ναι C2VI-12
να μετρησω τη βαλβιδα υψηλης , πρέπει να είναι μεχρι 0,1 -0,3 ;
ναι C2VI-12
να μετρησω τη βαλβιδα υψηλης , πρέπει να είναι μεχρι 0,1 -0,3 ;
Δεν ξέρω, θα χρειαστεί να σε βοηθήσει ψυκτικός
Να υποθέσω έχεις ελέγξει τους ανεμιστήρες μέσα και έξω ότι γυρνάνε αρκετά γρήγορα, και ότι δεν έχεις εμπόδια ή βρωμιές στα φύλλα των στοιχείων, ή μπουκωμένα φίλτρα στη μέσα μονάδα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 18-06-24 στις 10:51
καλημερα σε ολους
επανερχομαι η μοναδα ειναι A3MVO-10
ο ανεμιστηρας γυρίζει μια χαρα με το χερι και δεν είναι ιδιαίτερα σκονισμένο το στοιχείο
Εβγαλα τη πλακετα invertor board2 .jpginventor board 2.jpg
το τρανζιστορ stk621-033n (inverter driver) πισω απο τη πλακετα & d255v100 (bridge rectifier)
πως μπορω να μετρησω το Stk και που μπορω να το βρω ελλαδα ;
Φίλε μου δεν μας τα λες καθόλου καλά
Στην αρχή μας λες για inventor, δεν λες μοντέλο, και μας δίνεις και το manual
Σε ρωτάω μοντέλο και μου λες είναι το C2VI-12
Στη συνέχεια βάζεις μια φωτο της πλακέτας της εξωτερικής μονάδας η οποία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την πλακέτα που θα έπρεπε να έχει το μηχάνημα σύμφωνα με τη σελίδα 19 του manual που εσύ μας έδωσες
Τώρα μας λες ότι η μονάδα είναι A3MVO-10
Τί γίνεται τελικά θα μας πεις; Την πλακέτα που δείχνεις την ξέρω ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ από TOYOTOMI (κινέζικο, KFR26..., επομένως θα υπάρχει σε πολλά κινέζικα μηχανήματα ανεξαρτήτως μάρκας), και το Ε1 πρέπει να είναι σφάλμα επικοινωνίας (με μια μικρή επιφύλαξη αυτό)
To STK621-033 (που δεν είναι τρανζίστορ) έχει να κάνει με την οδήγηση του συμπιεστή.
Όταν σε ρώτησα αν ο ανεμιστήρας γυρνάει γρήγορα, προφανώς δεν εννοούσα με το χέρι!
Θα μας λύσεις αυτές τις απορίες, και να μας πεις εκτός από το να βγάζει σφάλμα το μηχάνημα τί άλλο κάνει; Δουλεύει ο εξωτερικός ανεμιστήρας (έστω και λίγο), ή όχι; Ο συμπιεστής; Ο εσωτερικός ανεμιστήρας; Πάνω στην εξωτερική πλακέτα έχει κάτι LED, αυτά τί κάνουν;
Με το να παίρνεις φόρα ασχολούμενος με πιθανώς άσχετα μέρη του μηχανήματος, το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να δυσκολέψεις την επισκευή, αν την καταφέρεις καθόλου.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 19-06-24 στις 15:47
mikemtb (19-06-24)
Φίλε Γιώργο,
με τα νέα στοιχεία που δίνεις το κλιματιστικό σου είναι 10KBTU.
Το STK621-033N είναι ένα IC οδήγησης κινητήρα Inverter όπως γράφει κι ο φίλος Φίλιππος και μπορείς να ρωτήσεις σε
κάποιο κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών Εξαρτ/των (Γκάγκας, Φανός, Τριδήμας, Μαρκίδης κ.α.) αν το ΄χουν να στο διαθέσουν.
Πωλείται και στην ιστοσελίδα : https://www.amazon.com/1PCS-STK621-0.../dp/B07MK8H16S
από την Amazon στη τιμή των 15,78¤ κι ημερ/νία παράδοσης μεταξύ 5 – 22 Ιουλίου ή ταχύτερη παράδοση μεταξύ 25 – 28
Ιουνίου με διαφορετικό κόστος μεταφορικών μάλλον.
Τα Datasheets του τα βλέπεις από το link : https://pdf1.alldatasheet.com/datash...21-033N-E.html.
Τ΄ ολοκληρωμένα, όση πείρα κι όσο καλά όργανα και να διαθέτεις, δεν μετρώνται εύκολα γιατί ακόμα κι αν μετρήσεις εναλλάξ
όλα τα pins τους στη θέση μέτρησης διόδων του πολυμέτρου π.χ., και φαίνονται εντάξει {όχι κάποιο(α) βραχυκυκλωμένα}, αυτά
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά τη λειτουργία τους υπό τάση, κι η μόνη ασφαλής μέθοδος είναι η αντικατ/ση τους.
Όσον αφορά τη γέφυρα που αναφέρεις μήπως πρόκειται για Bridge Rectifier 25A / 1000V;
Φωτογράφησέ τη αυτοτελώς, πάνω κάτω όψη, κι ανέβασε τη photo αν θέλεις γιατί με τα στοιχεία που δίνεις δεν βρίσκονται Datasheets.
Αυτή μετράται με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων.
Όμως πριν καταλήξεις σ΄ αντικατ/σεις εξαρτ/των στην πλακέτα ή προβείς σ΄ αντικατ/ση όλης της πλακέτας κάνε αυτά που αναγράφει
ο φίλος Φίλιππος στο παραπάνω post του #14.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
mikemtb (20-06-24)
καλησπερα
οντως η γεφυρα ειναι 25a 1000v
εχει ξηλωθει το κλιματιστικο (ηταν της αδελφης μου και μου ειπε λαθος μοντελο sorry και δεν μπορεσα επισης να κανω δοκιμες οταν ηταν συνδεδεμενο) , τσεκαρα χθες το reactor (00,3 τιμη) και ειδα και τη εσωτερικη πλακετα , θα ελεγξω το ρελε ac που δινει σημα στη εξω μοναδα
Το reactor στο μοντέλο αυτό είναι μόνο για διακοσμητικούς λόγους
Αυτή τη στιγμή το μηχάνημα είναι στημένο ή όχι;
Το πρόβλημα είναι ότι η εξωτερική μονάδα δεν δέχεται τροφοδοσία; Αν ναι, δες το μεγάλο ρελέ στην εσωτερική πλακέτα
εχει ξηλωθει το aircondition , θα το τσεκαρω ευχαριστω
Πώς θα το δοκιμάσεις δεν έχω καταλάβει...
καλημερα , αυτο το ρελε θα ελεγξω
https://electron-kriti.gr/el/ilektro...y/rf-ss-112dmf
**αυτο πρεπει να "δινει" στη εξωτερικη μοναδα