Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
Πες μας.
1)ποση πιεση εχει το δικτυο οταν σταματησει να λειτουργει το πιεστικό.

2)ανοιγοντας μια βρυση (με μικρη ροη) σε ποια πιεση ξεκιναει το πιεστικο.

ΥΓ αν θεωρεις οτι το δικτυο σου εχει προβλημα αυτες τις δοκιμές μπορεις να τις κανεις με κλειστες τις βανες του σπιτιού σου.

Μέχρι να κάνει την αλλαγή ο υδρ/κος , έχω επάνω την Grundfos DK 8850 SCALA2 3-45 , την οποία δεν ξέρω πως να την παρακολουθήσω . Ο πίνακάς της δε , με τα φωτάκια που αναβοσβήνουν , είναι κοντά στο ταβάνι και δεν φαίνεται τίποτα . Απαντώ στις ερωτήσεις με τα δεδομένα της Grundfos CM3-5 , πριν πάει 2η φορά για επισκευή .
1) 4,6 bars
2) 1.8-2
Ξέρω ότι υπάρχουν 2 διαρροές . Η μεγαλύτερη αφορά βρύση του κήπου και όποτε την χρειάζομαι , ανοιγω-κλείνω τον σχετικό διακόπτη από τον «πίνακα» . Η μικρότερη έχει σχέση με τον ηλιακό θερμοσίφωνα και πρέπει να γίνουν εκσκαφές, εξ’ού και η καθυστέρηση της διόρθωσης . Δεν ξέρω αν βοήθησα .