    Προεπιλογή Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού

    Παιδιά βοήθεια.
    Εχω ένα κλιματιστικό σπίτι 18.000 btu, της σειράς (μάρκα Green Point). Μου παρουσίασε το εξής πρόβλημα. Δεν δουλεύει ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας, με αποτέλεσμα να μην ψύχει το ψυγείο και με τα από λίγα λεπτα, φυσικά, σταματάει και ο συμπιεστής να δουλεύει, φαντάζομαι λόγω υπερθέρμανσης του ψυκτικού υγρού (η μέσα μονάδα λειτουργεί κανονικά αλλά μετά, φυικά, δεν βγάζει κρύο αέρα). Εχω δεί οτι το μοτέρ του ανεμιστήρα έχει τέσσερα καλώδια και "παίρνει" εντολή από ένα μαύρο πράγμα σαν "ρελέ". Δική μου εκτίμηση, ή έχει καεί το μοτέρ του ανεμηστήρα ή αυτό το "ρελε". Μπορεί να με διαφωτίσει κάποιος τι είναι αυτό το "ρελε", ώστε να το αντικαταστήσω και αν δεν δουλεψει τότε να παω για αντικατάσταση του ανεμιστήρα;; Αν υπάρχει και κάποιο σχέδιο από το κλιματιστικό, θα ήταν ευχής έργο.
    Συγνώμη για το θεμα του post, μια και ξεφεύγει από τα πλαίσια των ηλεκτρονικών.

  2. #2

    Προεπιλογή

    μια φορά εγώ πάντως είχα παρόμοιο πρόβλημα, και τελικά ένα καλώδιο (με κλιπ) είχε αποσυνδεθεί (νομίζω τροφοδοσίας), κοίταξε μήπως κάτι τέτοιο έγινε.

    Δοκίμασε να κάνεις καμία μέτρηση, να δεις, παίρνει ρεύμα το μοτέρ? αν ναι και δε γυρίζει, έχει αντίσταση (δηλαδή περνάει από μέσα του, από τα πηνία του δηλαδή ρεύμα) ?

  3. #3

    Προεπιλογή

    ΑΥΤΟ ΤΟ RELE ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ STARTER Η ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΟΠΩΣ ΘΕΣ ΠΕΣΤΟ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΣΠΑΝΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΣ ΑΝ ΖΕΣΤΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Η ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ.ΤΑ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΠΛΕ Η ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

  4. #4
    Το avatar του χρήστη ggr
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2006
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    87

    Προεπιλογή

    Aν ειναι ακομα στην εγγυηση καλυτερα μην το πειραξεις γιατι αν τελικα δεν καταφερεις τιποτα δεν θα ισχυει πλεον και η εγγυηση (καθως θα εχεις επεμβει στο μηχανημα) και θα ζημιωθεις διπλα.

  5. #5

    Μέλος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr
    Aν ειναι ακομα στην εγγυηση καλυτερα μην το πειραξεις γιατι αν τελικα δεν καταφερεις τιποτα δεν θα ισχυει πλεον και η εγγυηση (καθως θα εχεις επεμβει στο μηχανημα) και θα ζημιωθεις διπλα.
    Οχι, δυστυχώς δεν είναι στην εγγύηση, αλλιώς δεν θα το συζητούσα καθόλου.


    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spelectrons
    ΑΥΤΟ ΤΟ RELE ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ STARTER Η ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΟΠΩΣ ΘΕΣ ΠΕΣΤΟ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΣΠΑΝΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΣ ΑΝ ΖΕΣΤΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Η ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ.ΤΑ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΠΛΕ Η ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
    Δεν γυρνάει καθόλου. Θα δοκιμάσω αυτό που λές αν ζεσταίνεται ή να μετρήσω τα δύο άκρα του πηνίου του ανεμιστήρα (θα τα βρώ ποια είναι γιατί έχει ένα ψιλοδιάγραμμα στο εσωτερικό του κλιματιστικού). Λογικά μπορεί να έχει πρόβλημα και ο "αισθητήρας" που αναφέρεις;;
    Θα δώ τα αποτελέσματα μέτρησης του πηνίου του μοτερ και επανέρχομαι.