Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΚΛΗΚΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
Αφού σου λέει η πινακίδα cooling capacity 11000 και 11800 btu heating capacity πολύ σωστά μεγαλύτερο για ζεστή αφού μέσα στο θερμοδυναμικό κύκλο εκμεταλλεύεται την θερμότητα που αναπτύσσει ο συμπιεστης, δεν μπορώ να καταλάβω τι υπολογισμό έκανε ο ψυκτικός με τιμές των εντάσεων (αμπέρ) και βρήκε ότι είναι 9000 btu ; amber * volt * συντελεστή απόδοσης συμπιεστη και μετατροπή από βαττ σε btu? Μάλλον εμπειρικά το είπε. Φιλαράκι τα 30 τετραγωνικά δεν πρόκειται να στα ζεστανει, γιατί πολύ χονδρικά για κάθε 500 btu καλύπτουν ένα τετραγωνικό , οπότε γύρω 20τετραγωνικα θα θερμανεις , άσε που θα ασμαινει το κλιματιστικό γιατί θα δουλεύει συνέχεια στο φουλ.οι αυξομειώσεις που αναφέρεις , έτσι γίνεται στα inverter αλλάζει το duty cycle και αυξομειώνει στροφές ο συμπιεστης ...

Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
φιλε μου καταρχην ευχαριστω για την απαντηση, αλλα οι αυξομειωσεις που κανει δεν ειναι στις στροφες του ινβερτερ ( αυτο ειναι λογικο ) αλλα αυξομειωσεις στην θερμοκρασια του αερα που βγαζει. ποτε η θερμοκρασια του αερα ειναι 30 βαθμους και μετα απο λιγο παει 40 βαθμους κελσιου. μηπως μπορεις να με βοηθησεις τι ενδειξη psi πρεπει να δειχνει στην θερμανση οταν βαλω μανομετρα ωστε να βεβαιωθω οτι οντως δεν χρειαζεται να συμπληρωσω φρεον. πριν 1 μηνα ειχε σπασει το ρακορ και ειχε χασει ολο το φρεον το αντικατεστησα αλλα φοβαμαι οτι μαλλον δεν συμπληρωσα ακριβως την ποσοτητα που χρειαζοταν. το φρεον που χρησιμοποιει το συγκεκριμενο κλιματιστικο ειναι το r32.