Φίλε Δημήτρη την καλημέρα μου και ευχαριστώ θερμά για την αναλυτική απάντηση. Προφανώς δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μέχρι κεραίας μαζί σου.
Να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλω ούτε να το παίξω έξυπνος (για πράγματα που δεν είμαι) ούτε φυσικά και να υποκαταστήσω ή να υποβαθμίσω τον σωστό επαγγελματία ψυκτικό. Η προσέγγισή μου έχει να κάνει με το εξής απλό: Εφόσον προσεγγίζοντας λογικά το πρόβλημα, μπορώ να αποκλείσω από τα πιο εύκολα προς τα πιο "σοβαρά" σενάρια, εφόσον έχω τη δυνατότητα τα "εύκολα" να τα αντιμετωπίσω μόνος μου, αυτό και προσπαθώ να κάνω. Για τα δύσκολα εννοείται ότι αξίζει με τα χίλια να προστρέξει κανείς σε επαγγελματία.
Από κει και πέρα, το συγκεκριμένο μηχάνημα δουλεύει αδιάλειπτα από το 2008 και σε ψύξη και σε θέρμανση (το σπίτι χρησιμοποιείται ως εξοχικό από μένα αλλά ως κύρια ουσιαστικά κατοικία από άλλο άτομο, χειμώνα - καλοκαίρι). Μέχρι σήμερα δεν είχε θέματα γενικά λειτουργίας. Το μόνο θέμα που αντιμετώπισα ήταν προ 5ετίας που μετά από άνοιγμα του πλαστικού κελύφους (καπάκια περιβλήματος) διαπίστωσα ότι πολλά πλαστικά όπως και "φωλιές" με σπείρωμα βιδών του κελύφους είχαν σπάσει, πιθανότατα λόγω θερμικής καταπόνησης από τη συνεχή λειτουργία σε θέρμανση τους χειμώνες, παρά το γεγονός ότι το μηχάνημα εκεί που είναι τοποθετημένο (η εσωτερική μονάδα) δεν το βλέπει καθόλου ο ήλιος. Ίσως να έχει να κάνει και με την αρχική ποιότητα πλαστικών, πάντως μου έκανε πολύ κακή εντύπωση αυτό.
Σαν απόδοση πάντως δεν είχαμε ποτέ θέμα ούτε καν υπόνοια για ανάγκη συμπληρώματος ψυκτικού υγρού. Καθαρισμοί φίλτρων και απολύμανση εσωτερικής μονάδας γίνονται κανονικά όλα τα χρόνια.
Υπόψιν ότι στο νησί παρότι διασυνδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, λόγω (κυρίως) υπερβολικής αύξησης της κατανάλωσης κατά τη θερινή περίοδο όπου ο πληθυσμός τετραπλασιάζεται (σε συνδυασμό με την κατάσταση του δικτύου διανομής) έχουμε σχετικά συχνά διακυμάνσεις τάσης και βυθίσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται (αρκετοί έχουν καταστρέψει ηλεκτρονικές συσκευές που ήταν συνδεμένες χωρίς προστασία, εμείς ευτυχώς όχι). Το αναφέρω αυτό απλά για να δείξω ότι δεν είναι απίθανο κι ο εν λόγω πυκνωτής (από τη στιγμή βέβαια που το υπόλοιπο μηχάνημα, πλακέτα κλπ φαίνεται να λειτουργεί κανονικά) να έχει φάει αρκετά ζόρια τόσα χρόνια (13 γεμάτα) οπότε δεν μου φαντάζει παράλογη τυχόν βλάβη του.
Τώρα για το θέμα που γράφτηκε πριν εδώ, ότι αν ήταν πυκνωτής το θέμα, ο συμπιεστής δεν θα εκκινούσε ποτέ, έγραψα κι εγώ νωρίτερα ότι, σύμφωνα με την άποψη φίλου μου που ασχολείται, υπάρχει περίπτωση ο πυκνωτής του συμπιεστή να υπολειτουργεί κα να καταφέρνει μεν να εκκινήσει ο συμπιεστής αλλά να κόβει πρόωρα πχ, σε αυτό λοιπόν θα ήθελα και τη δική σου γνώμη.
Και μια τελευταία ερώτηση, οι πυκνωτές αυτοί για κλιματιστικά, είναι πάντα του ίδιου τύπου στο εμπόριο (πχ πολυπροπυλενίου) ή μπορεί να είναι και άλλου τύπου; Πχ ο παρακάτω:
https://www.venieris.com/%CE%97%CE%9...D/25203/List/0
είναι ίδιου τύπου με αυτόν;
https://www.ecpvendas.com.br/capacit...-33010743-gree
ή αυτόν;
https://www.easy-service.gr/eshop/kl...370v-35mf.html
Προφανώς η αντοχή (διηλεκτρικού φαντάζομαι) σε 450V σημαίνει πιο ανθεκτικό πυκνωτή από τον ανάλογο με αντοχή σε 370V, σωστά;