Πρεπει λυπών να δεις ξανα σε τι πιεση δουλευει και να σιγουρευτεις αν εχει κανει κενο. αν δεν εχει κανει θελει αδιασμα,κενο,και ξανα γεμισμα. γιατι αν εχει αερα το κυκλωμα τωτε συκωνει πολυ πιεση και ζωριζεται.
Πρεπει λυπών να δεις ξανα σε τι πιεση δουλευει και να σιγουρευτεις αν εχει κανει κενο. αν δεν εχει κανει θελει αδιασμα,κενο,και ξανα γεμισμα. γιατι αν εχει αερα το κυκλωμα τωτε συκωνει πολυ πιεση και ζωριζεται.
Από την εμπειρία μου πάνω σε κλιματιστικά από ότι θυμάμαι η πίεση την ώρα που δουλεύει στην αναρρόφηση πρέπει να είναι γύρο στα 75psi και από άδειο για να το γεμίσεις άμα δεν έχει ταμπελακι η συμβουλεύεστε κάποιον που ξέρει η πας βλέπεις κάποιο παρόμοιο κλιματιστικό το κενό είναι πολύ βασικό στα κλιματιστικά επειδή άμα έχει γεμίσει υγρασία το κύκλωμα σου βουλώνει το φίλτρο για να κάνεις κενό άμα δεν έχεις αντλία κενού πρέπει να έχεις κλειστεί την παροχή της καταθλίψεως στο κύκλωμα και να βγαίνει ο αέρας από το σημείο που ενώνεις τα μανόμετρα φιλικά Θάνος για τυχόν λάθος συγχωρέστε με έχουν περάσει και 5 χρόνια από την τελευταία μου επαφή με την ψύξη
Ααα και ξέχασα να σου πω από την στιγμή που σε κόβει ο συμπιεστείς από πιεζοστατη πρέπει να δεις από πια μεριά είναι, είναι από την μεριά της υψηλής ή της χαμηλής πίεσης άμα είναι από την μεριά που πάει στο κοντεσερ(εκείνο με τις λεπίδες και τον χαλκό) είναι η υψηλή πίεση οπότε σημαίνει ότι ανεβάζει μεγάλη θερμοκρασία δεν ψύχετε σωστά άμα το κάνει από εκεί δοκίμασε να το βρέξεις για λίγη ώρα και πες μας άμα ξεκινήσει και από την άλλη μεριά άμα κόβει τότε θα θέλει υγρά
Μήν παιδεύεστε θερμένετε ο συμπιεστής και κόβει από το θερμικό του γιατί η κατάθλιξη δέν επιστρέφει κρύα υγρά (χοντρός σωλήνας), δωκιάστε λίγη πίεση ακόμη περίπου στο 62 με 64