Καλησπερα στην ομαδα,που μπορω να βρω αυτη την διοδο με κωδικο T2D 53 ;
ΕυχαριστωScreenshot_20240725-152819_Gallery.jpg
Καλησπερα στην ομαδα,που μπορω να βρω αυτη την διοδο με κωδικο T2D 53 ;
ΕυχαριστωScreenshot_20240725-152819_Gallery.jpg
Φίλε μου αυτή η δίοδος είναι παράλληλα στο πρωτεύον του μετασχηματιστή του τροφοδοτικού της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας, ποιο είναι το πρόβλημα; Την μετράς έτσι όπως είναι εκτός πλακέτας και σου δείχνει βραχυκύκλωμα;
Τη μετρας πανω στην πλακετα ή εκτος?
Εκτος φιλε μου και μου δειχνει το πολυμετρο την τιμη 1 στο buzzer και παει σε αυτο εδω το σημειο 20240725_152757.jpg
Και εδω που μετραω πανω με το πολυμετρο μου χτυπαει το buzzer 20240725_165819.jpg
Τη δίοδο μπορείς να τη βρεις εδώ.
Αν χτυπάει το buzzer στο πολύμετρο μάλλον είναι βραχυκυκλωμένη.
Επομένως για να συνεννοηθούμε:
Η δίοδος εκτός πλακέτας σου δείχνει στο πολύμετρο την ίδια ένδειξη με οποιαδήποτε φορά. Η ένδειξη αυτή είναι 1 (προφανώς ανοιχτό κύκλωμα).
Το buzzer χτυπάει αν ακουμπήσεις τα σημεία που δείχνεις στην τελευταία φωτογραφία, είτε η δίοδος είναι πάνω στην πλακέτα, είτε όχι.
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αυτό που έχω κοκκινίσει. Τί είναι αυτό που σου χτυπάει στο buzzer; Γιατί η δίοδος εκτός πλακέτας να είναι ταυτόχρονα ανοιχτή και βραχυκυκλωμένη, δεν γίνεται.
Με εξαίρεση αυτό που δεν κατάλαβα, όλα τα υπόλοιπα ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ! Δηλαδή η δίοδος ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ!
Η πλακέτα αυτή είναι από τις πιο εύκολες στην επισκευή. Με την προϋπόθεση όμως ότι δεν ψάχνεις τη βλάβη σε λάθος εξαρτήματα!
Φίλε Σοφιανέ,
Από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/77...oduct-SH12BWHl κατεβαίνει το Service Manual του AC Samsung SH12BWHA / SH12BWHAX.
Το στοιχείο CD01 είναι μία zener της οποίας η κάθοδος είναι συνδεδεμένη με τη κάθοδο μίας απλής διόδου,
ενώ οι άνοδοι είναι τ΄ άκρα του όπως φαίνεται στη 1η photo που παραθέτεις και στη θέση μέτρησης διόδων
του πολυμέτρου σου, πρέπει να σου δείχνει άπειρο από όποιο άκρο και να τοποθετήσεις τους ακροδέκτες του,
(CD01 αποκολλημένο από την πλακέτα).
Πρόκειται για μία TVS DIODE χωρητικότητας συνδέσμου αποδιδομένης τάσης λειτουργίας 215V κι ισχύος 200W.
Από την ιστοσελίδα : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/44049/SHINDENGEN/ST02D-200.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnqK1BhBvEiwAi7 o0X5TPxEeLEU8EXZ7asMAiJPJt-tBJ5JpPGWn7qNtG74udvmi6GehBoCKH4QAvD_BwE
κατεβαίνουν τα Datasheets της TVS DIODE ST02D-200 όπου στις σελίδες 6 - 9 φαίνεται η καμπύλη χωρητικότητας
συνδέσμου.
Στη σελ. 40 του Service Manual φαίνονται τ΄ εξαρτ/τα κι η συνδεσμολογία τους, της πλακέτας σου, και στη σελ. 42
φαίνονται τ΄ υλικά που την αποτελούν.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
Σιγά μη φταίει η δίοδος. Το μηχάνημα είχε κάποιο πρόβλημα (πιθανώς νεκρή εσωτερική μονάδα), ο φίλος έβγαλε την πλακέτα, πήγε να μετρήσει τη δίοδο με το πολύμετρο πάνω στην πλακέτα, και είδε βραχυκύκλωμα. Ώπα, σου λέει, εδώ είμαστε. Έβγαλε τη δίοδο από την πλακέτα, και ψάχνεται να βρει μια ίδια να την αλλάξει. Τί κι αν η δίοδος δεν μετράει βραχυκύκλωμα εκτός πλακέτας; Τα γεγονότα που δείχνουν ότι είναι καλή δεν πιάνουν μία μπροστά στην πεποίθηση ότι αυτή φταίει για το πρόβλημα.
Έχω φτιάξει καμιά δεκαριά πλακέτες σαν του φίλου, ποτέ - ποτέ - ποτέ δεν έφταιγε αυτή η δίοδος. Διαλυμένοι πυκνωτές 6.8μF (βασικό πρόβλημα), καμμένο πηνίο 5mH, καμμένη αντίσταση SMD 4.7kΩ παράλληλα στο πηνίο, καμμένη γέφυρα ανόρθωσης, καμμένο TNY255 / 266, καμμένη ασφάλεια Τ1Α, πεσμένοι πυκνωτές 100nF στα φίλτρα (αυτοί και τελείως να χαλάσουν η πλακέτα "δουλεύει"), πεσμένος πυκνωτής εσωτερικού ανεμιστήρα, καμμένο τουβλάκι 200Ω 5W (υπάρχει μόνο στα inverter μηχανήματα, όταν καίγεται αυτό κάτι τρέχει με την εξωτερική μονάδα), και μια φορά χαλασμένοι ηλεκτρολυτικοί στο δευτερεύον.
Υ.Γ. Μερικές φορές Δημήτρη αυτά που γράφεις μοιάζουν με google translate
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 01-08-24 στις 12:41