    Προεπιλογή Προβλημα σε καλοριφερ

    Καλημέρα .
    Ερώτημα σχετικά με καλοριφέρ πετρελαιου .
    Οικία , καυστήρας πετρελαίου που ζεσταίνει μια οικία .
    Υπογειο ο καυστηρας , ενας οροφος το σπιτι και παει και πανω στον ηλιακο που ειναι τριπλης ενεργειας
    Όταν κοπεί το νερό στο δίκτυο, έχω αέρα στο κύκλωμα .
    Όταν επανέλθει το νερό όλα καλά ( έχω στο πιο ψηλό σημείο στον ηλιακο αυτόματο εξαερωτικο) δεν έχω αέρα στο κύκλωμα.
    Ο ρυθμιστής πιέσεως είναι οκ αλλαγμένος .
    Τι μπορεί να φτάιει ?
    Να εχει θεμα το δοχείο διαστολής ? γιατι δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο ( δεν ειμαι υδραυλικος αλλα ηλεκτρονικος )

    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.577

    Προεπιλογή

    Γιώργο, το κλειστό κύκλωμα κανονικά έχει έναν αυτόματο πλήρωσης στη σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο λειτουργςί και σαν αντεπίστροφο (το οποίο θα απέτρεπε αυτό που παθαίνεις). Το πιθανότερο λοιπόν είναι να έχει κολλήσει αυτό και να μένει ανοιχτό, λόγω της υψηλής σκληρότητας του νερού της περιοχής, οπότε με το που πέφτει η πίεση στο δίκτυο γυρίζει το νερό πίσω. Ενας εύκολος τρόπος να το επιβεβαιώσεις είναι να κλείσεις το διακόπτη πριν τιν αυτόματο πλήρωαης και να περιμένεις την επόμενη διακοπή νερού, για να δεις αν θα ξανασυμβεί (αν έχω δίκιο, δεν θα ξανασυμβεί). ΠΡΟΣΟΧΗ, το κάνεις με δική σου ευθύνη, δεδομένου ότι θα πρέπει να παρακολουθείς καθημερινά την πίεση στο κύκλωμα. Αυτό γιατί αν τυχόν υπάρχει κάπου αλλού διαρροή από το κύκλωμα και δεν λειτουργεί η πλήρωση, κινδυνεύει να ξεκινήσει ο καυστήρας χωρίς νερό στο καζάνι!

  3. #3
    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Μηνύματα
    67

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο,....
    Thanks , το εκανα εκλεισα την εισοδο του νερου πριν τον αυτοματο πιεσης και οντως οταν κοπηκε το νερο δεν ειχα καποιο θεμα ( εδω οι διακοπες τωρα το χειμωνα ειναι συχνες 2-3 την εβδομαδα ).
    Μετα απο 4-5 μερες ( χρηση περιπου 10 ωρες την ημερα η θερμανση λογω της γιαγιας 93 ετων ) που ειδα το μανομετρο ειχε πεσει πολυ λιγο ( 0,2 -0,3) η πιεση ανοιξα την εισοδο και το "ακουσα [που πηρε λιγο νερο το κυκλωμα )
    Η πιεση ειναι στο 3 ( υψος συνολικο 2 οροφοι + το υψος του ηλιακου - ειναι τριπλης ) .

    Ερωτηση : αυτο το λιγο που πηρε ειναι φυσιολογικο ?
    Τα σωματα συνολικα ειναι συνολικα 7 + ο ηλιακος αλλα καρατσεκαρισμενο δεν εχει πουθενα διαρροη .

    Μολις βρω ευκαιρια θα βαλω 2 επιπλεον ανεπιστρωφες πριν τον αυτοματο

  4. #4
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.255

    Προεπιλογή

    Εφοσον επεσε τοσο γρηγορα η πιεση, εχεις προβλημα. Καποιο σωμα ή βανα χανει ή το δοχειο διαστολης δεν λειτουργει (τρυπια μεμβρανη ή δεν εχει αερα).

  5. #5
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.577

    Προεπιλογή

    Γιώργο, το ότι έπεσε δεν είναι φυσιολογικό, μάλλον κάπου χάνει λίγο, όπως είπε και ο klik. Το ότι πήρε λίγο μετά το άνοιγμα ναι, είναι φυσιολογικό, αφού είχε πέσει η πίεση, εφόσον ο αυτόματος πλήρωσης λειτουργεί κανονικά ως προς την αναπλήρωση. Πάντως καλό θα ήταν να αλλαχτεί, όχι μόνο γιατί δεν λειτουργεί η αντεπίστροφή του, αλλά και γιατί γενικά δεν ζουν για πάντα, και ειδικά σε περιοχή με τόσο σκληρό νερό, αν είναι και κάμποσα χρόνια ήδη τοποθετημένος. Ενα επιπλέον αντεπίστροφο πριν δεν είναι απαραίτητο αν αλλάξεις τον ΑΠ, αλλά δεν νομίζω να κάνει και κακό. Πάντως το δουλεύεις σε πολύ υψηλή πίεση το σύστημα και το ζορίζεις αχρείαστα, η απαραίτητη στατική πίεση (σε κρύο σύστημα) είναι 1 bar για κάθε δέκα μέτρα ύψους (από το χαμηλότερο σημείο - λογικά το λέβητα, μέχρι το ψηλότερο - τους συλλέκτες) +0.2 bar επιπλέον, οπότε στην περίπτωσή σου κάπου 1.0 - 1.5 bar χρειάζεται. Επίσης με χαμηλότερη πίεση θα περιοριστεί και η απώλεια.

Παρόμοια Θέματα

  1. Κεφαλή καλοριφερ
    από fortis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-23, 15:16
  2. Πανελ καλοριφερ
    από toalex στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-21, 16:58
  3. εγκατασταση καλοριφερ
    από pantg στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-17, 14:33
  4. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:20
  5. καλοριφερ λαδιου
    από stinger στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-14, 21:27

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας