Ευχαριστώ για την απάντηση.
Οπότε αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική;
Κάνει όμως τόσες πολλές φορές απόψυξη;
Μπορεί και δύο φορές την ημέρα.
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Οπότε αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική;
Κάνει όμως τόσες πολλές φορές απόψυξη;
Μπορεί και δύο φορές την ημέρα.
Φυσιολογική λειτουργία.
Απόψυξη ανά έξι ώρες λειτουργίας του συμπιεστή, ανεξάρτητα εάν έχει πιάσει θερμοκρασία.
Μπορεί να έχει μόλις εκκινήσει συμπιεστής-ανεμιστήρας και αμέσως να σταματήσει για την εξάωρη απόψυξη και μετά να πάρει μόνο ο συμπιεστής και μόλις κρυώσει το στοιχείο να πάρει και ο ανεμιστήρας.
Μια ώρα ίσως με ανάγκη ψύξης, αλλά το σύστημα να ακολουθεί την προγραμματισμένη διαδικασία και να μην παράγει ψύξη με αποτέλεσμα να βλέπεις τη θερμοκρασία -10. Στα τρόφιμα δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία, μόνο στον περιβάλλοντα χώρο της κατάψυξης.
Ααα μάλιστα.
Και μία τελευταία ερώτηση.
Η επισκευή με την αλλαγή του μοτέρ έγινε μέσα στον Σεπτέμβρη, τότε είχε μείνει αρκετές ημέρες εκτός ρεύματος οπότε θεωρώ πως όποιος πάγος μπορεί να υπήρχε έλιωσε.
Από τότε έως τώρα δικαιολογείται να πιάσει πάγο στο στοιχείο και από πίσω στο κενό που έχει και είναι ο ανεμιστήρας ;
το στοιχείο στην πίσω πλευρά και για 4-5 εκατοστά προς τα έξω ήταν γεμάτο πάγο.
Ο ανεμιστήρας φαντάσου είχε κολλήσει στον πάγο.
Ο λόγος που έφτασα έως εκεί ήταν γιατί ξαφνικά όταν ξεκινούσε ο ανεμιστήρας έκανε πολύ θόρυβο.
Σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ανεμιστήρα και έλυσα την κατάψυξη και είδα αυτόν τον πάγο.
Το άφησα μία ημέρα εκτός ρεύματος και έλιωσε.
Αυτό έγινε πρίν 5 ημέρες.
Μέσα σε 4 μήνες περίπου έπιασε όλον αυτό τον πάγο που έφτασε και σε σημείο να κάνει θόρυβο.
Στα όσα χρόνια το έχω ποτέ δεν είχε πιάσει τόσο πάγο ώστε να κάνει τόσο θόρυβο.
Μετά την απόψυξη που του έκανα δουλεύει πάλι όπως δούλευε χωρίς θόρυβο.
Το πιο πιθανό είναι να παγώνει ξανά ο λιωμένος πάγος, που έχει γίνει νερό, και να φράζει η αποχέτευση.
Μετά από άπειρες αποψύξεις και επαναψύξεις του νερού της αποχέτευσης, κλείνει η σωλήνα.
Μου έχει συμβεί σε ψυγείο και ως λύση, έβαλα κομμάτι αντίσταση μέσα στη σωλήνα της αποχέτευσης. Αυτή τη δουλειά μόνο ψυκτικός.
Κατάλαβα!
Σ ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
Εχω μία ερώτηση και μόνο κάποιος επαγγελματίας μπορεί να απαντήσει. Κατά την λειτουργία της απόψυξης σε ένα No-Frost ψυγείο (και συγκεκριμένα ψυγείο ντουλάπα) τι ακριβώς γίνεται?? Απλά το ψυγείο σταματάει να λειτουργεί για 20 λεπτά...??ή ζεσταίνει και κάποια ηλεκτρική αντίσταση για να λειώσει τον πάγο από πάνω από το στοιχείο...??ή γυρίζουν τα υγρά ανάστροφα για να ζεσταθεί το παγωμένο στοιχείο, και να λειώσουν οι πάγοι..??Τι απ΄όλα αυτά , ή τι διαφορετικό..???
Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.
Αντίσταση ενσωματωμένη στο στοιχείο ψύξης και ίσως και στην αρχή της αποχέτευσης.
chipakos-original (12-02-22)
Δεν μπορώ να φανταστώ οικιακό ψυγείο που να χρησιμοποιεί την μέθοδο αναστροφής κύκλου (μετατροπή του εξατμιστή σε συμπυκωντή , και του συμπυκνωτή σε εξατμιστή) , και αν υπήρχε θα έλιωνε τους πάγους από την βάση επαφής τους με τα μέταλλα του στοιχείου βίαια και ολόκληρα προς τα έξω, ενώ με την ηλεκτρική αντίσταση έξω από τους πάγους τους λιώνει ήπια και σωστά όπως πρέπει (από έξω προς τα μέσα ), έτσι ώστε προς αποχέτευση λεκάνη να πέφτουν μόνο νερά και όχι πάγοι.
Την μέθοδο αυτήν την χρησιμοποιούν επαγγελματικές μηχανές για παραγωγή μόνο παγοκύβων (και φαίνεται στο τέλος του βίντεο το βίαιο της αποκόλλησης πάγων)
https://www.youtube.com/watch?v=7JXp91RI9rU
Πριν από το 2000 κυκλοφορούσαν ελάχιστα μοντέλα που έκαναν αναστροφή κύκλου , έλιωνε όντως τους πάγους αλλά βίαια , όμως οι πάγοι παρέμεναν μέσα στην κατάψυξη και πιο κάτω υπήρχε μια τεράστια λεκάνη (κάτω από την κατάψυξη ακριβώς και όχι λεκάνη του συμπιεστή) και όλα τα νερά τα έπαιρνες με αφαίρεση και χειροκίνητο άδειασμα της λεκάνης .
Τίποτα από όλα αυτά δεν πρέπει να γίνεται (είτε no frost με αναστροφή , είτε με αντίσταση ) εν μέρη ότι η συσσώρευση πάγου στο στοιχείο λειτουργεί επιβαρυντικά ως μόνωση και ότι πρέπει να αφαιρείται , εμπεριέχει μια αλήθεια .Τι απ΄όλα αυτά , ή τι διαφορετικό..???
Αλλά η ιδέα του να μικρύνει ο κατασκευαστής το μέγεθος του εξατμιστή , προσωπικά το βρίσκω τραγικά λάθος ως ιδέα .
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί δεν είναι καλό να μειώνεις την συνολική επιφάνεια του εξατμιστή , και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό σε μια τέτοια ιδέα ως προς το θέμα δημιουργίας πάγου
Το μόνο πλεονέκτημα του μικρού εξατμιστή , και που σκεπάζει το "άτιμο" της ιδέας , είναι η απαραίτητη χρήση ανεμιστήρα . Όχι ότι αν αυτό το φανταστούμε με μεγάλο εξατμιστή επίσης με ανεμιστήρα !
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-02-22 στις 13:26
chipakos-original (12-02-22)