Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18
  1. #11
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Ο θερμοσίφωνας είναι στο πατάρι πάνω από το μπάνιο, ή στο λεβητοστάσιο;

  2. #12

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικόλας
    Εγγραφή
    Apr 2020
    Περιοχή
    Παρέλος
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Είναι στο πατάρι πάνω απο το μπάνιο οριζόντιος αλλά δεν έχει βάνες εκεί. Οι μόνες βάνες που βλέπω είναι στο λεβητοστάσιο , θα ανεβάσω μια φώτο σε λίγο.

  3. #13
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Με μεγάλη πιθανότητα, έχει τρυπήσει η σερπαντίνα του ηλεκτρομπόιλερ και περνάει νερό από το δίκτυο του λέβητα στο νερό χρήσης. Για να το επιβεβιώσεις πρέπει να κόψεις με κάποιο τρόπο το νερό του λέβητα προς το ηλεκτρομπόιλερ , ή να κλείσεις την πλήρωση του λέβητα στο λεβητοστάσιο, οπότε λογικά θα σταματήσει να σου τρέχει το ζεστό με κλειστό γενικό ύδρευσης στο διαμέρισμά σου.

  4. #14

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικόλας
    Εγγραφή
    Apr 2020
    Περιοχή
    Παρέλος
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή Ποιες βάνες να κλείσω

    vanes.jpg ποιες βάνες να κλείσω για να σταματήσει το νερό απο το κόκκινο ?

  5. #15
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Ουσιαστικά θέλεις είτε (α) να αποκόψεις τις δύο σωλήνες που γράφεις "προς το πατάρι", είτε (β) να αποκόψεις την πλήρωση του λέβητα.
    Για το (α) που είναι και τι προτιμότρο, βλέπω βάνα που πηγαίνει προς την κάτω από τις δύο σωλήνες, πριν το U. Για την πάνω υπάρχει αντίστοιχη αλλά είναι κρυμμένη πίσω από άλλες σωλήνες στη φωτογραφία; 'Η είναι η βάνα που φαίνεται στη φωτογραφία κάτω από το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης; Μόνο στο πατάρι δίνει αυτή; Δεν μπορώ να δω με βεβαιότητα. Αν ναι, κλείνεις αυτές τις δύο.
    Αν όχι, πάμε στην περίπτωση (β), κλείνεις το διακοπτάκι που είναι πριν τον αυτόματο πλήρωσης, και παίρνει από τον δεξιό από τους σωλήνες που γράφεις "έρχονται από κάπου κάτω".
    Αφού κάνεις το (α) ή το (β), και με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, δν θα πρέπει να έχεις συνέχεια νερό από το ζεστό. Αν ανοίγοντας (α) τις δύο βάνες ή (β) το διακόπτη, πάντα με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, σου ξανέρθει νερό στη βρύση του ζεστού, έχεις τρύπια σερπαντίνα.

  6. #16

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικόλας
    Εγγραφή
    Apr 2020
    Περιοχή
    Παρέλος
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την απάντηση, να είσαι καλά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ουσιαστικά θέλεις είτε (α) να αποκόψεις τις δύο σωλήνες που γράφεις "προς το πατάρι", είτε (β) να αποκόψεις την πλήρωση του λέβητα.
    Για το (α) που είναι και τι προτιμότρο, βλέπω βάνα που πηγαίνει προς την κάτω από τις δύο σωλήνες, πριν το U. Για την πάνω υπάρχει αντίστοιχη αλλά είναι κρυμμένη πίσω από άλλες σωλήνες στη φωτογραφία; 'Η είναι η βάνα που φαίνεται στη φωτογραφία κάτω από το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης; Μόνο στο πατάρι δίνει αυτή; Δεν μπορώ να δω με βεβαιότητα. Αν ναι, κλείνεις αυτές τις δύο.
    Αν όχι, πάμε στην περίπτωση (β), κλείνεις το διακοπτάκι που είναι πριν τον αυτόματο πλήρωσης, και παίρνει από τον δεξιό από τους σωλήνες που γράφεις "έρχονται από κάπου κάτω".
    Αφού κάνεις το (α) ή το (β), και με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, δν θα πρέπει να έχεις συνέχεια νερό από το ζεστό. Αν ανοίγοντας (α) τις δύο βάνες ή (β) το διακόπτη, πάντα με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, σου ξανέρθει νερό στη βρύση του ζεστού, έχεις τρύπια σερπαντίνα.

  7. #17

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    εγω δεν καταλαβα. εφερες υδραυλικο και δεν εβγαλε ακρη και εφυγε απραγος? δεν μπορω να μην το σχολιασω...

  8. #18

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικόλας
    Εγγραφή
    Apr 2020
    Περιοχή
    Παρέλος
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγω δεν καταλαβα. εφερες υδραυλικο και δεν εβγαλε ακρη και εφυγε απραγος? δεν μπορω να μην το σχολιασω...
    Εχεις δίκιο αλλά έτσι είναι , τελικά ήρθε ένας έμπειρος και το έφτιαξε κάτι με το αντιεπίστροφο (κάπως έτσι) μου είπε και φυσικά άλλαξε όλους τους διακόπτες που ήταν σάπιοι. Επίσης μου είπε ότι αυτός που πέρασε την αρχική εγκατάσταση είχε κάνει του κόσμου τις πατέντες με διακλαδώσεις λαβύρινθους και πρότεινε να κανονίσουμε να έρθει κάποια στιγμή να τα διορθώσουμε ακυρώνοντας κάποιες σωληνώσεις που δεν χρειάζονται. Αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδι. Αλίμονο απο εμάς του άσχετους που πληρώνουμε χωρίς να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει.

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 21:22
  2. Ψυγείο General Electric με πρόβλημα στη βαλβίδα νερού.
    από radiodj105 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 23:45
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-19, 12:07
  4. Πρόβλημα σε αντλία νερού (μοτέρ) GRUNDFOS
    από limas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 11:16
  5. Διαρροή νερού
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση