Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
  1. #21
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.905

    Προεπιλογή

    Ναι, αυτό

  2. #22
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.905

    Προεπιλογή

    Update: ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΙΔΙΑ εξωτερική πλακέτα και σε Carrier 38YVS09A

    Τελικά το E1 είναι όντως σφάλμα επικοινωνίας της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική

  3. #23

    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    athens
    Μηνύματα
    167

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πώς θα το δοκιμάσεις δεν έχω καταλάβει...
    με το ρελε εκτός εδωσα 12 v dc στο πηνίο και με το beeper στο διακόπτη μου έδωσε ένδειξη και η γέφυρα ειχε 12 v (πάνω κλέμες)

  4. #24

    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    athens
    Μηνύματα
    167

    Προεπιλογή

    δεν έφταιγε τελικα το ρελε αυτο.
    τι αλλο να προσεξω ; στη εξωτερική πλακέτα ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cards44 : 05-08-24 στις 14:24

  5. #25
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.905

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cards44 Εμφάνιση μηνυμάτων
    με το ρελε εκτός εδωσα 12 v dc στο πηνίο και με το beeper στο διακόπτη μου έδωσε ένδειξη και η γέφυρα ειχε 12 v (πάνω κλέμες)
    Για ποια γέφυρα μιλάς;

    Έχεις τη δυνατότητα να στήσεις πρόχειρα το μηχάνημα να δεις τί κάνει;

    Όπως σου είπα τελικά το Ε1 είναι πρόβλημα επικοινωνίας, καμία σχέση με πιέσεις, κ.λ.π. που ανέφερες αρχικά

  6. #26

    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    athens
    Μηνύματα
    167

    Προεπιλογή

    καλημερα ,
    δινοντας ταση στο πηνιο εχει ταση και στις πανω κλεμες

  7. #27
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.201

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cards44 Εμφάνιση μηνυμάτων
    με το ρελε εκτός εδωσα 12 v dc στο πηνίο και με το beeper στο διακόπτη μου έδωσε ένδειξη και η γέφυρα ειχε 12 v (πάνω κλέμες)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cards44 Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημερα ,
    δινοντας ταση στο πηνιο εχει ταση και στις πανω κλεμες
    Eιχες αφαιρεσει το ρελε απο την πλακετα οταν εδωσες ταση στο πηνιο του ή οχι; Μπερδευτηκα με τα δυο μηνυματα σου.
    [spoiler]
    Για να καταλαβουμε αν εκαψες τον οδηγο του ρελε στην πλακετα ή ισως και αλλα εξαρτηματα της πλακετας ή οχι... [/spoiler]

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (07-08-24)

  9. #28

    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    athens
    Μηνύματα
    167

    Προεπιλογή

    καλημέρα,
    εννοειται εκτος πλακετας ( εσωτερικη μοναδα)

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eιχες αφαιρεσει το ρελε απο την πλακετα οταν εδωσες ταση στο πηνιο του ή οχι; Μπερδευτηκα με τα δυο μηνυματα σου.
    [spoiler]
    Για να καταλαβουμε αν εκαψες τον οδηγο του ρελε στην πλακετα ή ισως και αλλα εξαρτηματα της πλακετας ή οχι... [/spoiler]

  10. #29
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.905

    Προεπιλογή

    Ποιες είναι οι "πάνω κλέμες" που είχαν τάση δεν έχουμε καταλάβει...

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (Χθες)

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] C12AWR ART COOL 12αρι ERROR C6.
    από takis1964 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-21, 18:05
  2. [Κλιματιστικό LG] LG art cool 12αρι με κοδικώ c6
    από dim raff στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-21, 23:50
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΕ 12ΑΡΙ Inverter TOYOTOMI
    από pfiliousis στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-19, 10:31
  4. [Κλιματιστικό] Ac inventor κωδικός U8
    από BASILISP στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-18, 23:18
  5. [Κλιματιστικό] Inventor κλιματιστικό και θόρυβος
    από skfn στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 19:40

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας