Καλησπέρα σε όλους
Τελικά το μοντέλο του κλιματιστικού είναι AR09FSSKABENEU.
Κατέβασα το service manual, άνοιξα την εσωτερική μονάδα και διαπίστωσα τα εξής:
α. καλωδίωση σωστή
β. το φίλτρο (πλακέτα) επικοινωνίας F1-F2 καλή
γ. ασφάλειες και τάσεις στην εσωτερική μονάδα σωστές
δ. Απομόνωσα τα καλώδια F1-F2 στην εσωτερική μονάδα και μέτρησα τάση 4,7 V DC (σύμφωνα με το manual 5V )
"Όταν συνδέω τα F1-F2 η τάση πέφτει στα 0,4 V DC. (Κανονικά θα έπρεπε να παίζει από 50 V και να λαμβάνει και αρνητικές τιμές.)
Εφόσον η τάση είναι θετική το πρόβλημα πρέπει να είναι στην εξωτερική πλακέτα.
Μέτρησα χθες στην εξωτερική πλακέτα και
304 V DC στους πυκνωτές
3,3 V DC
12 V DC
5 V DC
Σήμερα άλλαξε τροπάριο και σε μια δοκιμή μου έβγαλε σφάλμα Ε101 (Να και κατι καινούριο)
Έβγαλα την εξωτερική πλακέτα και δίχως να σκάσει varistor έκαψε την γυάλινη ασφάλεια ( 15Α)
Μέτρησα στην πλακέτα ωμικά την έξοδο προς το συμπιεστή και μου έδειξε 0Ω ??????????????
Όλες οι ιδέες καλοδεχούμενες