Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Nikitas
    Εγγραφή
    Mar 2020
    Περιοχή
    Ροδος
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή Lg mirror 9000btu inverter

    Καλησπέρα!! Δεν περιστρέφεται καθόλου ο ανεμιστήρας στην εξωτερική μονάδα ούτε στην επιλογή ψύξη ούτε στην επιλογή θέρμανση!! Όταν το έχω στην επιλογή θέρμανση άναβει συνεχόμενα το led preheating!!! Και δουλεύει ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σε πολύ χαμηλές στροφές χωρίς να βγάζει ζεστών αέρα!!!Mηπως γνωριζει καποιος τι φταιει? ευχαριστω εκ τον προτερων!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikitasZ : 30-03-20 στις 17:49

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    θεοδωρος
    Εγγραφή
    Jun 2017
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NikitasZ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα!! Δεν περιστρέφεται καθόλου ο ανεμιστήρας στην εξωτερική μονάδα ούτε στην επιλογή ψύξη ούτε στην επιλογή θέρμανση!! Όταν το έχω στην επιλογή θέρμανση άναβει συνεχόμενα το led preheating!!! Και δουλεύει ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σε πολύ χαμηλές στροφές χωρίς να βγάζει ζεστών αέρα!!!Mηπως γνωριζει καποιος τι φταιει? ευχαριστω εκ τον προτερων!!!
    το κομπρεσερ δουλευει? ζεσταινονται λιγο οι σωληνες στις βανες ?

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Nikitas
    Εγγραφή
    Mar 2020
    Περιοχή
    Ροδος
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Το error που μου βγάζει είναι ότι ανάβει 6 φορές η ένδειξη plasma και 7 φορές η ένδειξη power. Μετά από επικοινωνία με την LG με ενημέρωσαν ότι έχει βλάβη ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας. Ξήλωσα τον ανεμιστήρα, ο οποίος είναι DC και παραθέτω φωτογραφίες. Πήρα και κάποιες μετρήσεις.
    Μπορεί κάποιος να μου πει αν είναι καμένος;

    1.jpg3.jpg4.jpg2.jpg

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Nikitas
    Εγγραφή
    Mar 2020
    Περιοχή
    Ροδος
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Το κομπρεσέρ δουλεύει πολύ λίγο και ζεσταίνονται και λίγο οι βανες!

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jul 2016
    Περιοχή
    Xalkida
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    Δες αν το κομπρεσερ λειτουργει για αρχη.Αν ναι εχει καει ο ανεμιστηρας της εξω μοναδας.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Μέλος
    Όνομα
    Christos
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    202

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα Νικήτα.
    Αυτά τα μοτεράκια έχουν κύκλωμα μέσα ινβερτερ και είναι στην ουσία τριφασικά. Εχω επισκευάσει αρκετές φορές μεταλλικά τα οποία ανοίγουν, αυτό είναι πακτωμένο και δεν επισκευάζεται.
    Ο σωστότερος τρόπος για μένα είναι με παλμογράφο.Δεν έχω πετύχει ποτέ ψυκτικό να μπορεί να βγάλει άκρη έτσι. Παρ'ολα αυτά καποια απλά που μπορείς να κάνεις είναι τα εξής:
    Πρώτα απο όλα το μαύρο είναι ο κοινός σου (GND) Στο κόκκινο και στο μαυρο απο πλακέτα έχεις παροχή απο το dc bus.Στον αέρα όπως το εχεις, μπορείς να δεις αν γυρίζει γλυκά κατα την περιστροφή του άξονα.Πάλι στον αέρα, βραχυκυκλώνεις κόκκινο-μαύρο και κατα την περιστροφή θα αρχίζει να κολλάει και μολις το ανοίγεις, θα είναι πάλι ομαλό.Το ένα είναι αυτό.Δεύτερον αν έχει γνώσεις εργαλεία κλπ.Θα πάς στο μπλε-μαυρο και θα βλέπεις όταν θα είσαι ΟΝ και θα εχει φτάσει στο σημείο που πάει να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας(θεωρητικά)
    θα δεις μια τάση απο 1-5v Περίπου και ειναι η τάση που ανάλογα στο επίπεδο που είναι δίνει και τις κατάλληλες στροφές.Μετά στο σημείο ασπρο-μαυρο, θα πρέπει να μετράς 15v.Και τέλος στο κίτρινο-μαυρο θα εχεις τον παλμό που επιστρέφει ο κινητήρας μεσω Hall sensor για να διαβάσει o επεξεργαστής της πλακέτας.Αν μπορείς να τα κάνεις αυτά μπορείς να δεις τι φταίει.
    Καλή συνέχεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 09-04-20 στις 00:37

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 19:50
  2. [Κλιματιστικό LG] LG Airco Mirror 24 error C-8
    από nikosaudi στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-20, 18:11
  3. [Κλιματιστικό LG] LG Airco Mirror 24 error CH 46
    από maxgraves στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-19, 13:29
  4. [Κλιματιστικό LG] LG mirror 18awr inverter σβηνει ο συμπιεστης
    από dour στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-19, 17:14
  5. ηλεκτροκοληση inverter
    από atolis στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-19, 15:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας