Το μέτρησα και είχε διακοπή,το βραχυκύκλωσα και μάλλον το κατέστρεψα τώρα. τωρα πηνίο πυκνοτης και η πλευρα του εναλλασομμενου της γεφυρας ανορθωσης ειναι ολα συνδεμενα μεταξύ τους .
Το πετάω η μπορεί να σωθεί?
20241213_202903.jpg20241213_202903.jpg
Το μέτρησα και είχε διακοπή,το βραχυκύκλωσα και μάλλον το κατέστρεψα τώρα. τωρα πηνίο πυκνοτης και η πλευρα του εναλλασομμενου της γεφυρας ανορθωσης ειναι ολα συνδεμενα μεταξύ τους .
Το πετάω η μπορεί να σωθεί?
20241213_202903.jpg20241213_202903.jpg
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Wired : 13-12-24 στις 23:15
mikemtb (13-12-24)
Δεν πετάς τίποτε φίλε Χρήστο,
εφόσον διαθέτεις πολύμετρο κολλητήρι 25W με μύτη κατσαβιδιού, τρόμπα αποκόλλησης εξαρτ/των
(βέβαια η συγκεκριμένη PCB έχει κολλημένα smd εξαρτ/τα και κάποια για ν΄ αποκολληθούν θα
χρειαστούν σταθμό αποκόλλησης με θερμό αέρα), και κάποιες γνώσεις στην Ηλεκτρονική επιστήμη.
Αγοράζεις από κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των μία ασφάλεια μαύρη 2A / 250V κι αντικαθιστάς την καμένη.
Αγοράζεις τ΄ αντίστοιχο μπλε εξάρτημα που ΄χει μαυρίσει όπως γράφεις σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφει στο
σώμα του, κατόπιν επίδειξης στον υπάλληλο του κατ/ματος αγοράς του.
Ενδεχομένως δεν πρόκειται για πυκνωτή αλλά για PTC.
Θα χρειαστείς καπασιτόμετρο για να μετρήσεις χωρητικότητα πυκνωτών και για τους καφέ ηλεκτρ/κούς θα χρειαστείς κι
ESR meter.
Αν δεν διαθέτεις άλλαξε τους 2 καφέ ηλεκτρ/κούς τουλάχιστον πυκνωτές με ταυτόσημες τιμές που αναγράφονται στο σώμα τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Κάθε μέτρηση εξαρτ/τος δεν γίνεται πάνω στην πλακέτα αλλά αφού αποκολλήσεις το κάθε εξαρτ/μα.
Μην κάνεις βραχυκυκλώματα στην είσοδο του εναλ/νου ρεύματος θα δημιουργήσεις μεγαλύτερο πρόβλημα
όταν θέσεις τη συσκευή στην πρίζα παροχής 220V A.C.
Καθάρισε μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν όλα τα μαυρισμένα μέρη της πλακέτας (σε περίπτωση που δεν
υποχωρεί η μαυρίλα ξύσε ελαφρά τον βακελίτη της PCB όχι τους χαλκοδιαδρόμους τους οποίους θα πρέπει ν΄
ελεγξεις ωμικά για «συνέχεια»).
Πρέπει ν΄ ελέγξεις και το TRN στο δευτερεύον του παλμοτροφ/κού αφού τ΄ αποκολλήσεις πρώτα.
Εύχομαι να μην έχουν καταστραφεί τα smd IC΄s καθόσον δεν γνωρίζω αν θα τα βρεις στ΄ Εμπόριο να τ΄ αντικαταστήσεις
σύμφωνα με τον τύπο τους που αναγράφεται στο σώμα τους.
Όταν μετράς στους πόλους των μπαταριών 3,94V D.C. δεν έχεις σωστή μέτρηση, καθόσον οι μπαταρίες αυτές είναι
συνδεδεμένες σε σειρά κι η συνολική τάση που πρέπει να παίρνεις στ΄ άκρα + & - είναι γύρω στα 16V.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν κάνεις, εύχομαι, και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
Φίλε Δημήτρη ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα προσπαθήσω αν και από ότι κατάλαβα έχει θέμα το smd της γέφυρα ανόρθωσης που βραχυκύκλωνει τις 2 επαφές εισοδου στο εναλλασομενο . Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το αποκόλληση. Οι μπαταρίες φαίνεται να είναι παράλληλα συνδεμενες. Ευχαριστώ πολύ.
Τη γέφυρα μπορείς να την αποκολλήσεις με χάλκινη ταινία αποκόλλησης, (πωλείται σε πλαστικό λεπτό καρούλι).
Την smd bridge μπορείς να την αγοράσεις από τ΄ Εμπόριο σύμφωνα με τον τύπο που αναγράφει στο σώμα της.
Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία στις μπαταρίες στο Conceptum UPS σου αλλά για να τροφ/τεί το
router χρειάζεται τάση 9 - 12V.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
Διευκρινίζεται επί πλέον ότι πράγματι οι 4 μπαταρίες των 3V7 του UPS είναι παράλληλα συνδεδεμένες κι
οι τάσεις των 5, 9, 12V παράγονται στις εξόδους του UPS, από το κύκλωμά του.
Φιλικά.