Θα μας ενδιέφερε να μας πεις κατά την γνώμη σου λεπτομέρειες στις παραπάνω διακυμάνσεις (+ χρονικά διαστήματα ) τι συμβαίνει ως προς τον συμπιεστή και ανεμιστήρες . (π.χ. από -18 για να πάει στους -7 τι από τα 2 λειτουργούσε? ή όχι?). Γιατί αν μας πεις ότι από -18 για να πάει στους -7 , δεν λειτουργούσε π.χ. ο συμπιεστής ή λειτουργούσε αυτός αλλά όχι ο ανεμιστήρας (και για πόσα χρονικά διαστήματα μεταξύ αυτών των διακυμάνσεων θερμοκρασιών ) . Ίσως να βγουν άλλα πιθανά συμπεράσματα .Τωρα δουλευει κνονικα στους -18, το πρωί μπορει να έχει παει στους -7 και το μεσημερι πάλι στους -18.
Η επαναφορά από -7 και πάλι στους -18 δεν μου εμπνέει δυσλειτουργία στο ψυκτικό κύκλωμα.