Το αισθητήριο που έβαλες έχει την ίδια τιμή με τον παλιό ωμικά; Στο εξωτερικό μηχάνημα δουλεύει ο ανεμιστήρας; το κομπρεσέρ; ζεσταίνονται οι σωλήνες; βγάζει κάποιο error;
-
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
-
Καλησπέρα κ΄sorry για την καθυστερημένη απάντηση, αλλά ήμουν επαρχεία κ' είχα πρόσβαση μόνο από το κινητό.
Ευχαριστώ για την βοήθεια κ' τις συμβουλές σας.
Λοιπόν...
1)Το αισθητήριο που έβαλες έχει την ίδια τιμή με τον παλιό ωμικά;
Δεν το ξέρω. Δεν μετρήθηκε.
Θα έπρεπε?
2)Στο εξωτερικό μηχάνημα δουλεύει ο ανεμιστήρας;
Ναι.
3)το κομπρεσέρ;
Ναι.
4)ζεσταίνονται οι σωλήνες;
Ναι.
5)βγάζει κάποιο error;
Όχι, κανένα.
-
-
Ο αισθητήρας που κόψατε έχει μια συγκεκριμένη ωμική μεταβολή αναλόγως θερμοκρασίας. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία τόσο πέφτουν τα ωμ. Η πλακέτα αυτό το βλέπει και αναλόγως ανεβάζει ο ανεμιστήρας. Αν βάλετε με μεγαλύτερη ωμική, τότε απλά η πλακέτα νομίζει ότι το στοιχείο είναι κρύο και δεν αφήνει τον ανεμιστήρα να δώσει στροφές.
Δυστυχώς δεν είναι όλα ίδια.
''Ένα κιλό είναι, να τ'αφήσω;''
-
2 μέλη ευχαρίστησαν τον Πατέντες για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
BigRed (29-11-16), FILMAN (30-11-16)
-
-
Δικαιώματα - Επιλογές
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
-
Όροι Χρήσης