; ;;; ο ανεμιστήρας γυρίζει; μέτρησε εάν βγάζει έξοδο το inverter;;;;

  4. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.928

    Προεπιλογή

    Να κάηκε ο συμπιεστής από παραπάνω υγρά σε inverter μηχάνημα το βλέπω δύσκολο γιατί η πλακέτα θα τον έκοβε βλέποντας ότι τραβάει υπερβολικό ρεύμα. Πολύ πιθανόν λοιπόν και οι δυο που ήρθαν από κει να σου λένε βλακείες για το τί συμβαίνει. Στην εσωτερική μονάδα (που απ' ότι έχω καταλάβει δουλεύει) δεν βγάζει κάποιο κωδικό βλάβης;

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    tipos (18-01-17)

  6. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο δεύτερος ψυκτικός που σου είπε ότι έχει προστεθεί 1 κιλό παραπάνω φρέο τι έκανε; ;;; το ανάκτησε όλο και μετά έβαλε τα σωστά κιλά; ;; μετά το δοκίμασε και έκανε το ίδιο σύμπτωμα; ;; μέτρησε τον συμπιεστή εάν είναι καλός; ;;; ο ανεμιστήρας γυρίζει; μέτρησε εάν βγάζει έξοδο το inverter;;;;
    Σωστά το ανέκτησε όλο και μετά έβαλε τα κιλά που προβλέπει ο κατασκευαστής.....μετά ξανά έκανε το ίδιο σύμπτωμα....ο ανεμιστήρας προσπαθούσε να γυρίσει.τώρα για το εάν μέτρησε εάν βγάζει έξοδο το inverter νομίζω πως όχι....πως γίνεται αυτό;

  7. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    FILMAN

    Να κάηκε ο συμπιεστής από παραπάνω υγρά σε inverter μηχάνημα το βλέπω δύσκολο γιατί η πλακέτα θα τον έκοβε βλέποντας ότι τραβάει υπερβολικό ρεύμα. Πολύ πιθανόν λοιπόν και οι δυο που ήρθαν από κει να σου λένε βλακείες για το τί συμβαίνει. Στην εσωτερική μονάδα (που απ' ότι έχω καταλάβει δουλεύει) δεν βγάζει κάποιο κωδικό βλάβης;





    Στην εσωτερική μονάδα μετά από λίγη ώρα αναβοσβήνουν το operation με το timer ταυτόχρονα.... Δεν μέτρησα δυστυχώς πόσες φορές αναβόσβηναν διότι διαβάζοντας το manual του κλιματιστικού με παρέπεμπε στο service!!!! Βέβαια ακόμη και ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός δεν έδωσε σημασία στο πόσες φορές αναβόσβηναν τα λαμπάκια!!!!!!Εννοήτε πως η εσωτερική μονάδα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα...

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    979

    Προεπιλογή

    Από αυτά που διαβάζω, συμπεραίνω πως κυκλοφορούν πολλοί άσχετοι τεχνικοί.
    Και είναι θέμα τύχης να πετύχεις κάποιον σωστό.
    Κάτι σαν το λότο.
    You only live twice.

  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    goulf (18-01-17), xsterg (18-01-17)

  10. #8
    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    Μέλος
    Όνομα
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    118

    Προεπιλογή

    παρε ενα πολυμετρο,πανε μετρα τις 3 φασεις του συμπιεστη,να δινουν μεταξυ τους την ιδια χαμηλη τιμη.πηγαινε το αυτι σ κοντα κ ακου οταν το ξεκινας,κανει ενα υψισυχνο σφυριγμα(ο συμπιεστης),να δουμε αν προσπαθει η πλακετα inverter να εκκινησει.οπτικο ελεγχο πλακετων επειτα.και να σ πω κατι επειδη την εχω παθει.μη περιμενεις κανεναν ασχετο απο αυτους να σου βρουν τη βλαβη.οι ψυκτικοι δεν εχουν ιδεα απ το ηλεκτρονικο κομματι.εμενα σε 24αρι morris μου λεγαν πουρακια,πλακετα inverter κτλ.τελικα ηταν 1 ψυχρη στην main εξωτερικη,το μηχανημα δουλευει ακομα.και επισης,οτι μλκια και να κανουν,ποτε δε θα πουν οτι φταινε!

  11. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    nikos nikakis
    Εγγραφή
    Jan 2017
    Περιοχή
    ioannina
    Μηνύματα
    10

    Προεπιλογή

    [QUOTE=Panoss;583702]Από αυτά που διαβάζω, συμπεραίνω πως κυκλοφορούν πολλοί άσχετοι τεχνικοί.
    Και είναι θέμα τύχης να πετύχεις κάποιον σωστό.
    Κάτι σαν το λότο.

    Το θέμα είναι τι κάνουμε!!!!!! Ελπίζω από εδώ να πάρω καμιά ιδέα τουλάχιστον ο επόμενος να μην με δουλέψει!!!!

  12. #10
    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    Μέλος
    Όνομα
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    118

    Προεπιλογή

    [QUOTE=nikos nikakis;583711]
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από αυτά που διαβάζω, συμπεραίνω πως κυκλοφορούν πολλοί άσχετοι τεχνικοί.
    Και είναι θέμα τύχης να πετύχεις κάποιον σωστό.
    Κάτι σαν το λότο.

    Το θέμα είναι τι κάνουμε!!!!!! Ελπίζω από εδώ να πάρω καμιά ιδέα τουλάχιστον ο επόμενος να μην με δουλέψει!!!!
    ε,αυτο σ λεμε,τι κανουμε.ξερεις καθολου να μετρας,εστω τα βασικα?εχεις πολυμετρο?

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Τηλεόραση] Μαύρη οθόνη μετά από 5 sec
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 09:11
  2. [Δέκτης Δορυφορικός] Πρόβλημα σε δορυφορικό δέκτη μετά από αναβάθμιση
    από performer στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 17:03
  3. [Φορητός Η/Υ] Επανεκκίνηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα
    από polism στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-13, 15:17
  4. PITSOS KCL4400S μετά από πλημμύρα
    από Markon στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 12:58
  5. lg 19LD320 πρόβλημα μετά από πτώση
    από τομ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 17:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας