    Κατατοπιστικές οι φωτογραφίες. Το πρόβλημα ξεκινάει κατά πάσα πιθανότητα από το ότι ο εγκαταστάτης άφησε το ΔΔ με την πίεση που έρχεται από το εργοστάσιο, ήτοι 1.5 bar (αν δεν είχε χάσει και καθόλου όσο ήταν αποθηκευμένο), ενώ η πίεση του δικτύου είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε είναι σαν να μην υπάρχει.
    Αν έχεις επικοινωνία με τον υδραυλικό που τα έβαλε, ρώτησέ τον αν φούσκωσε το ΔΔ και πόσο, ή το άφησε όπως αγοράστηκε (θα το έπαιζα και με 1,05 απόδοση )
    Η μαύρη μανιβέλα, που λες, είναι απλά το καπάκι της βαλβίδας του δοχείου (βαλβίδα λάστιχου αυτοκινήτου είναι).
    Για να φτιαχτεί:
    Κατ'αρχήν πιέζεις για κλάσμα δευτερολέπτου τη βελόνα της βαλβίδας, να δεις αν θα βγάλει αέρα ή νερό. Αν βγάλει αέρα ΟΚ, αν βγάλει νερό έχει τρυπήσει η μεμβράνη του δοχείου και θέλει αντικατάσταση (πιθανότατα όχι πάντως).
    Τοποθετείς μειωτήρα πίεσης με μανόμετρο, ει δυνατόν στην κεντρική παροχή, διαφορετικά πριν την εισαγωγή (και πριν τη ΒΑ και το ΔΔ). Θα το ρυθμίσεις στα 4 bar.
    Αντικαθιστάς τη ΒΑ με καινούργια, στα 8 bar.
    Αφαιρείς το ΔΔ (εφόσον δεν έχει τρυπήσει η μεμβράνη), αδειάζεις το νερό, μετράς την πίεση στη βαλβίδα (99% θα βρεις το πολύ 1.5 bar), το φουσκώνεις στα 4 bar και το ξανατοποθετείς.
    Αν γίνουν αυτά σωστά, δεν θα ξανατρέξει η βαλβίδα, και δεν θα έχεις τρελλές πιέσεις με όλα τα προβλήματα που συνεπάγονται.

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Nov 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ Νίκο πολύ κατατοπιστικότατος.

    Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνει το δοχείο διαστολής (Προφυλάσσει από υψηλή διαφορά στην πίεση)?

  3. #3
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Ναι. Το νερό όταν ζεσταίνεται διαστέλλεται. Επειδή όμως δεν έχει πού να διοχετεύσει τον επιπλέον όγκο (χωρίς ΔΔ), ανεβαίνει η πίεση. Ο ρόλος του ΔΔ είναι να παραλάβει τον επιπλέον όγκο, ώστε να αποτρέψει τη μεγάλη αύξηση της πίεσης (με άμεση συνέπεια το άνοιγμα της ΒΑ, και δευτερευόντως καταπόνηση όλης της εγκατάσταση, που μπορεί να βγάλει προβλήματα εν καιρώ).

  4. #4
    Το avatar του χρήστη νεκταριοος
    Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    348

    Προεπιλογή

    καλησπερα σας εγω προσοπικα την εβγαλα την καταραμενη την βαλβιβιδα . ενα βιντεακι απο εμενα https://www.youtube.com/watch?featur...&v=0rXwcDkobUY

  5. #5
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Τι εννοείς, την κατάργηςες τελείως; Αν ναι, ελπίζω να μην μένεις κοντά μου!
    Σοβαρά, τώρα, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό.

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (16-11-14)

  7. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στέλιος
    Εγγραφή
    Nov 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    Μάρκα μειωτή και περίπου τι κόστος να κοιτάξω?

    Θα την βγάλω και εγώ την βαλβίδα να δω αν ανατινάζεται, τσάμπα το κάνουν οι Mythbusters δλδ ;p

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    http://www.kotsovos.gr/index.php/mai...%CF%82-easyrid
    αυτη ειναι μονο για θερσμοσιφωνα ,υπαρχουν και φτηνοτερες.κατι τετοιο μπορεις να βαλεις για ολο το δικτυο να μην εχεις υψηλη πιεση.


    Νικο
    ειπα για το δοχειο γιατι οι διαφορα πιεσης ειναι τοση που δεν το δικαιολογει(τοσα σπιτια δουλευουν χωρις αυτο).Ισα ισα ειναι καλο να μπει αλλα το βρισκω περιτο σε σχεση με ενα ρυθμιστη πιεσης.Μετα εχουμε τα εξης .Αυτο θελει καθε χρονο συντηρηση που σημαινει σε 2-3 χρονια που δεν τα συντηρει κανεις δεν θα υπαρχει.Κατοπιν αν βγαλεις το νερο απο αυτα στα δυο χρονια θα βρεις μεσα βατραχια λογω ακινησιας.Ειναι ενοχλητικο..
    Τ
    Προτου πουμε για 8bar βαλβιδα ας ανεβασει μια φωτο με την max πιεση λειτουργιας του θερμοσιφωνα γιατι ορισμενοι ειναι στα 8 bar,

    ΥΓ καποια δοχεια δεν θελουν παραπανω πληρωση απο οτι ειναι προρυθμισμενα.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] Ξαφνικά στάζει νερά το εσωτερικό.....
    από Γιώργος48 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-21, 21:07
  2. Βαλβίδα ατμοσίδερου
    από petros34 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-14, 00:55
  3. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 10:07
  4. [Άλλη] ELCO ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ
    από swatsquadgr στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 11:38
  5. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 14:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας