MGE ellipse 650VA
Καλησπέρα,έχουμε το παραπάνω UPS το οποίο αν και έχει καινούριες μπαταρίες (4ων μηνών) στην τελευταία δοκιμή διάρκειας που έκανα δεν κράτησε ούτε 10 δευτερόλεπτα!!!Έτσι λοιπόν κάνοντας διάφορες δοκιμές καταλήξαμε να έχουμε φτάσει στο εξής σημείο:1. Οι μπαταρίες φορτίζουν κανονικά. 2. Μπαταρίες είναι μια χαρά δοκιμάστηκαν με λάμπες αυτοκινήτου (21W) άναβαν για πάνω από μισή ώρα χωρίς η τάση της κάθε μπαταρίας να πέσει κάτω απο τα 12,5 volt.2. Το UPS δουλεύει κανονικά και χωρίς πρόβλημα με φορτία μέχρι ~100W με χρόνους εντός "προδιαγραφών"Με φορτίο μεγαλύτερο των 100W σβήνει αμέσως μόλις κοπεί το ρεύμα και βγάζει alarm που σύμφωνα με το manual είναι "Internal Failure"Τα φώτα σας!!!!!
-