Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    greece
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή Ac inventor κωδικός U8

    Γεια σας παιδιά, σήμερα αποφάσισα να καθαρίσω το εσωτερικό του κλιματιστικού μου. Είδα διαφορά στο ίντερνετ , έβαλα μια σακούλα από κάτω και έβγαλα τα φίλτρα, έριξα detol και με ένα πινελακι καθάρισα τα μεταλλικά μέρη. Μετά έριξα νερό με σπρέι και καθάρισα το στρογγυλό που στέλνει τον αέρα (δεν ξέρω την ονομασία του εξαρτήματος). Όταν τελείωσα με χαρά έδωσα ρεύμα και έβγαλε αρχικά κωδικό h6.

    Διάβασα ότι πρέπει να βγάλω το κλιπσακι σε κάποιον πυκνωτή. Το έκανα και όταν έδωσα εκ νέου ρεύμα, έβγαλε κωδικό u8 ...

    Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει; Τι το ήθελα το καθάρισμα .

    Ευχαριστώ πολύ, Βασίλης....

    Υ.Γ. Βρήκα ότι ο κωδικός αυτός σε ac μάρκας Gree είναι " disconnection of the exhaust temperature sensor". Δηλαδή;

    Υ.Γ.2. Κόστος νέας πλακέτας (αν χρειαστεί) στα 105 ευρώ... Νάι καλά, για μηχάνημα 15ετιας 9000 btu, δεν τα δίνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILISP : 17-06-18 στις 18:17

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    καλλιθεα
    Μηνύματα
    837

    Προεπιλογή

    εδω εισαι https://www.inventoraircondition.gr/...9-12000btu.pdf


    βγαλτο λιγο απο την πριζα μηπως στρωσει

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    greece
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Το έχω δει αυτό που μου έστειλες. Τώρα έχω την εσωτερική μονάδα ανοιχτή , μήπως στεγνώσει κάτι και εκτός ρεύματος μήπως κάνει reset η κάτι άλλο. Κοίταξα διαφορά βίντεο και είδα πού είναι ο σενσορας θερμοκρασίας, αν είναι αυτό τελικά το u8.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    παναγιωτης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    καλλιθεα
    Μηνύματα
    837

    Προεπιλογή

    η πλακετες επισκευαζονται δεν τις πεταμε

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    greece
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Ναι, εχεις δικιο . Απλα ειπα οτι εαν χρειαστει, δεν θα εδινα τοσα χρηματα. Απλα ζηταω την βοηθεια καποιου, πριν καλεσω τεχνικο. Ευχαριστω!

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    May 2010
    Περιοχή
    greece
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    Απλά για ενημέρωση, το θέμα λύθηκε μόνο του. Το άφησα εκτός ρεύματος για 30 λεπτά και δεν λύθηκε, μετά για 2 ώρες και τέλος για συνολικά 5 ώρες. Έβαλα το καπάκι και όλα καλά. Ευχαριστώ για την βοήθεια σας!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BASILISP για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb73 (20-06-18)

Παρόμοια Θέματα

  1. [Άλλη] Εστίες Zanussi κωδικός σφάλματος
    από Fordakias στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-18, 18:28
  2. [Κλιματιστικό] Inventor κλιματιστικό και θόρυβος
    από skfn στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 19:40
  3. [Miele] Εστίες ΚΜ545 κωδικός λάθους
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-17, 18:44
  4. κωδικός wF
    από dimitris43 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-16, 18:49
  5. [Κλιματιστικό] pls help Inventor 18ari dc inverter error code h5
    από vaggr στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-13, 00:12

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας