Δεν αρκει η ωμικη αντισταση κακης επαφης ρελε για πτωση τασης απο 230 σε 191. Το πολυμετρο με 20Μω αντισταση, ποση πτωση να προκαλεσει;
Rεπαφης=dv/i=40/(230/20.000.000)
3,5ΜΩ αντισταση θελει!!!

Η υπαρχει κάποιο inrush current limiter για slow start ή ισως να ειναι dc το μοτερ (field,stator για αντιστροφη) και μετριεται σε λαθος κλιμακα στο οργανο.