    μηπως στην εξωτερικη μοναδα δουλευει μονο ο ανεμιστηρας και νομιζεις οτι δουλευει και ο κομπρεσορας?ακους κατα διαστηματα στην εξω μοναδα καποιο μουγκρητο απο προσπαθεια του κινητηρα να παρει μπρος?αν το μηχανημα σου ειναι 12αρι τοτε ο πυκνωτης μαλλον ειναι 30 η 35 mf

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Λάζαρος
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Καλημέρα. Καταρχάς ευχαριστώ όλους τους φίλους που απάντησαν για τον κόπο και το χρόνο τους. Χθες κατέβηκα στο νησί και σήμερα άνοιξα την εξωτερική μονάδα. Για κακή μου τύχη, τελικά ο πυκνωτής του συμπιεστή είναι 25μF κι όχι 35 που αγόρασα και έφερα μαζί μου από την Αθήνα. Μπορώ παρόλα αυτά να δοκιμάσω να τον αντικαταστήσω, παρότι μεγαλύτερης χωρητικότητας ο δικός μου; Υπάρχει περίπτωση βάζοντας τον 35άρη αντί για 25άρη να δημιουργήσω πρόβλημα στο μοτέρ του συμπιεστή; Επίσης, δεν είδα κανένα σημάδι πολικότητας πάνω στους 2 ακροδέκτες, ούτε σε αυτόν που φορά τώρα το μηχάνημα αλλά ούτε και στον δικό μου. Φαντάζομαι πως δεν τίθεται θέμα πολικότητας σε αυτού του τύπου τους πυκνωτές, σωστά;

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    2.175

    Προεπιλογή

    Φίλε Λάζαρε,
    ελπίζω ότι τοποθέτησες το πυκνωτή που αγόρασες (χωρίς πολικότητα) στο κλιματιστικό σου κι
    ότι αυτό δουλεύει.
    Αν χρειαστείς να τον αντικαταστήσεις με της ίδιας χωρητικότητας που ΄χε από το κατασκευαστή του,
    μπορείς να προμηθευτείς έναν 25 μF / 450V από ένα από τα κατ/ματα β€œΣΚΡΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Ε.” :
    1. στ΄ Αιγάλεω, Λ. Κηφισού 18, τηλ/νο : 2105319080,
    2. στο Ν. Ηράκλειο, Θερμοπυλών 6, τηλ/νο : 2102814444,
    3. στον Πειραιά, Ιπποδαμείας 6, τηλ/νο : 2104121600.
    Κοστίζει 4,88€ και με μεταφορικά + αντικαταβολή 9,88€.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lazarefa (12-08-21)

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα εξωτερικής μονάδας
    από merlinios στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-20, 19:43
  2. [Κλιματιστικό LG] Πλακέτα εξωτερικής μονάδας
    από MariaBi στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-18, 17:49
  3. [Κλιματιστικό] Σύνδεση πυκνωτή σε μοτέρ εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού
    από admiral_bill στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-17, 22:49
  4. [Κλιματιστικό] Αναζήτηση ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
    από lemon στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 14:59
  5. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 08:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας