Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
Νικο αφου οι διακοπτες δεν εχουν πτώση πίεσης ουτε ο ενας ουτε ο αλλος γιατι εχει σχεση???? μιλαμε υποθετικα για τους διακοπτες αφου δεν ξερουμε τα χαρακτηριστικα τους.
τωρα αν εννοεις οτι θα βαλει διακοπτες που θα εχουν πτώση πίεσης τοτε εχεις δικιο για το τυπο που αναφερεις!! αλλα μου λες σε παρακαλω αν αυτους που εχει επανω τωρα ξερεις οτι δεν εχουν πτώση πίεσης ??
Αυτό πάλι από πού προέκυψε;;; Αν υπάρχουν διακόπτες χωρίς πτώση πίεσης, τότε υπάρχει ελπίδα στον κόσμο, από μέρα σε μέρα θα το βρούμε και το αεικίνητο!

Πέρα από την πλάκα, και χωρίς καμμία πρόθεση να σε προσβάλω, φοβάμαι ότι έχεις στοιχειώδεις ελλείψεις στην κατανόηση των ροών και των θερμικών κυκλωμάτων. Οπως π.χ. και όταν λες:
στους διακοπτες αυτους εχει μια μικρη επιστροφη ζεστου νερου χωρις να προλαβει να αποδωσει το σωμα
Δεν γίνεται να έχεις μικρή επιστροφή, ό,τι μπάινει βγαίνει! Για να συμβεί αυτό που δείχνεις στην εικόνα, πρέπει (α) το μαρκούτσι της εισαγωγής να έχει κοπεί υπερβολικά κοντό, και (β) να είναι πολύ μικρή η ροή στο σώμα. Και στις δύο περιπτώσεις δεν φταίει ο διακόπτης εσωτερικού βρόχου, αλλά (α) ο εγκαταστάτης και (β) ο μελετητής/επιβλέπων.
Αν έχεις την πρώτη περίπτωση, η αντικατάσταση του διακόπτη με εξωτερικού βρόχου θα το σώσει, αλλά δεν είναι απαραίτητη. Αρκεί ένα αρκούντος μήκους μαρκούτσι στον υπάρχοντα διακόπτη.
Στη δεύτερη περίπτωση, κανένας διακόπτης δεν θα το σώσει. Το δίκτυο θέλει εξισορρόπηση.