    Καλησπέρα,
    θα ήθελα τη βοήθεια σας σε ένα θέμα που αντιμετωπίζω. Πριν ένα μήνα μεταφέραμε ένα κλιματιστικό LG Inverter και το εγκαταστήσαμε σε άλλο χώρο. Αυτό δούλευε κανονικά μέχρι χθες. Χθες όταν το άναψα πλέον δεν έβγαζε ζεστό αέρα. Έκτοτε δε ξαναδούλεψε και δε βγάζει ούτε ζέστη ούτε κρύο (στο test mode). Τα συμπτώματα που έχει είναι:

    1. Όταν τοποθετήθηκε πριν 1 μήνα, τη πρώτη φορά έβγαλε ψύξη αντί για θέρμανση, στη θέρμανση. Επανήλθε με reset.
    2. Η σωλήνα κατάθλιψης του συμπιεστή δεν ανεβάζει καθόλου θερμοκρασία
    3. Ο συμπιεστής ακούγεται να λειτουργεί αλλά βγάζει έναν πολύ υψίσυχνο ήχο
    4. Όταν ανάβει το κλιματιστικό ακούγεται ένα "ταπ-ταπ-ταπ" σαν πνευματικό έμβολο που κινείται διακεκομένα
    5. Τα θερμιστορ της εξωτερικής μονάδας είναι όλα εντάξει.
    6. Δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσεων του συμπιεστή ούτε και με τη γείωση.
    7. Το πηνίο της τετράοδης είναι ζεστό.

    Από τα παραπάνω υποπτεύομαι είτε συμπιεστή, είτε τετράοδη, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος.

    Αν μπορείτε να δώσετε καμιά ιδέα τι μπορεί να είναι θα βοηθούσε, γιατί το μηχάνημα είναι εκτός εγγύησης και ο τεχνικός μόνο για να το δει θέλει ένα 50άρι και δε μου πολυγέμισε και το μάτι. Αν είναι κάτι ψυκτικό προφανώς θα καλέσω τεχνικό, αλλά θέλω πριν να έχω αποκλείσει τα ηλεκτρονικά που μπορώ να τα επισκευάσω.
    Ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dal_kos : 04-12-12 στις 21:27

  2. #2
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Απο φρεον το ειδες....??
    τι ειναι R-410a?

  3. #3
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Ναι R-410. Η αλήθεια είναι ότι δε το έψαξα για φρέον και δυστυχώς δεν έχω και διαθέσιμα μανόμετρα αυτή τη στιγμή για να το τσεκάρω. Ωστόσο το έκανε εντελώς ξαφνικά, οπότε μου φαίνεται λίγο παράξενο να έχασε όλο το φρέον μέσα σε μία ώρα γιατί λειτουργούσε και ξαφνικά σταμάτησε να αποδίδει.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Εχει ηλεκτρονικη εκτωνοτικη βαλβιδα....?
    δεν ξερω και ποιο μοντελο LG ειναι...
    θα βαλεις ωπος διποτε μανομετρα να δεις την χαμηλη πιεση, εαν ειναι ενταξει γιατι αλιως δεν προκειται να κανεις κατι.....
    αυτο το προβλημα προεκυψε μετα απο καμια διακοπη η πτωση τασης..?

  5. #5
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Το μοντέλο είναι S09AMS, εδώ είναι το Service manual που έχει και το διάγραμμα του. http://nagyker.columbus-klima.hu/wri...G_SM_S12AM.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dal_kos : 04-12-12 στις 21:29

  6. #6
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Το κλιματιστικό λειτουργούσε μέχρι προχθές. Χθες το άναψα, μπηκε σε προθέρμανση αλλά όταν άρχισε να βγάζει αέρα αυτός ήταν χλιαρός. Έβαλα θερμόμετρο και ο αέρας που βγαίνει είναι στους 21 βαθμούς με εσωτερική 17.

  7. #7
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Τωρα οτι και να λεμε οτι και να υποθετουμε δεν βγαζει καπου....
    θα ξεκινησεις και θα το ψαξεις με σειρα θα κοιταξεις φρεον πρωτα, να δεις της πιεσεις λειτουργιας του μηχανιματος..
    μετα θα μετρησεις ποσα Αmpere τραβαει ο συμπιεστης κατα την λειτουργια και μετα βλεπεις...
    Αφου εχεις μια ξεκαθαρη εικονα πρωτα για αυτα, τοτε ετσι συνεχηζεις και πηγαινεις αλλου...

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    και με δυο καλωδιακια τσεκαρεις την τετραοδη αν δουλευει.θα την ακουσεις.

  9. #9
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    Τελικά είναι το φρέον. Άνοιξα το βαλβιδάκι του αερίου και έβγαλε πολύ ξεψυχισμένα. Το ίδιο και όταν χαλάρωσα λίγο τη σωλήνα του υγρού. Το μηχάνημα δεν έχει σχεδόν καθόλου φρέον μέσα. Τώρα το πώς το έχασε έτσι ξαφνικά, θα το βρει ο ψυκτικός ελπίζω που θα ρθει αύριο το πρωί.

    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, κι ιδιαίτερα εσένα Diatherm, που με βοήθησες να ψάξω προς τη σωστή κατεύθυνση!

    (Αν ξέρει κάποιος περίπου πόσο πάει το μαλλί για πλήρωση φρέον και εντοπισμό διαρροής, θα το εκτιμούσα ώστε να είμαι προετοιμασμένος)

  10. #10
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Υπαρχει περιπτωση να μην εχει χασει το φρεον του το μηχανιμα... και να ειναι η ηλεκτρονικη εκτωνοτικη βαλβιδα, αυτο δεν μπωρο να στο πω με σηγουρια ωμος... γιατι θα πρεπει να την μετρησω...
    εαν εχει χασει το φρεον και δεν ειναι η εκτωνοτικη τοτε θελει ψαξημο και υπομονη να βρεις την διαρροη... ( Ισως καποια κοληση εαν εχετε κανει κοληση ή καμια εκχυλωση )
    Καλα εκανες και φωναξες ψυκτικο για να ξεμπερδεψεις γρηγορα...

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ο συμπιεστής δουλεύει 24/7
    από dal_kos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-17, 22:04
  2. Ατμοσίδερο δουλεύει μόνο με τριφασικό ρεύμα..
    από QED στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 16:51
  3. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 18:33
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE32S71BX χωρίς εικόνα αλλά έχει ήχο
    από fotis 65 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 13:11
  5. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας