Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 2 από 2
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικόλας
    Εγγραφή
    Nov 2017
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    2

    Post Κλιματιστικο Funai FC-120SH

    Κλιματιστικο Funai FC-120SH δεν δίνει ψύξη.
    Η εσωτερική μοναδα και το πληκτρολόγιο λειτουργει κανονικά.
    Ο ανεμιστήρας στην εξωτερική μονάδα λειτουργεί κανονικά.
    Ο πυκνωτης εκκινησης (30mF/400VAC) ωμομετρικά δεν δειχνει βραχυκυκλωμένος.

    Ζητώ κατεπιγόντως την βοήθειά σας !!!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikolas_1946 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Thirio (08-12-18)

  3. #2
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Μέλος
    Όνομα
    Jim Rhodoes
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    ΡΟΔΟΣ
    Μηνύματα
    260

    Προεπιλογή

    Ο πυκνωτής δεν είναι 30mf είναι 30μf.Με το ωμόμετρο δεν μπορείς να τον μετρήσεις χρειάζεσαι καπασιτόμετρο για να είσαι σίγουρος εάν δεν έχεις αντικατεστησε τον με καινούριο.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό F&U] funai fc-180sh
    από liangos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-13, 00:39
  2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΤV FUNAI
    από ΜΙΗΑΛΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-12, 14:10
  3. Funai 14A7010
    από sakistv στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 15:17
  4. προβλημα με tv funai
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 19:04
  5. TV FUNAI 21
    από ΜΙΗΑΛΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-11, 22:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας