Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 22

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    χαμήλωσε την θερμοκρασία από το θερμοστάτη. Πόσο ψηλά φτάνει;;;

    Welcome.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    ΣΠΑΤΑ
    Μηνύματα
    12

    Προεπιλογή

    Η βαλβίδα εκτόνωσης εάν είναι στο ζεστό είναι λάθος σύνδεση νερού .
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει

  3. #3
    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    Λογικά, δεν δουλεύει σωστά ο μειωτής πίεσης, χρειάζεσαι και δοχείο διαστολής.
    Δες εδώ : http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3274

  4. #4
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Για να λέει ο άνθρωπος πως η βαλβίδα ασφαλείας σκάει στα 10 bar (145PSI, η πίεση στα ελαστικά του αυτοκινήτου σου είναι περίπου 30PSI!!!)
    φοβάμαι πως αυτό που δεν είναι σωστά συνδεδεμένο είναι ο θερμοστάτης!!!
    Καλά κάνει και σκάει γιατί ο θερμοσίφωνας γίνεται χύτρα ταχύτητας....

  5. #5
    Το avatar του χρήστη dalai
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    69

    Προεπιλογή

    3 πράγματα μπορει να συμβαινουν¨:
    1) ο θερμοστατης ειναι χαλασμενος και αντι για 60 φτανει το νερο στο βρασμο ,οποτε ανεβενει η πιεση και σκαει η ανεπιστροφη.Πως θα το καταλάβεις: με θερμόμετρο στο ζεστο .Λυση:Αλλαξε θερμοστατη
    2)Εχεις χαλασμενο μειωτη (Μαλον δυσκολο) .Πως θα το καταλαβεις: Αφηνεις ανοιχτη μια κρυα βρυση μεσα στο σπιτι σε πολυ μικρη ροη (μια τριχα ροη) ,απλως για να κρατα την πιεση στα 2 bar,.Αν δεν σταξει η ανεπιστροφη με ανοιχτο θερμοσιφωνα,τοτε φταιει ο μειωντηρας.Αλλαξε τον
    3) Εχεις χαλασμενη ανεπιστροφη (το πιο πιθανο) .Πως θα το καταλαβεις: Ανοιξε το θερμοσιφωνα και ασε το ζεστο να σταζει μια σταγονα/sec .Αν ανεβαζει πραγματικα πιεση το θερμοσιφωνα θα σκασει η ανεπιστροφη.Αλλα αν ειναι χαλασμενη,τοτε η εκτονωση της σταγονας ,θα κρατησει την ανεπιστροφη κλειστη.Αλλαξε ανεπιστροφη .Ειναι φτηνη και ευκολη στην αλλαγη.
    Υ.Γ. Καποιεσ ανεπιστροφες εχουν ρεγουλα και μπορουν να ανεβασουν τα bar που θα σκασουν