Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 8 από 8
  1. #1
    Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Μέλος
    Όνομα
    Ορεστης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    49

    Προεπιλογή Διάσωση ψυκτικού υγρού σε Mitsubishi κλιματιστικού

    Καλησπέρα,

    έχω ένα κλιματιστικό mitsubishi 9.000btu, συγκεκριμένα το
    MSZ-GA25VA (εσωτερική μονάδα) που συνδυάζεται με το MUZ GA25VA (εξωτερική μονάδα)

    Η εξωτερική μονάδα πρέπει να μετακινηθεί κατά 3 μέτρα, οπότε πρέπει να αποσυνδεθεί από τις σωληνώσεις
    (οι οποίες θα κοπούν μικρότερες και θα συνδεθεί πιο κοντά στην μονάδα. Αλλαγές στις σωληνώσεις δεν χρειάζεται).

    Αναρωτιέμαι μπας και μπορώ να την κάνω μόνος μου την διαδικασία, και ψάχνω να δω μπας και υποστηρίζει
    η μονάδα να "τραβήξει" το ψυκτικό υγρό μέσα στο μηχάνημα και μόλις συνδεθεί να το δώσει στο σύστημα
    (από οτι θυμάμαι, ένα νεότερο Mitsubishi 24άρι είχε αυτή την επιλογή).

    Δυστυχώς δεν αναφέρει κάτι το manual (κοιτάω και της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας), οπότε, αναρωτιέμαι,
    υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία ή πρέπει αναγκαστικά να φέρω τεχνικό να το κάνει?

    Ευχαριστώ!

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    vasilis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    299

    Προεπιλογή

    αν κάνεις αναζήτηση στο νετ θα βρεις και βίντεο και αναλυτικές οδηγίες.
    ένα εκχυλωτικο να αγοράσεις θα δώσεις 20€.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:


  4. #3
    Το avatar του χρήστη brasidas12
    Μέλος
    Όνομα
    Μύρωνας
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    269

    Προεπιλογή

    Το να μαζέψεις κ να ανοίξεις πάλι τα υγρά είναι το εύκολο κομμάτι. Όπως είπε κ ο φίλος στο νετ κ στο YouTube θα βρεις πολλά βίντεο πώς το κάνεις. Το δύσκολο είναι να κόψεις κ να κάνεις ξανά τις εκχυλωσεις στις σωλήνες ώστε να μην έχεις απώλεια του φρεον. Από εργαλεία θες κοφτακι, κατσαβίδι, Άλεν, γερμανικό κλειδί 13αρι λογικά για τις βάσεις, γαλλικά κλειδιά, σωληνοκοφτη, εκχυλωτικα.

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον brasidas12 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:


  6. #4
    Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Μέλος
    Όνομα
    Ορεστης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    49

    Προεπιλογή

    Κατ' αρχάς ευχαριστώ!

    Βασικά σε πρώτη φάση, που επείγει (δηλ. το πολύ μέχρι Δευτέρα βράδυ), πρέπει να φύγει το κλιματιστικό από εκεί, άρα να κοπούν
    οι σωληνώσεις. Η μεταφορά (και η σύνδεση) μπορεί να γίνει μετά, δεν υπάρχει βιασύνη. Εξού και το αρχικό ερώτημα.

  7. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    ξεκινας το κλιματιστικο στο κρυο (βαλτο οσο πιο χαμηλα γινεται στην θερμοκρασια για να μην σου κοψει)ανοιγεις την ταπα του ψιλου σωληνα πρωτα και αφου δουλευει το μηχανημα στο κρυο παιρνεις ενα αλεν κλειδι και το γυριζεις δεξιοστροφα μεχρι να καργαρεο(προσοχη μην το σπασεις)μετα ανοιγεις την ταπα του χοντρου σωληνα (ας την εχεις ηδη ανοιχτει)και αφου περασει καμια 30 δευτερα (αναλογα και την αποσταση του μηχανηματος του μεσα εξω)στριψε δεξιοστροφα με το αλεν και αυτη την βιδα μεχρι να τερματισει

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GrOnibarD για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:


  9. #6
    Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Μέλος
    Όνομα
    Ορεστης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    49

    Προεπιλογή

    Ωραία Κύριοι! Ευχαριστώ!!

    Κοίταζα βιντεάκια που μου είπατε, μπήκα στο νόημα!

    Ήρθε και η απάντηση του GrOnibarD, λύθηκαν τα ερωτήματα. Για να δούμε στην πράξη, το πρωί όμως να βλέπω! Και επανέρχομαι!!


  10. #7
    Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Μέλος
    Όνομα
    Ορεστης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    49

    Προεπιλογή

    Λοιπόν, ΜΕΓΆΛΗ επιτυχία! :

    Αφενός μεν τίποτα δεν εξερράγη, αφετέρου δε, δεν υπήρξε διαρροή όταν εκοψα τις σωληνώσεις!

    Να ρωτήσω για το επόμενο βημα, η αντίστροφη διαδικασία (όταν δηλ. ενωθεί η σωλήνωση) έχει σημασία ποιο διακόπτη ανοίγω πρώτα? (κι αν εκείνη τη στιγμή πρέπει να δουλεύει το μηχάνημα σε ζεστό/κρύο?)

    Ευχαριστώ και πάλι!

  11. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Apr 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    καλο θα ηταν να το εκανες κενο αλλα θελει μηχανη κενου,αφου συνδεσεις τις σωληνωσεις (το μηχανημα δεν θα δουλευει)ξεβιδωνεις την βανα της λεπτης σωληνας και μολις τερματισει θα κανεις εξαερωση απο την βαλβιδουλα του για να φυγει ο αερας,μετα ανοιγεις και την βανα της χοντρης σωληνας και εισαι οκ

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GrOnibarD για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:


Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Kelvinator] Αναγκαστική αλλαγή ψυκτικού R22 με R 417a
    από papus στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 19:34
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-19, 16:44
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 13:37
  4. Ανεμιστήρας Εσωτερικής Μονάδας Κλιματιστικού
    από tsilijohn66 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-19, 12:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας