Μέτρα ξεχωριστά πόσες φορές ανάβει κάθε LED. Αν έτσι όπως το λες εννοείς ότι το πράσινο ανάβει 2 φορές και το κόκκινο 3, τότε κάνε αυτά που σου γράφω παρακάτω.
Το manual λέει ότι αυτό είναι πρόβλημα σε ένα θερμίστορ της εξωτερικής μονάδας. Οπότε ανοίγεις την εξωτερική μονάδα και ψάχνεις την πλακέτα να βρεις τον κοννέκτορα CN71. Εκεί πάνε 4 καλώδια, δυο μαύρα και δυο καφέ. Τα δυο καφέ είναι του αισθητήρα που μας ενδιαφέρει. Οπότε ξεκουμπώνεις τη φίσα αυτή και μετράς με το πολύμετρο αντίσταση πάνω στα δυο καφέ καλώδια (στις επαφές της φίσας). Εφόσον το μηχάνημα έχει ώρες να δουλέψει το αισθητήριο θα είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος οπότε μερικές ενδεικτικές τιμές που θα πρέπει να μετρήσεις είναι:
στους 10oC: 104.6kΩ
στους 15oC: 81.8kΩ
στους 20oC: 64.5kΩ
στους 25oC: 51.3kΩ
Αν δεις τιμές κοντά σε αυτές το θερμίστορ είναι πιθανότατα εντάξει, οπότε κοιτάς μήπως κάτι τρέχει με τη φίσα και δεν πάταγε σωστά, δεν ήταν κουμπωμένη τελείως ή δεν είναι καλά κολλημένη στην πλακέτα κ.λ.π.
Αν η μέτρηση είναι πολύ διαφορετική ακολουθάς το καλώδιο μέχρι το θερμίστορ να δεις αν είναι εντάξει, αν όλα φαίνονται σωστά τότε το θερμίστορ είναι χαλασμένο και θέλει αλλαγή.
Αυτά με βάση το manual πάντα...