Ξέχνα το θερμοστάτη του boiler, σκεφτόμουνα - κακώς - μόνο boiler και όχι θέρμανση.
Οπλίζεις το ρελέ από την εντολή που φεύγει από τον πίνακα αυτονομίας προς τον καυστήρα, πριν αυτή περάσει από τον υδροστάτη του καυστήρα, οπότε το ρελέ παραμένει οπλισμένο όσο έχεις εντολή από το ΘΧ, είτε για θέρμανση, είτε για boiler (ή και για τα δύο), ανεξαρτήτως αν τη δεδομένη στιγμή δουλεύει ο καυστήρας, ή τον έχει κόψει ο δικός του υδροστάτης. Το αποτέλεσμα είναι ότι όσο υπάρχει εντολή ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί από τους 40°C και πάνω, όταν δεν υπάρχει εντολή ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί από τους 60°C και πάνω. Δουλεύει μια χαρά και για θέρμαση και για το boiler, και κάνει και αποθέρμανση του λέβητα στους 60°C σε κάθε περίπτωση. Το έχω κάνει χρόνια τώρα στο χωριό, και ησύχασα από τις υπερθερμάνσεις του λέβητα που είχα πρόβλημα.
Σημείωση: Για να συνεχίζει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής μετά τη διακοπή της εντολής στον καυστήρα, λογικά έχεις συνδεσμολογία με τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή, σωστά;