Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 8 από 8

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Λεωνίδας
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Μαρτίνο
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή Κλιματιστικό hualing-mhtsubishi βλάβη πλακέτας

    Η πλακέτα είναι τελείως νεκρή δεν κάνει τίποτα διαπίστωσα ότι το τροφοδοτικό που παίρνει 350v dc δεν έβγαζε τη τάση 12v συνδεσα ένα δικό μου τροφοδοτικό αλλά πάλι δεν κατάφερα κάτι δεν εντόπισα κάτι μπορεί να με κατοτοπισει κάποιος τι πρέπει να κοιτάξω?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια βοήθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nospan : 02-07-19 στις 11:19

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Λεωνίδας
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Μαρτίνο
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nospan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πλακέτα είναι τελείως νεκρή δεν κάνει τίποτα διαπίστωσα ότι το τροφοδοτικό που παίρνει 350v dc δεν έβγαζε τη τάση 12v συνδεσα ένα δικό μου τροφοδοτικό αλλά πάλι δεν κατάφερα κάτι δεν εντόπισα κάτι μπορεί να με κατοτοπισει κάποιος τι πρέπει να κοιτάξω?
    IMG_20190702_110420.jpg

    Το τροφοδοτικό της είναι ξηλωμενο και είναι πάνω αριστερά

  3. #3
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.688

    Προεπιλογή

    Άλλαξε τον πυκνωτη 16V 47μF που έχει επάνω το τροφοδοτικο και θα παίξει..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Λεωνίδας
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Μαρτίνο
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    Τον άλλαξα η χωρητικότητα του είχε πέσει στα 2.5 μf και γενικά τους κοίταξα όλους αλλά το τροφοδοτικό ενώ περνει τάση στην είσοδο δεν έχω έξοδο. Δοκίμασα και ένα δικό μου τροφοδοτικό αλλά δεν κάνει απολύτως τίποτα η πλακέτα

  5. #5
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.688

    Προεπιλογή

    Στο δικο σου τροφοδοτικο έδωσες 230 ac η πήρες τάση απο εκει που επαιρνε το δικό του;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Λεωνίδας
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Μαρτίνο
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    Έδωσα τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού από δικό μου τροφοδοτικό πάγκου

  7. #7
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Μέλος
    Όνομα
    Jim Rhodoes
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    ΡΟΔΟΣ
    Μηνύματα
    260

    Προεπιλογή

    Φίλε μου άλλαξες τον πυκνωτη και δεν επεξε;Σίγουρα κάτι δεν έχεις τσεκάρει σωστά.

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Λεωνίδας
    Εγγραφή
    Jul 2018
    Περιοχή
    Μαρτίνο
    Μηνύματα
    8

    Προεπιλογή

    Ναι το άλλαξα αλλά τίποτα. Σε άλλη ίδια πλακέτα που μου έτυχε με την αλλαγή του πυκνωτή λειτούργησε

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] Δεν ανοιγουν οι περσιδες σε κλιματιστικό
    από zevage στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-19, 12:52
  2. [Κλιματιστικό] Κλιματιστικό Firstline
    από dimitrish στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 21:39
  3. Βλάβη σε Fujitsu AOYG24FCC
    από vvg στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 19:39
  4. Ψυγείο Bosch βλάβη
    από Βιβή στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-19, 00:05
  5. [Άλλη] Βλάβη σε φούρνο μικροκυμάτων
    από des18 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα