Καλησπέρα. Θελω να ρωτησω αν γίνεται να συνδέσεις το καλώδιο απο κουζινακι στα καλώδια της κουζίνας για να μην μπει απευθειας σε πριζα..Υπάρχει περίπτωση να δίνει παραπάνω τάση?
Καλησπέρα. Θελω να ρωτησω αν γίνεται να συνδέσεις το καλώδιο απο κουζινακι στα καλώδια της κουζίνας για να μην μπει απευθειας σε πριζα..Υπάρχει περίπτωση να δίνει παραπάνω τάση?
μπορει να γινει ανετα απο εναν επαγγελματια... χωρις προβλημα στην ταση οπως λες αλλα....
1α) χανεις την εγγυηση απο το κουζινακι (αν υπαρχει) προτιματε
1β) μπορεις να βαλεις μπριζακι ενισχημενο με 30 ποντους καλωδιο χωρις να κοψεις το βισμα (δεν προτιματε γιατι μπορει να σου παιζει νερο και να εχεις χειροτερα
2) ΠΡΕΠΕΙ για λογους ασφαλειας να αλαχτει και η ασφαλεια της κουζινας στον ηλεκτρολογικο πινακα με καποια μικροτερη αναλογα τα watt του (λογικα τωρα εχει 25Α να μπει 16Α)
Αν μιλάμε για μονοφασικό ρεύμα/ παροχή, μπορεί να συνδεθεί (τηρώντας εννοείται όλους τους ηλεκτρολογικούς κανόνες ασφαλείας). Η παροχή για την ηλεκτρική κουζίνα δεν έχει υψηλότερη τάση.
Αν όμως υπάρχει τριφασικό ρεύμα /παροχή τότε υπάρχει υψηλότερη τάση , αλλά υπάρχει τρόπος να συνδεθεί.
Διευκρίνισε αν θέλεις για τι ακριβώς παροχή μιλάμε (ή ανέβασε φωτογραφία από τα καλώδια παροχής της ηλεκτρικής κουζίνας και του ηλ. πίνακα) , μονοφασική ή τριφασική ;
Να σημειωθεί ότι οι εργασίες σχετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να γίνονται πάντα από ανθρώπους με σχετικές γνώσεις και εμπειρίες, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας.
FILMAN (14-11-16)
Ασφάλεια γιατι πρεπει να αλλαχτει;
Δεν εχει προβλεψει ο κατασκευαστής ποσο φορτιο θα τραβηξει το κουζινακι ωστε να αντεχει το καλωδιο του;
Μονοφασικο πρέπει να ειναι.Το κουζινακι δεν ειναι δικο μου ,κάηκε παλι της πεθεράς μου και αγόρασε καινούργιο θα της το φέρουν αυριο.Τα προηγούμενα κουζινακια ειχαν συνδεθεί στα καλώδια της κουζίνας. Ρωταω γιατί κάποιες φορές όταν πηγαίνε να μαγειρέψει την χτύπαγε το ρεύμα και ανα 3 χρόνια της χαλάνε...
πρεπει να αλλαχτει γαιτι σε περιπτωση υπερφορτωση - βραχυκυκλωματος μεχρι να πεσει η 25αρα χαιρετισματα... πρωτα θα παρει φωτια και μετα θα πεσει η ασφαλεια
αυτο ειναι κακη συνδεση - κακη γειωση - καλη συσφηξη - ισως κακη καλωδιωση για αυτο λεμε ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ τετοιες δουλειες. μια βιδα ολοι ξερουν να την βιδωσουν δεν συμενει ομως οτι θα σου κανουν και σωστη - ασφαλη δουλεια
σορρυ αν σε απογοητευω αλλα το ρευμα σκοτωνει και πρεπει να του συμπεριφερομαστε με τετοιο τροπο
Το μαγνητικό Έχει πολύ μικρή διαφορά μεταξύ 16-25.Το θερμικο,θεωρω ότι εφόσον ο κατασκευαστής έχει βάλει πρίζα, έχει προβλέψει ότι δεν θα τραβάει πάνω από 16Α.Χωρίς βέβαια να είναι λάθος η τοποθέτηση μικρότερης ασφαλείας.
οχι δεν ειναι μικρη η διαφορα. Αν μηλαμε για τυπου Β ασφαλεια τοτε μηλαμε για διαφορα απο 27 εως 45 Α για να πεσει. αν ειναι C εκτοξευεται ακομα παραπανω.
δεν πρεπει να εμπιστευεσαι κανεναν κατασκευαστη. εξαλου αν γινει η στραβη δεν ειναι οτι κατι δεν εγινε σωστα αλλα πολλα κομματια δεν εκαναν σωστα την δουλεια τους. εχω δει φουρνακι που ενω εχει σουκο μεσα εφταναν 2 καλωδια η γειωση καπου χαθηκε στον δρομο.... εξαλου τα σημαδια τα εχει... λεει οτι την χτηπαγε το ρευμα στο προηγουμενο αρα ΠΡΕΠΕΙ να το δει ηλεκτρολογος
Γιωργο αυτα τα Α που αναφερεις ειναι του θερμικου.το μαγνητικο ειναι ~Ιn*7 ,δηλ καπου 200Α(αναλογα την καμπυλη).
Αν ομως δεν εμπιστευεσαι τον κατασκευαστη τοτε ενδεχεται ουτε η 16Α να σε καλυπτει.