Δεν εχει σημασια εαν ειναι καινουργιο η παλιο το κληματιστικο... μια κακη εκχυλωση η κοληση κατα την εγκατασταση φτανει για να φυγει ολο το φρεον απο το μηχανιμα
Δεν εχει σημασια εαν ειναι καινουργιο η παλιο το κληματιστικο... μια κακη εκχυλωση η κοληση κατα την εγκατασταση φτανει για να φυγει ολο το φρεον απο το μηχανιμα
εμενα αυτο το εκανε ενα μηχανημα κ ηταν απο πυκνωτη αλλα εσενα ειναι καινουργιο οπως λες αρα για τσεκαρε για πρωτη φαση το φρεον σου οπως ειπε κ ο φιλος DIATHERM
εχω σηναντησει προσφατα αναλογο προβλημα σε κλιματιστικο "κινεζικο" και ηταν χαλασμενο το αισθητηριο θερμοκασιας του στοιχειου της εσωτερικης μοναδας.
Εαν ηταν κανενα αισθητηριο θερμοκρασιας θα εβγαζε error με λαμπακια...
εκτος και αν εχει βγαλει error και δεν το εχει αναφερει...
σου αναβοσβηνει καθολου το operation?
Στο δικό μου airwell Ανδρέα πρόσεξα ότι αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκι λειτουργίας.
Αυτό που έγραψα ότι δουλεύει στο κρύο κι όχι στην ζέστη.
Μπορεί δηλαδή να είναι ο θερμίστορ?
Μάλλον θέλει και φρεον.Πρόσεξα ότι οι σωληνώσεις στην μονάδα έκαναν κάτι σαν πάχνη.
κάλεσα τον φίλο τον ψυκτικό που το πέρασε και μου είπε ότι τα υγρά είναι εντάξει αλλά δεν μπορεί να τα μετρήσει με ακρίβεια γιατί πρέπει να δουλέψει ο συμπιεστής, Όσο για το led ανάβει σταθερά το πράσινο.
Και πως ξερει πως ειναι ενταξει το φρεον απο την ωρα που δεν λειτουργησε ο συμπιεστης....?
ειναι δηλαδη καινουργια μεθοδος μετρησης αυτη....? συγνωμη για το υφος μου φυλε αλλα αυτα τα πραγματα ειναι ανηκουστα..
συνηθος τα μεγαλα κλιματιστικα εχουν μια βαλβιδα πιεσης επανω απο την μεσαια σωληνα της τετραοδης απο εκει περνουμε πιεση οταν κλιματιστικο δουλευει στην θερμανση το χειμωνα!!
γιατι εκεινη η γραμμη εχει χαμηλη πιεση και οχι η βαλβιδα η οποια ειναι εξω....( εχω δει fujitsu 24 να εχει τετοια βαλβιδα)!!
κανε μια σωστη μετρηση και πες μας!