κατεβαζει στους -10 με καινοθργιο θερμοστατη
επαγγελματικο ψυγειο με καταψυξη και συντηρηση,η καταψηξη ενω βαζω το θερμοστατη σους 0 βαθμους κατεβαινει στους -10,εβαλα καινουργιο θερμοστατη και παλι το ιδιο τι μπορει να φταιει;ευχαριστω
-
-
Το κυκλωμα στη συντηρηση κλεινει με ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα???????.
-
-
και η συντηρηση και η καταψυξη λειτουργουν με ηλεκτρομαγνιτικες βαλβιδες
-
-
Πριν σου δημιουργησει το προβλημα μηπως του εβαλε
καποιος φρεον??
-
-
οχι δεν ειχε προβλημα.λειτουργουσε κανονικα,πριν 1 μηνα επαιζε η θερμοκρασια και αλλαξα θερμοστατη,μεχρι σημερα δουλευε κανονικα μηπως καηκε;
-
-
-
-
εχει ενα διπλο καταψυξης-συντηρησης ranco και στην καταψυξη εχει εναν ακομα απλο τον οποιο τον εβαλα καινουργιο πριν ενα μηνα
-
-
σε αυτους τους θερμοστατες μην εμπιστεβεσε την ρυθμηση τους βασει του καντραν τους. βαλε ενα θερμομετρο και ρυθμησε τον να κοβει στους 0. αλιωσ για να εισαι σηγουρος βαλε εναν ηλεκτρονικο θερμοστατη να ξεμπερδεψεις.
-
-
-