Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28

Θέμα: conceptum ups

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Οι αντιστάσεις αυτές είναι κάτω από 2Ω η καθεμιά...

    Την ασφάλεια, την κοιτάξαμε;

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (13-12-24)

  3. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Chris
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Thessaloniki
    Μηνύματα
    48

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι αντιστάσεις αυτές είναι κάτω από 2Ω η καθεμιά...

    Την ασφάλεια, την κοιτάξαμε;
    που βρισκεται η ασφαλεια? ειναι αυτη στη φωτο?Πολυμέσα (13).jpg Παρατηρωντας καλυτερα με φακο ειδα αυτη την αλιωση στον μπλε πυκνωτη? θα μπρουσε να δικαιολογησει τη βλαβη?Πολυμέσα (14).jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Wired : 13-12-24 στις 18:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας