  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή Fuji RS93RN Σταματα η ψυξη και δεν λειτουργει ο εξωτερικος ανεμιστηρας

    Καλησπερα παιδια !

    Εχω αυτο το κλιματιστικο ειναι 20ετιας και παντα δουλευε απροβληματιστα μεχρι που φετος μας κρεμασε μεσα στις ζεστες...
    Να αναφερω οτι δεν ειμαι Ψυκτικος , ηλεκτρολογος εχω σπουδασει, πιανουν τα χερια μου και γενικα μου αρεσει να προσπαθω να επισκευαζω πραγματα μονος μου γιατι παντα κατι καλο μενει απο ολη την προσπαθεια εστω κ αν αποτυχει.

    Αρχικα ειχα παρατηρησει τον χειμωνα δυο τρεις φορες που το ειχα δουλεψει οτι αργουσε να ζεσταθει και να στειλει ζεστο αερα πραγμα που δεν εκανε... (συνηθως σε 2-3 λεπτα ξεκινουσε ενω τωρα μπορει και 15-20 λεπτα) αλλα μετα λειτουργουσε κανονικα.
    Τωρα το καλοκαιρι για ενα μηνα περιπου δουλεψε κανονικα και η ψυξη του ηταν γρηγορη και δυνατη οπως ηταν παντα. Την τελευταια βδομαδα ομως παρατηρουσα οτι που και που δεν εβγαζε κρυο αερα και κοιταξα την εξωτερικη μοναδα και ειδα οτι δεν γυρνουσε ο ανεμιστηρας της,

    μεχρι που πλεον λειτουργει ως εξης:
    -Αναβω το κλιματιστικο στην ψυξη και λειτουργει ο εσωτερικος ανεμιστηρας(σαν να το εχω στην λειτουργεια του ανεμιστηρα)
    -Μετα απο 2-3 λεπτα παιρνει μπρος ο συμπιεστης (θυμαμαι δεν υπηρχε καθυστερηση παλιοτερα) και λειτουργει η ψυξη κανονικα για 2-3 λεπτα και μετα σταματαει ο συμπιεστης και η ψυξη για 6-8 λεπτα και συνεχιζει με αυτο τον ρυθμο...
    -Ο Ανεμιστηρας της Εξωτερικης Μοναδας δεν λειτουργει καθολου (δοκιμασα να τον ξεκινησω με το χερι αλλα τπτ)

    Το ελυσα και εκανα καποιες μετρησεις στο μοτερ του ανεμιστηρα το οποιο εχει 4 καλωδια [ μαυρο(φαση) , ασπρο (ουδετερο?) , κοκκινο και πορτοκαλι που συνδεωνται στον πυκνωτη ]
    εμενα μου φαινονται οκ σαν μετρησεις. Ο ανεμιστηρας γυριζει ελευθερα και ομαλα.

    Σκεφτηκα να δω αν παιρνει ρευμα το μοτερ του ανεμιστηρα και μετρησα ταση στα ακρα των Μαυρο(συνδεεται απευθειας στην φαση της παροχης)-Ασπρο(συνδεεται στην πλακετα και νομιζω παρεμβαλεται ενα ρελε μεχρι τον ουδετερο αν καταλαβαινω καλα απο το διαγραμμα) καθως λειτουργουσε ο συμπιεστης και δεν μετρησα τιποτα.

    Οποια βοηθεια στο πως να το προσεγγισω καλοδεχουμενη
    Αρχικα αυριο σκεφτομαι να αντικαταστησω τον πυκνωτη μιας κ δεν εχω καπασιτομετρο.

    καποιες φωτο:

    Μοντελο: model.jpg

    Σχεδιαγραμμα και πλακετα:circ.jpgcirc1.jpgdiagram.jpg

    Μετρησεις μοτερ:metr.jpg

    Πυκνωτης:cap.jpg

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    καλησπερα !! ξεκινα με την αντικατασταση του πυκνωτη

  3. #3
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.271

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bahamut21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    -Ο Ανεμιστηρας της Εξωτερικης Μοναδας δεν λειτουργει καθολου (δοκιμασα να τον ξεκινησω με το χερι αλλα τπτ)
    έχουν γίνει ζημιές έτσι... σε τένοντες και δάκτυλα. Μην το ξανακάνεις.

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    έχουν γίνει ζημιές έτσι... σε τένοντες και δάκτυλα. Μην το ξανακάνεις.
    Εχεις απολυτο δικιο πανω σε αυτο και πολυ καλα εκανες που το ανεφερες!!!


    Δεν εβρισκα με τιποτα πυκνωτη στα 1.3μf και εβαλα εναν στα 1.5μf αλλα δυστηχως δεν λυθηκε το προβλημα(βεβαια δεν ξερω αν η διαφορα των 0.2μf ειναι τοσο σημαντικη )

    Επισης κατι αλλο που παρατηρησα σημερα:
    -Την πρωτη φορα που πηρε μπρος ο συμπιεστης (μετα απο 3-5 λεπτα απο την ενεργοποιηση του κλιματιστικου???) ο ανεμιστηρας πηγε να κουνηθει ελαχιστα αλλα δεν... (χωρις να ειναι "μαγκωμενος" ομως)
    -Ο συμπιεστης δουλεψε για περισσοτερη ωρα σημερα και πιστευω λογο του δυνατου αερα που επικρατουσε υπηρχε μια ας την πουμε ψυξη.
    -Εκει που καταληγουν τα καλωδια τα οποια φευγουν απο ενα φυσακι στην πλακετα με ονομασια CN1 και πανε στο θερμιστορ υπαρχει κατι σαν λιωμενο πλαστικο/μονωτικο υλικο? (βλεπε φωτο)
    IMG_20170714_191852.jpg

  5. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Στο σπιτι υπαρχει αλλο ενα κλιματιστικο bryant το οποιο ειναι σχεδον πανομοιοτυπο με το fuji και λειτουργει κανονικα και το χρησημοποιησα για να κανω καποιους ελεγχους και συγκρισεις

    -Χρησημοποιησα τον πυκνωτη απο το bryant(1.3μF ολοιδιος με του αλλου) στο fuji και παλι δεν δουλεψε (Επισης οι πυκνωτες απο το fuji και ο 1.3 που ειχε και ο 1.5 που αγορασα δουλεψαν κανονικα στο bryant)
    -Μετρησα το μοτερ του bryant και οι μετρησεις ηταν πολυ κοντα στου fuji
    -Μετα μετρησα ταση αναμμεσα στο ασπρο και μαυρο καλωδιο του μοτερ στο bryant και βρηκα 230v ενω στο fuji η ταση ειναι μηδενικη... σαν να μην οπλιζει το ρελε (RY3 στο σχεδιαγραμα στο 1ο ποστ)

    Δεν μπορω να καταλαβω απο το σχεδιαγραμμα ομως τι ειναι αυτο που οπλιζει το ρελε...
    Στο bryant με το που ξεκινησει ο συμπιεστης ξεκινα κ ο ανεμιστηρας, Σαν να παιρνουν εντολη απο το ιδιο σημα τα δυο ρελε

    Επισης γνωριζει καποιος να μ εξηγησει την λειτουργια του θερμιστορ στο παρον κυκλωμα?

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    εγω βλεπω δυο πυκνωτες στο διαγραμμα. αν τους αλλαζες και τους δυο?

  7. #7

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγω βλεπω δυο πυκνωτες στο διαγραμμα. αν τους αλλαζες και τους δυο?
    Μπορει να χρειαζεται αλλαγη ενω δουλευει ο συμπιεστης κανονικα?
    Μπορει ο πυκνωτης του συμπιεστη να προκαλεσει τετοιο προβλημα στη λειτουργια του ανεμιστηρα?

  8. #8
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Μέλος
    Όνομα
    Jim Rhodoes
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    ΡΟΔΟΣ
    Μηνύματα
    260

    Προεπιλογή

    Ωραίος μπράβο καλή προσπάθεια.

  9. #9
    Το avatar του χρήστη andyferraristi
    Μέλος
    Όνομα
    Ανδρέας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μηνύματα
    677

    Προεπιλογή

    Και επεξηγηματκότατος θα προσέθετα. Μπράβο.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Άλλη] κουζινα zanussi δεν λειτουργει ο ανεμιστηρας
    από vamei στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 14:44
  2. [Pitsos] Προβλημα με ψυξη και συντηρηση σε Pitsos
    από pt1986 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 22:37
  3. [Κλιματιστικό] Δεν λειτουργει ο ανεμιστηρας του εσωτερικου στην θερμανση.
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-15, 13:17
  4. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 10:59
  5. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 18:37

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας