Φίλε Γιάννη,
εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ να ΄ναι για σένα και την οικογένειά σου το 2022.
Αν και πέρασε 1 + 1/2 μήνας από τότε που ανέβασες το thread σου κι ελπίζω ότι αν κι έπεσες μέσα στις γιορτές
να ΄χεις κάνει τον δέοντα έλεγχο στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου ροής θερμότητας και λειτουργίας του καυστήρα σου.
Σαν ηλεκτρονικός μηχανικός έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις :
- ο πίνακας είναι παλαιός ιταλικής κατασκευής (ετ. κατασκευής η FRATELLI PIERRO, http://fratellipierro.com/index.php?...roduct_id=1380 ),
- διαθέτει κεντρικό φωτεινό διπολικό δ/πτη ελέγχου γραμμής 220V A.C./ 16A,
φωτεινό διπολικό δ/πτη ελέγχου καυστήρα 16A,
φωτεινό διπολικό δ/πτη ελέγχου ροής θερμότητας 16A.
2 ασφάλειες (εντός των εμφανιζόμενων μ΄ ενδείξεις 16A, υπεράνω του κεντρικού φωτεινού διπολικού δ/πτη, ασφαλειοθηκών) για προστασία και
μία πρίζα 220V A.C. γι΄ έλεγχο Service.
Εφόσον έχεις όλους τους δ/πτες στ΄ ON τότε φυσικό είναι να φωτίζουν ο κεντρικός δ/πτης ελέγχου γραμμής (αριστερά όπως παρατηρούμε στη
φωτογραφία που παραθέτεις), όπως κι ο δ/πτης ελέγχου καυστήρα (μεσαίος δ/πτης) ενώ ο δ/πτης ελέγχου ροής θερμότητας θ΄ ανάψει, όταν
ανοίξεις σε κάποια θερμοκρασία υψηλότερη από την επικρατούσα εντός του χώρου σου, τον θερμοστάτη.
Όταν ο θερμοστάτης εντός του σπιτιού σου είναι κλειστός τότε ο δεξιά στη φωτογραφία που παραθέτεις δ/πτης ελέγχου ροής θερμότητας παρότι
βρίσκεται στ΄ON τ΄ εσωτερικό του φως θα παραμένει σβηστό.
Μ΄ απλά λόγια το φως του δ/πτη αυτού ελέγχεται από το θερμοστάτη που βρίσκεται στ΄ εσωτερικό του σπιτιού αλλά κατά τη λειτουργία του
καυστήρα θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση ON.
Λειτουργεί λοιπόν φυσιολογικά ο καυστήρας σου.
Το μόνο που παρατηρώ είναι ότι οι ασφαλειοθήκες φαίνονται ραγισμένες και χρήζουν αντικατ/σης από κάποιο ηλεκτρολόγο.
Καλού κακού όμως επικοινώνησε και με κάποιο Service καυστήρων - αν δεν το ΄χεις κάνει ήδη - για να σου επιβεβαιώσει ο τεχνικός τις σκέψεις μου,
κι επί πλέον να κάνει σωστούς ηλεκτρολογικούς και θερμαντικούς ελέγχους.