    Λοιπον.Αν εχει θεμα ο πυκνωτης του ανεμιστηρα, δεν εκκινεί ο ανεμιστηρας και κοβει μετα απο θερμικο.Αν δεν εκκινεί ο συμπιεστής αλλά ο ανεμιστήρας ξεκινάει κανονικά, τότε είτε έχει θέμα είτε η εντολή εκκίνησης(πλακετα) για το συμπιεστή είτε ο συμπιεστής είτε ο πυκνωτής του.Αυτό που πρέπει να δεις ειναι να ξεκινάει ο ανεμιστήρας μόνος του και ο συμπιεστής.Αν ο ανεμιστήρας ξεκινάει κανονικά, δεν εχει θεμα ο πυκνωτής του.Αυτό που λες ως εξωτερική μονάδα που δεν εκκινεί σημαίνει οτι ουτε ο ανεμιστήρας σου παίρνει ούτε ο συμπιεστής, οπότε δεν πρέπει να είναι πυκνωτής, κάτι άλλο συμβαίνει. Πρέπει να κάνεις κάποιες μετρήσεις σε πρώτη φάση, αλλά απο τη στιγμή που σου εκκινεί ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας, έστω κάποιες φορές, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να μην ξεκινήσει η εξωτερική, σημαίνει οτι ειναι αλλου το θέμα.Με ένα πολύμετρο της πλάκας που μετράει πυκνωτές μπορείς και τους πυκνωτές να μετρήσεις, αλλά καλύτερα να εισαι εκεί να μας γράψεις και οτι χρειαστεί να το παραγγείλεις, αλλιώς φώναξε ψυκτικό.

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pliktras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lazarefa (10-07-21)

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα εξωτερικής μονάδας
    από merlinios στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-20, 19:43
  2. [Κλιματιστικό LG] Πλακέτα εξωτερικής μονάδας
    από MariaBi στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-18, 17:49
  3. [Κλιματιστικό] Σύνδεση πυκνωτή σε μοτέρ εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού
    από admiral_bill στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-17, 22:49
  4. [Κλιματιστικό] Αναζήτηση ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
    από lemon στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 14:59
  5. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 08:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας