    Καλησπέρα σας . σε λέβητα φυσικού αερίου της Buderus logamax 112-60 σταμάτησε ξαφνικά η λειτουργία του και παρουσίασε το σφάλμα 2F.
    το παραπάνω σφάλμα αναφέρεται σε μεγάλη διαφορά θερμοκρασιών στη ροή νερού –είσοδος και έξοδος του λέβητα-με αποτέλεσμα ο λέβητας να σβήνει άμεσα για την προστασία του.
    Το σφάλμα δείχνει αδυναμία λειτουργίας της αντλίας νερού –κυκλοφορητής dunfoss upper 25-70 130 ( p/n 52588313) (http://www.ebay.com/itm/Buderus-Sieg...item20f4feac64) καθώς υπάρχει μεγάλη θερμοκρασία στην έξοδο.

    Κατόπιν αρχικών ελέγχων €“αφαιρώντας την τάπα εξαέρωσης του κυκλοφορητή

    α. ο κυκλοφορητής στρέφει ανεμπόδιστα, δηλαδή δεν έχει κολλήσει
    β. στρέφοντας τον κυκλοφορητή κατά την εκκίνηση του λέβητα , δεν συνεχίζει να στρέφει μόνος του (έχοντας στο νου την πιθανότητα μη λειτουργικού πυκνωτή)

    παρατηρώντας στη συνέχεια τα ρακόρ σύνδεσης του κυκλοφορητή (άνω σύνδεση) διαπίστωσα ίχνη πολύ μικρής διαρροής ύδατος. Ανοίγοντας περαιτέρω το ηλεκτρολογικό κουτί σύνδεσης του κυκλοφορητή διαπίστωσα ύπαρξη υγρασίας στους ακροδέκτες συνδέσεως των εντολών του λέβητα (στην πρώτη φωτο οι τρεις μικρές ακίδες) και κάτω από την πλακέτα .(είχε περάσει υγρασία, από τα καλώδια τροφοδοσίας στο εσωτερικό της πλακέτας, εξαιτίας της μικρής διαρροής και μάλλον λόγω των υγροποιήσεων του ατμοσφαιρικού αέρα λόγω του ζεστού και €“κρύου σωλήνα νερού που βρίσκεται πολύ κοντά στο κουτί )

    Η πλακέτα καθαρίστηκε επιμελώς με ασετόν και ισοπροπυλική αλκοόλη και με ένα πιστολάκι έγινε προσπάθεια να στεγνώσει καλά. Με την αποκατάσταση όλων των συνδέσεων έγινε ξανα δοκιμη του λέβητα με τα ίδια αποτελέσματα. Σβήνει άμεσα ο λέβητας για την προστασία του.

    Παρακαλώ για τη βοήθεια σας στα εξής:
    -εάν υπάρχει τυχόν εγχειρίδιο επισκευής/συντήρησης του λέβητα αερίου Buderus logamax 112-60 και του κυκλοφορητή dunfoss upper 25-70 130 ( p/n 52588313) συμπεριλαμβανομένου κάποιου σχεδίου / εντολών του λεβητα.
    -τι ρεύμα πρέπει να μετρήσω στην κάρτα ελέγχου του κυκλοφορητή , δηλαδή με τι τάση δίνει ο λέβητας την εντολή για εκκίνηση ?
    - καθώς διαβάζω τάση τροφοδοσίας 220v στον κυκλοφορητή κατά την εκκίνηση του λέβητα θα έπρεπε να ξεκινήσει ο κυκλοφορητής με την περιστροφή του από την τάπα εξαέρωσης δηλαδή χωρίς τα ηλεκτρονικά του? Ή αυτό σημαίνει πρόβλημα στα πηνία του κυκλοφορητή?
    -υπάρχει τρόπος να ελέγχω διεξοδικότερα την κάρτα του κυκλοφορητή? Δηλαδή τι είσοδο πρέπει να βάλω και τι να περιμένω να βγάλει ο κάθε ακροδέκτης της?(από τις φώτο δεν υπάρχει καποιο εμφανές ελάττωμα/ καμμένο εξάρτημα )

    Απο τους οκτώ (θηλυκούς) ακροδέκτες του κυκλοφορητή παίρνω τις κάτωθι μετρήσεις
    .

    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 280 240 199,4 159,6 159,7 159,6 102,1
    2 280 40,6 80,9 120,7 120,6 120,6 177,9
    3 240 40,6 40,4 80,2 80,2 80,2 137,7
    4 199,4 80,9 40,4 40 39,9 40 97,5
    5 159,6 120,7 80,2 40 0,2 0,2 57,7
    6 159,7 120,6 80,2 39,9 0,2 0,2 57,7
    7 159,6 120,6 80,2 40 0,2 0,2 57,7
    8 102,1 177,9 137,7 97,5 57,7 57,7 57,7
    -Μπορούμε να συμπεράνουμε από τις μετρήσεις εάν τα πηνία του κυκλοφορητή είναι εντάξει? (τι αντιπροσωπεύει ο κάθε ακροδέκτης? η αρίθμηση έγινε απο πάνω προς τα κάτω)
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας και συγνώμη για το αρκετά μεγάλο πόστ.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  2. #2

    Προεπιλογή

    Μήπως κάηκε κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής-εξαγωγής νερού?

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    22

    Προεπιλογή

    ο λέβητας στην έξοδο του έχει υψηλή θερμοκρασία (καυτό σωλήνωμα διαπιστωμένο και με την αφή)

    κάτι που δεν είχε στην κανονική του λειτουργία (επέτρεπε η θερμοκρασία να το ακουμπήσεις), δηλαδη φαίνεται οτι δεν ρέει το νερό για να απάγει την θερμότητα της καύσης

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.570

    Προεπιλογή

    Ο κλασσικός μπακάλικος τρόπος που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοι για να τσεκάρουν αν δουλεύει ο κυκλοφορητής, χωρίς να λύσουν τίποτα: ακουμπάς τη μύτη ενός κατσαβιδιού στο σώμα του κυκλοφορητή, και βάζεις το αυτί σου στην άκρη της λαβής. Αν δουλεύει, θα ακούσεις το βόμβο, που δεν ακούγεται αλλιώς. Πάναπλο και αποτελεσματικό.

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Gregpro (01-03-15)

  6. #5
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.688

    Προεπιλογή

    ^^ Μα προφανως και δεν δουλευει αφου ο λεβητας βγαζει error απο υπερθερμανση.Το προβλημα του φιλου ειναι αν φταιει η πλακετα η το μοτερ του κυκλοφορητη..
    Μακαρι να βγαλεις ακρη φιλε γιατι ειδα την τιμη του και τρομαξα..Καλα και αυτοι για να δουλεψει ενας κυκλοφορητης χρειαζεται ολοκληρη πλακετα με χιλια δυο κερατα επανω;
    Ειναι τοσο αναγκη να μπορει να αλλαζει στροφες ελεγχομενος απο τον εγκεφαλο του καυστηρα;Τοσα χρονια που υπαρχει χειροκινητος ελεγχος(το κλασσικο διακοπτακι που εχει επανω) δεν δουλευαν καλα δηλαδη;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.570

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    ^^ Μα προφανως και δεν δουλευει αφου ο λεβητας βγαζει error απο υπερθερμανση.
    Μία γενική πληροφορία έδωσα Γιώργο, διαβάζουν κι άλλοι.

    Το προβλημα του φιλου ειναι αν φταιει η πλακετα η το μοτερ του κυκλοφορητη.
    Δεν το ξέρουμε αυτό! Δεν ξέρουμε καν αν η μη λειτουργία του κυκλοφορητή είναι το αίτιο, ή το αιτιατό. Ενδέχεται ο κυκλοφορητής να ελέγχεται (εντολή/στροφές) από κάποια άλλη πλακέτα (ή από απλά αισθητήρια; ) που επίσης δεν ξέρουμε αν είναι εντάξει. Εφόσον υπάρχουν νερά στο εωτερικό του λέβητα, μπορεί να έχει δημιουργηθεί κι αλλού ηλεκτρικό πρόβλημα.

    Καλα και αυτοι για να δουλεψει ενας κυκλοφορητης χρειαζεται ολοκληρη πλακετα με χιλια δυο κερατα επανω;
    Ειναι τοσο αναγκη να μπορει να αλλαζει στροφες ελεγχομενος απο τον εγκεφαλο του καυστηρα;Τοσα χρονια που υπαρχει χειροκινητος ελεγχος(το κλασσικο διακοπτακι που εχει επανω) δεν δουλευαν καλα δηλαδη;
    Και τα καρμπυρατές δούλευαν καλά, αλλά το injection δουλεύει καλύτερα
    Ναι, είναι σημαντικό να μπορεί να προσαρμόζεται η λειτουργία του κυκλοφορητή στις εκάστοτε ανάγκες, που μεταβάλλονται δυνητικά συνέχεια, αν μπαινοβγαίνουν κυκλώματα (π.χ. ζώνες, με ηλεκτροβάνες) ή σώματα (θερμοστατικές κεφαλές). Σταθερές στροφές με μεταβαλλόμενο φορτίο συνεπάγονται μη βέλτιστες ταχύτητες νερού (μεγαλύτερες έως πολύ μεγαλύτερες, όσο βγαίνουν φορτία) που δημιουργούν θορύβους, επιταχύνουν τις φθορές στο δίκτυο, και υποβαθμίζουν το βαθμό απόδοσης.
    Επιπλέον, μια και ο συγκερκιμένος λέβητας είναι συμπυκνωμάτων, ο έλεγχος των στροφών του κυκλοφορητή είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η θερμοκρασία επιστροφής σε επίπεδα που επιτρέπουν την ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας από τα καυσαέρια. Αν "γκαζώνει" και γυρίζει πολύ ζεστά νερά, η συμπύκνωση υποβαθμίζεται, έως και δεν δουλεύει!

  8. #7

    Προεπιλογή

    Κάνε και εδώ μια ερώτηση http://www.monachos.gr

  9. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    22

    Προεπιλογή

    ακριβώς γι αυτο ζήτησα οποιαδήποτε βοήθεια προκειμένω να επισκευάσω ή εν τελει να παρακάμψω την καρτα ελέγχου.
    ακόμη περιμένω να επικοινωνήσουν μαζί μου απο τη Buderus καθώς και εξουσιοδοτημένος τεχνικός της Grundfos.

    Eίναι η πέμπτη ημέρα χωρις λέβητα. για αυτό το ψάχνω μήπως και καταφέρω να αποφύγω το δυνατόν τα ούτως ανύπαρκτα ευρω αυτήν την περίοδο.

    ο λέβητας έχει αρκετές διαφορετικές λειτουργίες , απλά στην περίπτωση μου (που είναι μονο θερμανση) υποψιάζομαι οτι απλώς εκκινεί/σταματά τον κυκλοφορητή και άντε να δίνει και μια δευτερη μεγαλύτερη ταχύτητα -εάν και ο λέβητας δεν βλεπει καποιον αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου για να γνωρίζει πόσες θερμοστατικές ειναι ανοικτες, αρα και τις απαιτήσεις σε περισσότερο νερο - αρα εκτιμώ οτι μόνο εκκίνηση / σταμάτημα του κυκλοφορητή εκτελεί.
    δεν εχω όμως καποιο σχηματικό ή εγχειρίδιο του λέβητα για να το επιβεβαιώσω

  10. #9
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.233

    Προεπιλογή

    3 μόνο καλώδια δεν πάνε στην πλακέτα του κυκλοφορητή από το λέβητα; Αν ναι, τότε ο λέβητας δεν έχει σχέση με τις στροφές του κυκλοφορητή και μπορείς να ελέγξεις αν παίρνει "εντολή" εύκολα.

    Η πλακέτα έχει 3 triac, 1 trasformer, 1 regulator, 1 cpu και πυκνωτές. Μπορεί να ελεγχθεί από κάποιον ηλεκτρονικό.

  11. #10

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    22

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    3 μόνο καλώδια δεν πάνε στην πλακέτα του κυκλοφορητή από το λέβητα; Αν ναι, τότε ο λέβητας δεν έχει σχέση με τις στροφές του κυκλοφορητή και μπορείς να ελέγξεις αν παίρνει "εντολή" εύκολα.

    Η πλακέτα έχει 3 triac, 1 trasformer, 1 regulator, 1 cpu και πυκνωτές. Μπορεί να ελεγχθεί από κάποιον ηλεκτρονικό.
    συγκεκριμένα 2 λεπτα καλώδια (καφέ και ασπρο-μαυρο) ερχονται απο το λέβητα στην πλακέτα

    (η δε τροφοδοσία του κυκλοφορητή φαίνεται στην προτελευταία φωτο #1 και υπάρχει το 220v καθόλη την εκκίνηση του λέβητα)

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 09:21
  2. Λέβητας Vulcan.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 19:27
  3. [Κλιματιστικό] Buderus 9000Btu
    από ventouza6969 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-14, 15:55
  4. Καυστηρες αερίου και συστηματα ελεγχου
    από xmaze στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 08:04

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας