Ο θερμοσίφωνας είναι στο πατάρι πάνω από το μπάνιο, ή στο λεβητοστάσιο;
Ο θερμοσίφωνας είναι στο πατάρι πάνω από το μπάνιο, ή στο λεβητοστάσιο;
Είναι στο πατάρι πάνω απο το μπάνιο οριζόντιος αλλά δεν έχει βάνες εκεί. Οι μόνες βάνες που βλέπω είναι στο λεβητοστάσιο , θα ανεβάσω μια φώτο σε λίγο.
Με μεγάλη πιθανότητα, έχει τρυπήσει η σερπαντίνα του ηλεκτρομπόιλερ και περνάει νερό από το δίκτυο του λέβητα στο νερό χρήσης. Για να το επιβεβιώσεις πρέπει να κόψεις με κάποιο τρόπο το νερό του λέβητα προς το ηλεκτρομπόιλερ , ή να κλείσεις την πλήρωση του λέβητα στο λεβητοστάσιο, οπότε λογικά θα σταματήσει να σου τρέχει το ζεστό με κλειστό γενικό ύδρευσης στο διαμέρισμά σου.
vanes.jpg ποιες βάνες να κλείσω για να σταματήσει το νερό απο το κόκκινο ?
Ουσιαστικά θέλεις είτε (α) να αποκόψεις τις δύο σωλήνες που γράφεις "προς το πατάρι", είτε (β) να αποκόψεις την πλήρωση του λέβητα.
Για το (α) που είναι και τι προτιμότρο, βλέπω βάνα που πηγαίνει προς την κάτω από τις δύο σωλήνες, πριν το U. Για την πάνω υπάρχει αντίστοιχη αλλά είναι κρυμμένη πίσω από άλλες σωλήνες στη φωτογραφία; 'Η είναι η βάνα που φαίνεται στη φωτογραφία κάτω από το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης; Μόνο στο πατάρι δίνει αυτή; Δεν μπορώ να δω με βεβαιότητα. Αν ναι, κλείνεις αυτές τις δύο.
Αν όχι, πάμε στην περίπτωση (β), κλείνεις το διακοπτάκι που είναι πριν τον αυτόματο πλήρωσης, και παίρνει από τον δεξιό από τους σωλήνες που γράφεις "έρχονται από κάπου κάτω".
Αφού κάνεις το (α) ή το (β), και με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, δν θα πρέπει να έχεις συνέχεια νερό από το ζεστό. Αν ανοίγοντας (α) τις δύο βάνες ή (β) το διακόπτη, πάντα με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, σου ξανέρθει νερό στη βρύση του ζεστού, έχεις τρύπια σερπαντίνα.
εγω δεν καταλαβα. εφερες υδραυλικο και δεν εβγαλε ακρη και εφυγε απραγος? δεν μπορω να μην το σχολιασω...
Εχεις δίκιο αλλά έτσι είναι , τελικά ήρθε ένας έμπειρος και το έφτιαξε κάτι με το αντιεπίστροφο (κάπως έτσι) μου είπε και φυσικά άλλαξε όλους τους διακόπτες που ήταν σάπιοι. Επίσης μου είπε ότι αυτός που πέρασε την αρχική εγκατάσταση είχε κάνει του κόσμου τις πατέντες με διακλαδώσεις λαβύρινθους και πρότεινε να κανονίσουμε να έρθει κάποια στιγμή να τα διορθώσουμε ακυρώνοντας κάποιες σωληνώσεις που δεν χρειάζονται. Αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδι. Αλίμονο απο εμάς του άσχετους που πληρώνουμε χωρίς να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει.