    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sgatz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κλιματιστικό αυτό είναι inverter και η εσωτερική μονάδα δεν βγάζει αέρα. Αναβοσβήνει 2 φορές ταυτόχρονα operation και timer και μετά άλλες 4 το operation οπότε 6 operation 2 timer. Τι λέτε να έχει χαλάσει; Αξίζει να φτιαχτεί γιατί είναι και παλιό; Το έχω στο παιδικό και βράζουν τώρα τα μικρά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα διαθέσετε να βοηθήσετε

    Στάλθηκε από το Redmi Note 7 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Η μοτέρ εσωτερικού ανεμιστήρα ή η εσωτερική πλακέτα.

    Δες εδώ σελίδα 56 του pdf:
    https://www.schede-tecniche.it/sched...-AOYSxxLDC.pdf