    Προεπιλογή ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΙ BOILER

    Πρόσφατα εγκατέστησα ένα κάθετο boiler λεβητοστασίου 150 λίτρων τριπλής ενέργειας. Είχα στόχο να συνδέσω τον κάτω εναλλάκτη με ηλιακούς συλλέκτες, αλλά φέτος δεν υπάρχουν χρήματα για το απαραίτητο κιτ ηλιακών. Θέλω λοιπόν να συνδέσω και τους δύο εναλλάκτες με το λέβητα πετρελαίου (σε σειρά.) Το χειμώνα που λειτουργούσαν και τα καλοριφέρ, όλα καλά. Τώρα θα κλείσω τη βάνα προσαγωγής για να απομονώσω τα σώματα και θα χαμηλώσω τον κυκλοφορητή στην πρώτη σκάλα για να λειτουργεί ξεκούραστα,αφού θα υπάρχει μόνο το boiler στο κύκλωμα. Το πρόβλημα: Ο υδροστάτης του καυστήρα είναι ρυθμισμένος στους 60 βαθμούς και ο υδροστάτης του κυκλοφορητή είναι ρυθμισμένος στους 40 βαθμούς. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να πιάνει το boiler 60 βαθμούς, να σβήνει ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής να συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να ξαναπέσει η θερμακρασία στους 40 βαθμούς, με αποτέλεσμα να κρυώνει το boiler και η θερμότητα να πηγαίνει χαμένη. Η εύκολη λύση είναι να ρυθμίσω τον υδροστάτη του κυκλοφορητή στους 50 βαθμούς, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο μαντεμένιος λέβητας θα ραγίσει από το θερμικό σοκ. Αναζητώ λοιπόν μια σχετικά απλή και οικονομική λύση για να λειτουργεί σωστά το σύστημα όλο το καλοκαίρι. Θα το χειρίζεται ένα ηλικιωμένο άτομο από τον θερμοστάτη χώρου. Πριν μου πείτε ότι δεν συμφέρει το πετρέλαιο και ότι πρέπει να καίω ρεύμα για το boiler, αναφέρω ότι ο λέβητας είναι 30.000 θερμίδες, κατασκευασμένος στη Σουηδία και είναι πολύ οικονομικός. Με 100 τετραγωνικά σπίτι, 8 σώματα καλοριφέρ και boiler έκαψε 1,5 τόνο πετρέλαιο με θερμοκρασία χώρου 22-23 βαθμούς. Έξοδος καυσαερίων γύρω στους 180 βαθμούς.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Μπορείς να κάνεις παράκαμψη με τριοδη. Δεν πρόκειται όπως να πάθει καμία ζημιά ο λέβητας, το έχει μόνο για να εκμεταλλευεται την ενέργεια αυτή.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Gregpro (28-03-19)

  4. #3
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την απάντηση. Επειδή υπάρχουν διάφορες τρίοδες βάνες στην αγορά (χειροκίνητες, θερμοστατικές κλπ) θα μπορούσες να μου υποδείξεις κάποια, για να ξέρω που βαδίζω; Θα προσθέσω και μια έξτρα πληροφορία, μήπως χρειαστεί: Αμέσως μετά τον κυκλοφορητή, ο εγκαταστάτης έχει ανοίξει μια τρύπα στην κεντρική σωλήνα και έχει κολλήσει χαλκοσωλήνα φ16 με ρακόρ τουμποράματος φ16 για το boiler. Το ίδιο έχει κάνει και στην επιστροφή. Θα μπορέσω να βάλω εκεί την τρίοδη;

  5. #4
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Μήπως να βάλω μια απλή δίοδη βάνα bypass και να την ανοίξω όσο χρειαστεί; Έχω θερμόμετρο υπερύθρων για να μετρήσω θερμοκρασία επιστρεφόμενων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gregpro : 29-03-19 στις 17:20

  6. #5
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.570

    Προεπιλογή

    Υπάρχει και ηλεκτρολογική λύση: Ενας δεύτερος υδροστάτης στο λέβητα, ρυθμισμένος π.χ. στους 60°C, και ένα μεταγωγικό ρελέ που οπλίζει από την επιστροφή του θερμοστάτη του boiler. Το ρελέ επιλέγει ποιός από τους δύο υροστάτες θα ελέγχει τον κυκλοφορητή. Όσο to boiler ζητάει θέρμανση, το ρελέ δίνει φάση στον κυκλοφορητή μέσω του βασικού του υδροστάτη (στους 40°C - αν και μου φαίνεται πολύ για μαντέμι το 40), όταν κόψει ο θερμοστάτης του boiler (γιατί έφτασε στους 60°C) μεταπίπτει στον δεύτερο υδροστάτη, και δουλέυει ο κυκλοφορητής μέχρι να πέσει στους 60°C ο λέβητας.

  7. #6
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Όταν λες "θερμοστάτη του boiler" τι εννοείς; Το boiler έχει μόνο θερμοστάτη για την αντίσταση, την οποία τη χρησιμοποιώ σε περιπτώσεις ανάγκης. Απ'ότι κατάλαβα, πρέπει να πάρω 2 υδροστάτες, έναν για το boiler και έναν για το λέβητα. Μήπως υπάρχει σχέδιο γι'αυτό που περιγράφεις; Θα μπορεί να λειτουργεί και το χειμώνα με τα καλοριφέρ ή θα δημιουργεί πρόβλημα;

  8. #7
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.570

    Προεπιλογή

    Ξέχνα το θερμοστάτη του boiler, σκεφτόμουνα - κακώς - μόνο boiler και όχι θέρμανση.
    Οπλίζεις το ρελέ από την εντολή που φεύγει από τον πίνακα αυτονομίας προς τον καυστήρα, πριν αυτή περάσει από τον υδροστάτη του καυστήρα, οπότε το ρελέ παραμένει οπλισμένο όσο έχεις εντολή από το ΘΧ, είτε για θέρμανση, είτε για boiler (ή και για τα δύο), ανεξαρτήτως αν τη δεδομένη στιγμή δουλεύει ο καυστήρας, ή τον έχει κόψει ο δικός του υδροστάτης. Το αποτέλεσμα είναι ότι όσο υπάρχει εντολή ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί από τους 40°C και πάνω, όταν δεν υπάρχει εντολή ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί από τους 60°C και πάνω. Δουλεύει μια χαρά και για θέρμαση και για το boiler, και κάνει και αποθέρμανση του λέβητα στους 60°C σε κάθε περίπτωση. Το έχω κάνει χρόνια τώρα στο χωριό, και ησύχασα από τις υπερθερμάνσεις του λέβητα που είχα πρόβλημα.
    Σημείωση: Για να συνεχίζει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής μετά τη διακοπή της εντολής στον καυστήρα, λογικά έχεις συνδεσμολογία με τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή, σωστά;

    Πάρε και λίγο διάβασμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 29-03-19 στις 16:16

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Gregpro (29-03-19)

  10. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Μα εννοείται ότι θέλει και ηλεκτρολογική εργασία.η τριοδη που αναφερα πρέπει να πάρει εντολή από κάπου ότι η θερμοκρασία του μποιλερ είναι μικροτερη από του λέβητα και να ανοίξει την Βάνα ή να την κλείσει αν συμβαίνει το αντίθετο(αυτό που θες εσύ).
    Δεν μπορώ να προτείνω αν δεν κάνεις κάποιο σκαρίφημα της υδραυλικής εγκατάστασης.
    Πρότεινα εξαρχής τριοδη -εννοειται ηλεκτροβανα-ώστε να παρακάμπτει το μποιλερ αλλά για να συνεχίσει να λειτουργεί ο κυκλοφορητης πρέπει να υπάρχει δικτυο .αν έχεις κλείσει την Βάνα (που είναι αυτη Ή έχει κλείσει η Βάνα του μποιλερ δεν θα έχει κανένα νόημα όλη αυτή η εγκατάσταση.
    Προτείνω να κάνεις μια δοκιμή με 60° να κλείσεις λέβητα και κυκλοφορητή να δεις τι θερμοκρασία θα φτάσει ο λέβητας.

  11. #9
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ και τους δύο που με βοηθάτε. Έπρεπε να είχα περιγράψει από την αρχή την εγκατάσταση. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ούτε ηλεκτροβάνες, ούτε πίνακας αυτονομίας. Πρόκειται για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών (περίπου) σε ένα χωριό της Λάρισας. 6 σώματα καλοριφέρ στο σπίτι και 2 σώματα στο υπόγειο. Το μπόιλερ συνδέεται (κακώς) με φ16. Μαντεμένιος λέβητας 30.000 θερμίδων μάρκας STERN (σουηδικός) με καυστήρα BENTONE (επίσης σουηδικός.) Τα περιβλήματα και ο πίνακας οργάνων είναι κατασκευασμένα από τον Φυρογένη (το αναφέρω αυτό γιατί μου έκανε εντύπωση.) Κλασικά, ο θερμοστάτης χώρου δίνει εντολή στον καυστήρα. Μόλις ο λέβητας φτάσει τους 40 βαθμούς, ξεκινάει ο κυκλοφορητής. Στους 70 βαθμούς σταματάει ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να κρυώσουν τα σώματα (και εν μέρει το μπόιλερ.) Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ απλή εγκατάσταση.

  12. #10
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξέχνα το θερμοστάτη του boiler, σκεφτόμουνα - κακώς - μόνο boiler και όχι θέρμανση.
    Οπλίζεις το ρελέ από την εντολή που φεύγει από τον πίνακα αυτονομίας προς τον καυστήρα, πριν αυτή περάσει από τον υδροστάτη του καυστήρα, οπότε το ρελέ παραμένει οπλισμένο όσο έχεις εντολή από το ΘΧ, είτε για θέρμανση, είτε για boiler (ή και για τα δύο), ανεξαρτήτως αν τη δεδομένη στιγμή δουλεύει ο καυστήρας, ή τον έχει κόψει ο δικός του υδροστάτης. Το αποτέλεσμα είναι ότι όσο υπάρχει εντολή ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί από τους 40°C και πάνω, όταν δεν υπάρχει εντολή ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί από τους 60°C και πάνω. Δουλεύει μια χαρά και για θέρμαση και για το boiler, και κάνει και αποθέρμανση του λέβητα στους 60°C σε κάθε περίπτωση. Το έχω κάνει χρόνια τώρα στο χωριό, και ησύχασα από τις υπερθερμάνσεις του λέβητα που είχα πρόβλημα.
    Σημείωση: Για να συνεχίζει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής μετά τη διακοπή της εντολής στον καυστήρα, λογικά έχεις συνδεσμολογία με τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή, σωστά;

    Πάρε και λίγο διάβασμα
    Άρα θα αγοράσω ένα μεταγωγικό ρελέ και έναν ή δύο υδροστάτες;

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ .ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
    από mariost στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-18, 19:00
  2. Ferroli boiler
    από ANNAIS στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-17, 08:51
  3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:20
  4. Λεβητας αερίου Ariston g30/G31
    από info@kalarakis.com στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 11:43
  5. ελεγκτης boiler
    από jakektm στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 23:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας