Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 3 από 3
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    γιαννης
    Εγγραφή
    Dec 2021
    Περιοχή
    πρεβεζα
    Μηνύματα
    1

    Προεπιλογή Προβλημα με θερμοστατη καυστηρα??

    Καλησπέρα στην ομάδα αντιμετοπίζω ενα πρόβλημα?Στην εγκατάση του λεβητα βρησκονται δυο θερμοστατες οπως φένονται στην φωτογραφία ο ενας ειναι του κυκλοφορητή και ειναι στους 45 και απο δοκιμή που εκανα δουλευει κανονικά δλδ οταν τον κλεινω σταματαει και ο κυκλοφορητης ενω ο αλλος ειναι στους 75 και λογικα ειναι του καυστηρα αλλα οταν τον κλεινο τον θερμοστάτη δεν σταματαει ο καυστηρας παρα μόνο οταν ποιασει θερμοκρασια το σπιτι και σβησει απο τον θερμοστάτη του σπιτιου,εβαλα και εναν καινουριο θερμοστατη επαφης αλλα τπτ παλι δεν σβηνει ο καυστηρας του κυκλοφορητή ομως δουλευει κανονικα,ο πίνακας ειναι παλιος δεν ειναι αυτονομίας αλλα ειναι οπως στην φωτογραφία.Το θεμα ειναι οτι δεν εχει αλαχτει τιποτα μπορει να ηταν ετσι απο την αρχη να μην κλίνει ο καυστηρας παρα μόνο απο τον θερμοστατη του σπιτιου ειναι λογικο ομως αυτο?Αμα τον λειτουργώ ετσι δλδ να των αναβω καμια ώρα και μετα να τον κλείνω θα εχει προβλημα ?258886297_1556352744699235_5175573190099497466_n.jpg261215266_689578075357323_1977590672439931560_n.jpg

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.573

    Προεπιλογή

    Έτσι όπως τα λες, και σε συνδυασμό με το μαύρο χάλι που φαίνεται στις φωτογραφίες, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερθέρμανσης με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Θα σου συνιστούσα να φέρεις άμεσα καυστηρατζή να δει και να επέμβει διορθωτικά - και σίγουρα όχι αυτόν που έφτιαξε αυτό το χάλι, αλλά κάποιον που παίρνει στοιχειωδώς σοβαρά την ασφάλεια του πελάτη.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    1.920

    Προεπιλογή

    Φίλε Γιάννη,
    εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ να ΄ναι για σένα και την οικογένειά σου το 2022.

    Αν και πέρασε 1 + 1/2 μήνας από τότε που ανέβασες το thread σου κι ελπίζω ότι αν κι έπεσες μέσα στις γιορτές
    να ΄χεις κάνει τον δέοντα έλεγχο στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου ροής θερμότητας και λειτουργίας του καυστήρα σου.
    Σαν ηλεκτρονικός μηχανικός έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις :
    - ο πίνακας είναι παλαιός ιταλικής κατασκευής (ετ. κατασκευής η FRATELLI PIERRO, http://fratellipierro.com/index.php?...roduct_id=1380 ),
    - διαθέτει κεντρικό φωτεινό διπολικό δ/πτη ελέγχου γραμμής 220V A.C./ 16A,
    φωτεινό διπολικό δ/πτη ελέγχου καυστήρα 16A,
    φωτεινό διπολικό δ/πτη ελέγχου ροής θερμότητας 16A.
    2 ασφάλειες (εντός των εμφανιζόμενων μ΄ ενδείξεις 16A, υπεράνω του κεντρικού φωτεινού διπολικού δ/πτη, ασφαλειοθηκών) για προστασία και
    μία πρίζα 220V A.C. γι΄ έλεγχο Service.

    Εφόσον έχεις όλους τους δ/πτες στ΄ ON τότε φυσικό είναι να φωτίζουν ο κεντρικός δ/πτης ελέγχου γραμμής (αριστερά όπως παρατηρούμε στη
    φωτογραφία που παραθέτεις), όπως κι ο δ/πτης ελέγχου καυστήρα (μεσαίος δ/πτης) ενώ ο δ/πτης ελέγχου ροής θερμότητας θ΄ ανάψει, όταν
    ανοίξεις σε κάποια θερμοκρασία υψηλότερη από την επικρατούσα εντός του χώρου σου, τον θερμοστάτη.
    Όταν ο θερμοστάτης εντός του σπιτιού σου είναι κλειστός τότε ο δεξιά στη φωτογραφία που παραθέτεις δ/πτης ελέγχου ροής θερμότητας παρότι
    βρίσκεται στ΄ON τ΄ εσωτερικό του φως θα παραμένει σβηστό.

    Μ΄ απλά λόγια το φως του δ/πτη αυτού ελέγχεται από το θερμοστάτη που βρίσκεται στ΄ εσωτερικό του σπιτιού αλλά κατά τη λειτουργία του
    καυστήρα θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση ON.
    Λειτουργεί λοιπόν φυσιολογικά ο καυστήρας σου.

    Το μόνο που παρατηρώ είναι ότι οι ασφαλειοθήκες φαίνονται ραγισμένες και χρήζουν αντικατ/σης από κάποιο ηλεκτρολόγο.
    Καλού κακού όμως επικοινώνησε και με κάποιο Service καυστήρων - αν δεν το ΄χεις κάνει ήδη - για να σου επιβεβαιώσει ο τεχνικός τις σκέψεις μου,
    κι επί πλέον να κάνει σωστούς ηλεκτρολογικούς και θερμαντικούς ελέγχους.

    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

Παρόμοια Θέματα

  1. Πρόβλημα σε μποιλερ καυστηρα
    από Σταυροςσσταυρος στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-20, 12:45
  2. [Candy] προβλημα με συνδεση θερμοστατη καταψυξης
    από petroglis στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-17, 00:10
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 09:21
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
    από performer στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-14, 22:26
  5. [Candy] πλυντήριο cady tempo προβλημα με θερμοστατη
    από abet στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 16:59

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας