Ναι, οδηγεί τριφασικό κινητήρα. ΟΛΟΙ οι συμπιεστές στα κλιματιστικά inverter είναι τριφασικοί άσχετα αν το μηχάνημα σαν σύνολο παίρνει τριφασική ή μονοφασική παροχή από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Αν ο συμπιεστής σου είναι καλός θα σου δώσει την ίδια ωμική ένδειξη σε οποιοδήποτε ζευγάρι από τα 3 καλώδια κι αν μετρήσεις.

Εφόσον το Ε203 είναι timeout επικοινωνίας ίσως να το έδινε επειδή δεν τροφοδοτούνταν η εξωτερική πλακέτα λόγω της καμμένης ασφάλειας (λόγω του βραχυκυκλωμένου IPM). Δηλαδή με καμμένη την ασφάλεια το μηχάνημα μπορεί να έβγαζε πότε Ε101, και πότε Ε203.

Τώρα επειδή το συγκεκριμένο IPM έχει έξοδο σφάλματος και ενσωματωμένο θερμίστορ αν επιχειρήσεις να δουλέψεις το μηχάνημα χωρίς το IPM λογικά θα σου βγάλει μια βλάβη που σχετίζεται με αυτό (π.χ. πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας ψύκτρας, υπερθέρμανση ψύκτρας - ενώ αυτή θα είναι κρύα - , βλάβη IPM, κ.λ.π.) εκτός αν έχει πρόβλημα και το κομμάτι επικοινωνίας οπότε μπορεί να σου δώσει πάλι Ε203 / Ε101 ή να σου το δώσει αφού βάλεις πάνω καινούριο IPM.