Ο μειωτής πίεσης χρειάζεται αν η πίεση του δικτύου ξεπερνάει τα 4 bar, αλλά από μόνος του δεν αρκεί. Οταν λειτουργεί ο θερμοσίφωνας, λόγω διαστολής η πίεση θα ανέβει πολύ χωρίς δοχείο διαστολής, ανεξάρτητα αν υπάρχει μειωτής ή όχι (είναι τυχαίο ότι η βαλβίδα ασφαλείας είναι 10 bar?). Κανονικά πρέπι να μπαίνει πάντα ΔΔ στο θερμοσίφωνα, αν και συνήθως παραλέιπεται λόγω άγνοιας ή / και για λόγους κακώς εννοούμενης οικονομίας. Το αποτέλεσμα είνα ότι αρχίζει να στάζει η ΒΑ, και όταν αρχίσει δεν σταματάει (λόγω των αλάτων που μαζεύει). ΑΥτό ακριβώς που σου προέκυψε.
Οσον αφορά το σχήμα που παραθέτεις, τώρα, η παρατήρησή σου είναι σωστή. Και δεν είναι το μόνο λάθος, το άλλο είναι η βάνα μεταξύ ΔΔ και θερμοσίφωνα. Το ΔΔ πρέπει να συνδεθεί όσο γίνεται κοντά στο θερμοσίφωνα, και χωρίς να μεσολαβεί κανένα εξάρτημα με δυνατότητα διακοπής, διαφορετικά αν κλείσει π.χ. η βάνα, το ΔΔ είναι σαν να μην υπάρχει.