Καλησπέρα Πέτρο. Σ' ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και τα σχήματα....Θα κάνω και άλλες παρατηρήσεις....
Καλησπέρα Πέτρο. Σ' ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και τα σχήματα....Θα κάνω και άλλες παρατηρήσεις....
https://elektrotanya.com/general_ele.../download.html
Είναι από παρόμοιο μοντέλο με ίδια πλακέτα.
Θα σε βοηθήσει γιατί έχει σχέδια και τρόπους διάγνωσης
Σ' ευχαριστώ πολύ Σάκη.
Καλημέρα σας. Σήμερα 4η μέρα από τη χειροκίνητη απόψυξη και η θερμοκρασία στο πάνω μέρος του θαλάμου της συντήρησης βρέθηκε στο +10. Ψυχρό αέρα δεν έβγαζε από τη θυρίδα οπότε έβγαλα το κάλυμμα του καταψύκτη (για λόγους ευκολίας δεν είχα τρόφιμα σε αυτό) και βρέθηκε πάλι γεμάτο πάγο όπως δείχνει η φωτογραφία. Έλεγξα αμέσως τον θερμοστατικό διακόπτη της απόψυξης (βαρελάκι) και διαπίστωσα ότι λειτουργούσε. Δηλαδή η επαφή του ήταν κλειστή (0 Ω). Πρόσεξα ότι ήταν σωστά κουμπωμένος στη σερμπατίνα. Μετά από αυτό, προχώρησα σε χειροκίνητη απόψυξη και μένει να το τραβήξω έξω μήπως παρατηρήσω κάτι στο πίσω μέρος. Εκεί που βρίσκονται οι πλακέτες. Με βλέπω να ψάχνω για καινούργιο αν δεν εντοπίσω κάτι στο πίσω μέρος...
Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι ή δουλεύει παρατεταμένα χωρίς έγκαιρες παύσεις εκκινήσεις .
Τώρα που το έκανες και πάλι χειροκίνητη απόψυξη , βάλε το να δουλέψει αργά το βράδυ , και την επομένη το πρωί πάνε κοντά στο ψυγείο και κάτσε με τον καφέ δίπλα στο ψυγείο .
Από το πρωί που θα πας στο ψυγείο , δεν θα ανοίξεις πόρτες ούτε για πλάκα .
Κάτσε λοιπόν δίπλα στο ψυγείο , και δες κάθε πότε και πόσα λεπτά δουλεύει , αλλά και πόσα λεπτά σταματάει , αυτό παρακολούθησε το και σημείωσε το για τουλάχιστον 3-4 παύσεις εκκινήσεις που θα κάνει το ψυγείο . Μετέφερε τα νέα .
Κανονικά θέλει να έχεις βάλει και θερμόμετρα για να το παρακολουθείς καλύτερα , χωρίς να ανοίγεις πόρτες , και εκτός από τους χρόνους εκκίνησης και παύσεις , έχει σημασία σε ποιες θερμοκρασίες κυμαίνονται αυτές (ανώτατη και κατώτερη θερμοκρασία όπου σταμάτησε ή ξεκίνησε ) , περισσότερο για την πλευρά κατάψυξης .
Πέρα από τα παραπάνω (αν εκκινεί και σταματά έγκαιρα και όπως πρέπει ) βάση των ενδεικτικών θερμοκρασιών . Πιθανά η απόψυξη δεν λειτουργεί σωστά ( το θέμα είναι στην π.χ. 4η μέρα , και πριν να ανοίξεις την κατάψυξη , να περιμένεις την επόμενη περίοδο όπου θα κάνει απόψυξη και την ολοκληρώσει ) , αμέσως μετά να ανοίξεις και να δεις την κατάψυξη για να διαπιστώσεις αν λειτούργησε η απόψυξη πρακτικά ή όχι ( αυτό πριν να φράξει εντελώς το στοιχείο της κατάψυξης )
Για την δήλωση στο #13 , (κατάψυξη -12 ) ανέβασε την ρύθμιση στους -18 τουλάχιστον.
Παρακολούθα και πες τι είδες .
Να πάρεις ψυγείο μόνο συντήρηση (δεν έχει κατάψυξη καθόλου ) και για κατάψυξη 2η συσκευή όρθια μόνο κατάψυξη με συρτάρια (τύπου μίνι μπαρ) , θα σου κοστίσει πολύ λιγότερο από όσο κοστίζει ένα δίπορτο σαν το δικό σου , και προπαντός αν δεν είναι "No frost " , ενεργειακά σε κατανάλωση είναι πολύ οικονομικότερα .Με βλέπω να ψάχνω για καινούργιο αν δεν εντοπίσω κάτι στο πίσω μέρος...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-07-24 στις 18:15
mikemtb (09-07-24)
Φίλε Σπύρο,
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ κι απ΄ εμένα.
Κάνε όλα αυτά που γράφει ο φίλος Πέτρος και ως γνώμη μου αναφέρω πριν προβείς σ΄ οιονδήποτε αγορά
νέων ψυκτικών μηχανών ν΄ ελέγξεις και την οπίσθια πλακέτα ελέγχου λειτουργιών του ψυγείου σου γιατί
μάλλον σ΄ αυτή βρίσκεται βλάβη που δημιουργεί όλη αυτή τη κατάσταση που αναφέρεις.
Εφόσον γράφεις ότι έχεις ελέγξει / αντικαταστήσει όλα τ΄ άλλα στοιχεία και τα ΄χεις βρει σωστά λογικά
καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας της προαναφερομένης πλακέτας.
Είναι κινήσιμο είδος στ΄ e-parts αλλά αρκετά αλμυρό ως καινούργιο (κόστος 380¤ περίπου – κωδ. 73366 στο site : https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=139641 ).
Καλό λοιπόν θα ΄ναι να δώσεις σε κάποιο εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εργαστήριο τη πλακέτα προς έλεγχο μήπως κι
επισκευαστεί (αν αυτό είναι δυνατόν) και παύσεις να κάνεις χειροκίνητες αποψύξεις, όπως και στο να μπεις στην
διαδ/σία αντικατ/σης του ψυγείου σου.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
Σ' ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Σήμερα 24 ώρες μετά την χθεσινή χειροκίνητη απόψυξη και είπα να ξαναδώ τον ανεμιστήρα της κατάψυξης. Μόλις άνοιξα το κάλυμμα διαπίστωσα ότι ήδη είχε πιάσει αρκετό πάγο (φωτογραφία). Βέβαια στη συντήρηση είχαμε στο πάνω μέρος +3 και στο κάτω+5. ¶ρα μέσα στο 24ωρο δεν έγινε απόψυξη. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά και σπρώχνει προς τα επάνω αρκετό αέρα. Απλά ελάχιστος φθάνει στη συντήρηση που όμως κρυώνει ικανοποιητικά.20240708_132244.jpg
Που το είδες ότι η συντήρηση κρυώνει ικανοποιητικά . Πεντάστερα χάλια ψυκτικής απόδοσης βλέπω
Πίσω στο μοτέρ στο εξάρτημα 730 που ανέφερα πριν , αν είναι τιγκα στις σκόνες , ξεσκόνισε το , και δίπλα στο εξάρτημα 730 έχει έναν ανεμιστήρα , δες αν λειτουργεί εκείνος .
Το ψυγείο λειτουργεί αδιάλειπτα χωρίς παύσεις (και αν υπάρχουν κάποιες παύσεις , αυτές πιθανά είναι μικρές εξαιτίας χαμηλής απόδοσης ), γιαυτό έχεις ιστορικό με περιπέτειες να αλλάζεις κάθε τόσο ανεμιστήρες . Τζάμπα κατανάλωση έχεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ψύξης . Πες γήρας του συμπιεστή , έλλειψη πιθανή υγρών στο ψυκτικό κύκλωμα κτλ
Θα έλεγα ότι ακόμη και αν ρυθμίσεις την κατάψυξη να δίνει και πάνω από -12C (π.χ. -18 ή περισσότερο ) στην πράξη δεν μπορεί περισσότερο από -12 C. και εκεί είναι το κυριότερο πρόβλημα
Για να σε ξεκολλήσω από την ιδέα ότι η συντήρηση και οι +3 C που είδες είναι "ικανοποιητική " ψύξη , λάβε το εξής
Έστω έχουμε το ψυγείο σε άριστη κατάσταση (καλή ψυκτική απόδοση στην κατάψυξη π.χ. -18C και πάνω )
η πλακέτα λέει στο κλαπέτο να ανοίξει π.χ. για 10 λεπτά , για να διορθώσει την θερμοκρασία στην συντήρηση στους +3 C , και πράγματι αυτό θα κάνει και όλα τέλεια .
Έστω τώρα έχουμε το ψυγείο με μη καλή ψυκτική απόδοση (μετά βίας τους -12C ) , η πλακέτα ανοίγει και πάλι το κλαπέτο αλλά το έχει μόνιμα ανοικτό (και όχι 10 λεπτά που είναι η άριστη κατάσταση ) , δουλεύει τρόπος του λέγειν 5 ώρες και η συντήρηση μετά βίας φτάνει στους +3C . Δεν είναι το ίδιο .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-07-24 στις 01:13
Ευχαριστώ πολύ Πέτρο. Να σε πληροφορήσω μόνο για το εξάρτημα 730 ότι επειδή κάθε χρόνο το καθαρίζω, δεν είχε πολύ σκόνη. Ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Χθες επικοινώνησα με εξειδικευμένο τεχνικό με πολυετή πείρα και συζήτησα το πρόβλημα. Μου συνέστησε να του κάνω μία "βαθειά" απόψυξη με την έννοια να μείνει εκτός ρεύματος από το βράδυ ως το πρωί και με ανοιχτή την πόρτα του καταψύκτη. Από τη στιγμή που άκουσε ότι ελέγθηκαν ο αισθητήρας απόψυξης, ο θερμοστάτης απόψυξης και οι αντιστάσεις θεώρησε ανεπαρκή την απόψυξη με το πιστολάκι επειδή κατ' αυτόν σε τέτοια περίπτωση υπάρχει ακόμα πολύς πάγος γύρω από τον καταψύκτη. Πράγματι το έκανα από χθες το απόγευμα στις επτά μέχρι σήμερα το πρωί στις οκτώ οπότε προσπάθησα να το βάλω να λειτουργήσει αλλά μετά από μισή ώρα δεν έκανε ψύξη!!. Κάνω έλεγχο και βλέπω ότι δεν ξεκίναγε ο συμπιεστής αφού τώρα έτυχε να τα φτύσει και ο πυκνωτής εκκίνησης!!! Οι παροιμίες είναι σωστές!!!. Με την αντικατάστασή του ξεκίνησε και σε μισή ώρα είχε φθάσει στους -2 βαθμούς. Περιμένω να δω πως θα συμπεριφερθεί τώρα... Ξανά ευχαριστώ Πέτρο και Σάκη και Δημήτρη...