Ο κυκλοφορητής ξεκινά από τους 40 βαθμούς και πάνω! Δες το οπωσδήποτε αύριο γιατί είναι πολύ επικίνδυνο λόγο θερμοσυσσώρευσης στο λέβητα να έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις!!! Έγινε καμία αλλαγή; Συνήθως έχει δικές του ασφάλειες!!!... κάτι συμβαίνει!
Ο κυκλοφορητής ξεκινά από τους 40 βαθμούς και πάνω! Δες το οπωσδήποτε αύριο γιατί είναι πολύ επικίνδυνο λόγο θερμοσυσσώρευσης στο λέβητα να έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις!!! Έγινε καμία αλλαγή; Συνήθως έχει δικές του ασφάλειες!!!... κάτι συμβαίνει!
δεν πρεπει να ειναι σωστο.Απ οτι ξερω (ο δικος μου τουλαχιστον) εχει ξεχωριστο θερμοστατη για τον κυκλοφορητη
Ο κυκλοφορητής λειτουργεί βάση της θερμοκρασίας του νερού όπου τον έχουμε ρυθμίσει. Λογικά έπρεπε να συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την παύση του καυστήρα έως ότου η θερμοκρασία του νερού πέσει. ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ αφου η θερμοκρασία στον λέβητα μπορεί να φτασει έως και 150 βαθμούς. Κάλεσε αμέσως καυστηρατζή.
ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ!
υπαρχουν δυο συνδεσμολογιες για τους κυκλοφορητες 1 ειναι συνεχη λειτουργια και η 2 με παυση λειτουργιας οταν κλεισει ο θερμοστατης χορου
αν δεν εχει πειραξει τις ρυθμισεις κανεις λογικα ειναι ενταξει
Ο θερμοστάτης χώρου και να κλείσει ο κυκλοφορητής δουλεύει μέχρι να πάει τα νερά κάτω από τους 40 βαθμούς αυτό είναι κανόνας (γι αυτό στο πάνω μέρος της κάθε στήλης έχεις και το μπαϊπάς) αλλιώς άμα ξεκινήσει ο καυστήρας και τα νερά είναι στάσιμα μπορεί να έχει και σημεία με υψηλή θερμοκρασία και να έχουμε αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!
συμφωνώ με τον PanagiotisHlektrlogos η θα λειτουργει συνεχεια η μετα τους 40 κανονας για ομιομορφη θερμανση σπιτιου
φιλε Παναγιώτη δεν εχουν ολες οι στηλες μπαϊπάς
-Επισης για να κανει αυτοαφλέξη το πετρελεο θελει 250 με 300 βαθμους
-Οπως επισης δεν εχουμε πιεση στο πετρελαιο διοτι η αντλια πετρελαιου εχει σταματησει
-Επισης στην αντλια επανω εχει και ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα η οποια χωρις ρευμα ειναι κλειστη αλλα δεν εχουμε ουτε μεγαλη ροη οξυγονου διοτι εχει κοψει το μοτερ του αερα
-Εκτος απο ολα αυτα ομως βαζουμε και μια εξτρα ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα κοντα στο φιλτρο πετρελεου
-Συνηθως για προστασια του λεβητα βαζουμε στους 70c βαθμους περιπου να κοβει ο καυστηρας οποτε κοβοντας ο κυκλοφορητης το νερο θα ανεβει στο λεβητα 10c επιπλεον δηλαδη max 80c αν υπερβει ποτε εχουμε το θερμοστατη διπλης επαφης ο οποιος ανοιγει ηλεκτοβανα (διαμερισματος η μποιλερ) και κυκλοφορητη ταυτοχρονα, οποτε να πεσει η θερμοκρασια στους 80c
-Το πλεονεχτιμα δε σε αυτο το συστημα (γιατι οπως ειπα παραπανω εχουμε 2 συστήματα) ειναι οτι κραταμε το ζεστο νερο μεσα στο λεβητα και δεν το κρυωνουμε πηγαινωφερνοντας απο το λεβητοστασιο εως το 5-6-7 οροφο αδικα ταυτοχρονα οταν καποιο διαμερισμα ζητησει θερμανση τοτε εχουμε μια ποσοτητα ζεστου νερου ετοιμη και ετσι δεν περιμενουμε μεγαλο χρονο
-Παραλληλα η καταναλωση πετρελαιου ειναι λιγοτερη γιατι εχουμε ηδη αρκετο ζεστο νερο.
Παναγιώτη αναφερεις ποιο πανω
1 Συνήθως έχει δικές του ασφάλειες!!!... κάτι συμβαίνει!
για πιες ασφαλειες μιλας ο κυκλοφορητης δουλευει !!
2 αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!
ο καυστήρας εχει 1 μπεκ και το οποιο δεν κλεινει δεν ειναι οπως του αυτοκηνιτου οπως και η βαλβιδες ειναι τιπου καρφη και πριν απο αυτες εχουμε φιλτρο πετρελεου
Μανθο επειδη θα με τρελανεις αναφερεις κανονας για ομιομορφη θερμανση σπιτιου
μου ετιολογεις σε παρακαλω πως γινετε αυτο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 23-12-11 στις 05:29
leosedf (23-12-11)
καλητερα τρελος παρα στον κοσμο αυτον...πχ αν σε καποιο δωματιο εχεις καμια απωλεια η ενα παραθυρο ανοιχτο να καθαριση ο αερας θα κριωση πιο γρηγορα το καλοριφερ με αποτελεσμα και το δωματιο ενω αν γυρνα ο κυκλοφορητης μοιράζεται η θερμανση και κρυωνει πιο αργα τουλαχιστον το εχω παρατηρηση στο δικο μου σπιτι που εχω ξυλινα κουφοματα εχουν μεγαλη απολια και ι μια ωρα που θα σταματήσει αν κοπει καμια φορα το ρευμα και δεν γυρνα ο κυκλοφοριτης το δωματιο ειναι κρυο το σαλονι που ειναι στο κεντρο ζεστο κ.λ τωρα αν νομιζεις πως κανο λαθος για τον κυκλοφοριτη γνωμη δικη σου γνωμη δικη μ.. θα μου πεις ειναι διαφορετικα σε μονοκατικια σε πολυκατικια κοπλαν κ.α ενταξει παιζει ρολο και αυτο οσο για τα προιγουμενα δεν ξερω... τωρα βεβαια το εχω γυρηση στον ξυλολεβητα γιατη γιοκ πετρελεο το εχω για ζεστο νερο το καλοκερι πριν 10 χρονια τον ειχαμε βαλει τον diesel οταν ειχε 40 αν θυμαμαι το πετρελεο γεμιζαμε το 7 τονο καζανι και ολλα μελη γαλα ειχαμε βαρεθει να βαζουμε ξυλα 20 χρονια γιαυτο να ομως που ξανα γυρισαν η βανες
sory βγηκα απο το θεμα παρασυρθηκα απελπιστηκα πεστε το οπως θελετε...