2 ανεξάρτητα μοτέρ?δεν ανεφερα την συντηρηση γιατι λειτουργει κανονικα.
Για το αλαρμ μην περιμένεις να σβήσει άμεσα και 30 λεπτά δεν επαρκούν μετά τις ικανοποιητικές θερμοκρασίες . Δεν έχει σημασία σε τι ένταση το έβαλες για να σβήσει το alarm αυτόματα , αλλά θα σβήσει όταν θα έχει πραγματική ικανοποιητική θερμοκρασία και αυτός είναι ο σκοπός και λόγος του alarm. (το -7 βαθμούς που δεν είναι αποδεκτό για κατάψυξη).2)αυξησα την θερμοκρασια στην καταψυξη απο -17 την εβαλα -20 τιποτα,αλλα το alarm μετα απο 30 λεπτα κανονικης λειτουργειας, που ειχε, εμεινε μονιμα αναμενο.
Εδώ συνήθως λέμε ότι πρέπει το στοιχείο να είναι καθαρό από πάγους , γιατί αυτό το συμβάν εμποδίζει την καλή απόδοση ψύξης , αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι "καθαρό" επειδή ως πιθανότητα μπορεί να είναι από έλλειψη υγρών και άρα κακής απόδοσης και πάλι . Μπορεί όμως και δεν αποκλείεται να είναι από την πλακέτα (εξαρτάτε πως το έχει παρακολουθήσει κανείς π.χ. αν δουλεύει σωστά το μοτέρ ) και δεν κάνει παύσεις από αίτιο την πλακέτα (ψυχρές κολλήσεις κατά άλλους / πυκνωτή αλλαγή κατά άλλους πάνω στην πλακέτα κτλ ). Έχουν διορθωθεί πολλά από αυτά με αλλαγή ενός πυκνωτή στην περιοχή της πλακέτας από άλλες παρόμοιες αναφορές .3)ανοιγω τα πλαστικα στην καταψυξη να δω αν εχει πιασει παγο.το στοιχειο ειναι καθαρο.