Καλησπέρα σας . σε λέβητα φυσικού αερίου της Buderus logamax 112-60 σταμάτησε ξαφνικά η λειτουργία του και παρουσίασε το σφάλμα 2F.
το παραπάνω σφάλμα αναφέρεται σε μεγάλη διαφορά θερμοκρασιών στη ροή νερού –είσοδος και έξοδος του λέβητα-με αποτέλεσμα ο λέβητας να σβήνει άμεσα για την προστασία του.
Το σφάλμα δείχνει αδυναμία λειτουργίας της αντλίας νερού –κυκλοφορητής dunfoss upper 25-70 130 ( p/n 52588313) (http://www.ebay.com/itm/Buderus-Sieg...item20f4feac64) καθώς υπάρχει μεγάλη θερμοκρασία στην έξοδο.
Κατόπιν αρχικών ελέγχων €“αφαιρώντας την τάπα εξαέρωσης του κυκλοφορητή
α. ο κυκλοφορητής στρέφει ανεμπόδιστα, δηλαδή δεν έχει κολλήσει
β. στρέφοντας τον κυκλοφορητή κατά την εκκίνηση του λέβητα , δεν συνεχίζει να στρέφει μόνος του (έχοντας στο νου την πιθανότητα μη λειτουργικού πυκνωτή)
παρατηρώντας στη συνέχεια τα ρακόρ σύνδεσης του κυκλοφορητή (άνω σύνδεση) διαπίστωσα ίχνη πολύ μικρής διαρροής ύδατος. Ανοίγοντας περαιτέρω το ηλεκτρολογικό κουτί σύνδεσης του κυκλοφορητή διαπίστωσα ύπαρξη υγρασίας στους ακροδέκτες συνδέσεως των εντολών του λέβητα (στην πρώτη φωτο οι τρεις μικρές ακίδες) και κάτω από την πλακέτα .(είχε περάσει υγρασία, από τα καλώδια τροφοδοσίας στο εσωτερικό της πλακέτας, εξαιτίας της μικρής διαρροής και μάλλον λόγω των υγροποιήσεων του ατμοσφαιρικού αέρα λόγω του ζεστού και €“κρύου σωλήνα νερού που βρίσκεται πολύ κοντά στο κουτί )
Η πλακέτα καθαρίστηκε επιμελώς με ασετόν και ισοπροπυλική αλκοόλη και με ένα πιστολάκι έγινε προσπάθεια να στεγνώσει καλά. Με την αποκατάσταση όλων των συνδέσεων έγινε ξανα δοκιμη του λέβητα με τα ίδια αποτελέσματα. Σβήνει άμεσα ο λέβητας για την προστασία του.
Παρακαλώ για τη βοήθεια σας στα εξής:
-εάν υπάρχει τυχόν εγχειρίδιο επισκευής/συντήρησης του λέβητα αερίου Buderus logamax 112-60 και του κυκλοφορητή dunfoss upper 25-70 130 ( p/n 52588313) συμπεριλαμβανομένου κάποιου σχεδίου / εντολών του λεβητα.
-τι ρεύμα πρέπει να μετρήσω στην κάρτα ελέγχου του κυκλοφορητή , δηλαδή με τι τάση δίνει ο λέβητας την εντολή για εκκίνηση ?
- καθώς διαβάζω τάση τροφοδοσίας 220v στον κυκλοφορητή κατά την εκκίνηση του λέβητα θα έπρεπε να ξεκινήσει ο κυκλοφορητής με την περιστροφή του από την τάπα εξαέρωσης δηλαδή χωρίς τα ηλεκτρονικά του? Ή αυτό σημαίνει πρόβλημα στα πηνία του κυκλοφορητή?
-υπάρχει τρόπος να ελέγχω διεξοδικότερα την κάρτα του κυκλοφορητή? Δηλαδή τι είσοδο πρέπει να βάλω και τι να περιμένω να βγάλει ο κάθε ακροδέκτης της?(από τις φώτο δεν υπάρχει καποιο εμφανές ελάττωμα/ καμμένο εξάρτημα )
Απο τους οκτώ (θηλυκούς) ακροδέκτες του κυκλοφορητή παίρνω τις κάτωθι μετρήσεις
.
-Μπορούμε να συμπεράνουμε από τις μετρήσεις εάν τα πηνία του κυκλοφορητή είναι εντάξει? (τι αντιπροσωπεύει ο κάθε ακροδέκτης? η αρίθμηση έγινε απο πάνω προς τα κάτω)
1 2 3 4 5 6 7 8 1 280 240 199,4 159,6 159,7 159,6 102,1 2 280 40,6 80,9 120,7 120,6 120,6 177,9 3 240 40,6 40,4 80,2 80,2 80,2 137,7 4 199,4 80,9 40,4 40 39,9 40 97,5 5 159,6 120,7 80,2 40 0,2 0,2 57,7 6 159,7 120,6 80,2 39,9 0,2 0,2 57,7 7 159,6 120,6 80,2 40 0,2 0,2 57,7 8 102,1 177,9 137,7 97,5 57,7 57,7 57,7
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας και συγνώμη για το αρκετά μεγάλο πόστ.