    Προεπιλογή Πρόβλημα με κλιματιστικό airwell

    Καλησπέρα. Οι θείοι μου έχουν 2 κλιματιστικά airwell (δεν θυμάμαι το μοντέλο αλλά είναι ίδιο με αυτό εμφανισιακά).

    Το ένα air condition δουλεύει κανονικά αλλά το άλλο έχει πρόβλημα και δεν ανοίγει από το control παρά μόνο από το κουμπάκι test και δουλεύει κανονικά. Δοκιμάσαμε το control του "χαλασμένου" κλιματιστικού στο "καλό κλιματιστικό και το άνοιξε κανονικά καθώς και το control του "καλού" κλιματιστικού στο "χαλασμένο" και δεν το άνοιξε.

    Από τα παραπάνω υποθέτω πως έχει πρόβλημα η πλακέτα που παίρνει το σήμα. Πως μπορώ να ελέγξω το ματάκι και αν χρειαστεί να το αλλάξω πως το ζητάω?


    Συγνώμη αλλά η φωτογραφία είναι από το "καλό" air condition και όχι από το "χαλασμένο" γιατί δεν είχα πρόσβαση την στιγμή αυτή.

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.583

    Προεπιλογή

    Εγώ πάλι, από αυτά που λες, καταλαβαίνω ότι το control εχει θέμα, όχι ο δέκτης.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας Σταθόπουλο
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    Το control είναι οκ γιατί το έχω τσεκάρει και με την κάμερα του κινητού και στο άλλο κλιματιστικό και δούλευε κανονικά.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.271

    Προεπιλογή

    Το τεστ που πατας, είναι μια παράκαμψη του μεγαλύτερου μέρους της πλακέτας (βάζει το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης, για έλεγχο).
    Για να βεβαιωθείς ότι δεν φταίει η πλακέτα που έβγαλες φωτογραφία, άλλαξε τες μεταξύ τους.
    Πάνω στο κλιματιστικό υπάρχουν ενδείξεις; (Δηλαδή, λειτουργεί η τροφοδοσία της πλακέτας ελέγχου; )
    Υπάρχει κάποια ένδειξη σφάλματος στην εσωτερική ή εξωτερική μονάδα;

  5. #5
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας Σταθόπουλο
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    Αυτό με την πλακέτα όταν βρω λίγο χρόνο θα το δοκιμάσω. Όχι δεν βγάζει κάποιο σφάλμα και δεν έχει κάποια οθόνη πέρα από τα Led στην φωτογραφία.

    Πριν σταματήσει να ανάβει από το control έπρεπε να αγχώνεσαι πάρα πολύ κοντά, σχεδόν κολλητα το control με το air condition για να ανάψει και το έχω διαβάσει κιμά είναι με 2 αυθεντικά control. Το ματακι αν το αλλάξω πως τα ζητάω;

  6. #6
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας Σταθόπουλο
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    Update. Καλημέρα έκανα τράμπα ις πλακέτες και το χαλασμένο airconditon άνοιξε κανονικά, οπότε το πρόβλημα είναι στην πλακέτα της φωτογραφίας. πως ζητάω τον δέκτη για να τον αλλάξω?

  7. #7
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Πρέπει να ξέρεις τη συχνότητα του φέροντος για να πάρεις έναν αντίστοιχο... Γράφει τίποτα πάνω του;

  8. #8
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας Σταθόπουλο
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    96

    Προεπιλογή

    Από πίσω ο δέκτης λέει: 13
    4F
    T017

    και ότι λέει η πλακέτα.
    Επίσης στην πλακέτα κάτω από τον δέκτη λέει U1R (δεν φαίνεται στην φωτογραφία)
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  9. #9
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.271

    Προεπιλογή

    Δεν μετράς και την τάση πάνω στον πυκνωτή να δεις μήπως τα έπαιξε; (Ο πυκνωτής είναι μέρος ενός φίλτρου RC στην τροφοδοσία και είναι απαραίτητος για την σταθερότητα του κυκλώματος).

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Hitachi] πρόβλημα με καινούριο κλιματιστικό
    από alexandros o mikros στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 03:19
  2. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα σε κλιματιστικό samsung
    από mfandom στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 07:28
  3. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    από vangelis86 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 13:24
  4. Πρόβλημα με κλιματιστικό 7000BTU
    από katestramenos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-11, 18:56
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας